Сообщение #1 : 11 Мая 2013 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые проектировщики. При проектировании комплекта ИОС1 (силовое электрооборудование) возник вопрос, куда включить расчет токов короткого замыкания и какие требования предъявляются к его оформлению. Предполагается в комплект наружных сетей электроснабжения (НЭС по старому, по постановлению №87 ИОС1). Или лучше приложить расчет к общей схеме электроснабжения объекта? Если возможно, то распишите компановку чертежей с расчетом токов короткого замыкания. И поделитесь вашим опытом оформления.
Заранее спасибо.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Мая 2013 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Или лучше приложить расчет к общей схеме электроснабжения объекта?

Какая мощность объекта?
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Мая 2013 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Если Вам надо его выполнить в проектной документации, то оформляйте как приложение к разделу, которое идет после текстовой части. Если Вы хотите его видеть в рабочей документации, то после всех рабочих чертежей, прикладывайте расчет с шифром допустим ...РР.1. Он будет являться "прилагаемым документом" согласно ПП №87.
При проектировании комплекта ИОС1 (силовое электрооборудование)

ИОС - это не комплект, а раздел проектной документации и называется он не силовое электрооборудование, а "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". Почитайте внимательно ПП №87.

Инженер (Пенза, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Мая 2013 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Мощность объекта около 6 МВт. 10 зданий к которым производится подвод питания.
Структура следующая:
1. Пояснительная записка с расчетом нагрузок ИОС1.ПЗ;
2 по 11 графические материалы, в которые входит схема электроснабжения здания, схема размещения электрооборудования (шифр здания-ИОС1);
12 графические материалы наружного электроснабжения объекта (шифр объекта-ИОС1.1);
13 графические материалы наружного электроосвещение объекта (шифр объекта-ИОС1.2);
14 общая схема электроснабжения объекта (шифр объекта-ИОС1).
Как оформляется документация по расчету токов короткого замыкания (сделать схемы приципиальную и замещения, в табличной форме представить какие макс и мин токи получились в одном комплекте) или существуют требования? ТКЗ по 0,4 кВ и часть ЛЭПки 10 кВ.
Если есть возможность прошу представить по пунктам.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Мая 2013 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Как оформляется документация по расчету токов короткого замыкания (сделать схемы приципиальную и замещения, в табличной форме представить какие макс и мин токи получились в одном комплекте) или существуют требования?

Как я понял, у Вас нет отдельной рабочей документации, т.е. везде стадия П. Вы можете до графической части сделать этот расчет. Вообщем случае все зависит от того, как вы его обзовете: 1) приложением к текстовой части (в вашем случае ПЗ); либо 2) прилагаемым документом к рабочей документации, которой у вас нет, т.е. остается только первый вариант. А уж в него впихивайте как можно больше информации, все что перечислили.

Инженер (Пенза, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Мая 2013 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо АлександрС. Попутный вопрос: если у меня пойдёт приложение к текстовой части, я тогда в него буду включать принципиальную схему расчета, затем схему замещения, и расчет (как лучше представить расчет)? В расчёте сделать только формулы и таблицу, или полностью рассписывать расчет (что у меня примерно на 30 стр будет). Может у кого-нибудь есть пример представления расчета, т.е. как другие делают расчет?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Мая 2013 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Тут все зависит от Вас и от того, кто будет проверять этот расчет. Включайте все: схемы, таблицы, формулы, от Вас не убудет)) если какие то расчеты однотипные, то наверное можно их опустить и дать только результат, но лучше представить все, не ошибетесь

Инженер (Пенза, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Мая 2013 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 21.1101-2009
4.1.9. Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.

ПП №87, I. "Общие положения", п. 3 "Текстовая часть содержит .... результаты расчетов, обосновывающие принятые решения." Исключения составляют разделы, в которые по ПП №87 необходимо вставлять расчеты (например, в ПОД прикладывают расчеты размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса). В ИОСах приводят только результаты расчетов.

Расчеты брошюруют в книги и тома. Шифр расчетов РР (ГОСТ Р 21.1101, Приложение В, Таблица В.1). Требование к оформлению расчетов как к текстовым документам: ГОСТ 2.106-96, ГОСТ 2.004-88, ГОСТ 2.102-68 и т.д. Встречаются еще ведомственные РД, РТМ, пособия, положения о составе и оформлении расчетов.
Если для расчета применяется компьютерная программа, то должны быть предоставлены сведения о ней (по ПП №87).
И в расчете должны быть показаны промежуточные результаты, для того чтобы их можно было проверить.

Проектировщик ( ? , Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Мая 2013 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Мощность объекта около 6 МВт

Мощность приличная, а значит со всеми расчётами РЗА (защиты, уставки, токи КЗ) - это отдельный том
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 478, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines