Схема заземления и молниезащиты. Как выполнять согласно постановлению N 87 от 16.02.2008?
|
Количество просмотров - 8383
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Electrik 1998
|
Доброго времени суток, ребята подскажите как правильно выполнить схему заземления (зануления) и молниезащиты (согласно постановления от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
Diego
|
Можно подробнее описать что вы делаете. Монтаж? Проектирование? Ну и в чем загвоздка собственно?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
7777
|
По большому счету заземление (зануление) и молниезащита может быть и как самостоятельно выполненным разделом, так и частью наружного электроснабжения (а иногда даже и внутреннего)... Сильно к этому никто не домагивается...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Навигатор

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
Инженер (Волгоград, Россия)
|
|
|
Electrik 1998
|
Выполняю проектирование производственного здания 12х27 м, стадия П, молниезащита выполнена молниеприёмной сеткой, заземление вертикальными электродами и полосой. В здание предусмотрена установка ГЗШ. Не знаю как правильно оформить схему "схему заземления (зануления) и молниезащиты". Хотелось бы посмотреть пример оформления.
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
Electrik 1998
|
Что, ни у кого нет примера (для любого объекта) как оформить схему?
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Не знаю какие требования к оформлению на стадии "П" в РФ, но на стадии "А" в РБ достаточно описательной части в ПЗ по молниезащите, заземлению, выравниванию потенциалов и "типовая схема" по заземлению. Ну там шина "ГЗШ" и к ней подключения контура заземления, выравнивающих проводников и т.д.
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Maxxxim

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
............ Хотелось бы посмотреть пример оформления.
Посмотри в ПУЭ7, Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности, там есть схемка, пригодится
|
Инженер-электрик (Челябинск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
И книжку "Нормы устройства сетей заземления" под редакцией Карякина Р.Н.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Sliper 89
|
Всем добрый день. Кто-то на плане заземления и молниезащиоты наносит размеры заземляющих устройств в проектной документации ? Проверяющий эксперт генпроектировщика стал такое требовать, такого в требованиях ранее не встречал.
|
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
|
|
|
Максим R
|
Всем добрый день. Кто-то на плане заземления и молниезащиоты наносит размеры заземляющих устройств в проектной документации ? Проверяющий эксперт генпроектировщика стал такое требовать, такого в требованиях ранее не встречал. для того чтоб подтвердить обьемы материалов, заложеных на стадии П ненанесение размеров хорошее решение или можно суммарную сводную таблицу сделать на данном чертеже
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Sliper 89
|
Ну не знаю, впервые с таким сталкиваюсь. Объемы в РД будут учтены, как и все размеры заземляющих устройств приведены в рабочих чертежах.
|
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
|
|
|
Максим R
|
Ну не знаю, впервые с таким сталкиваюсь. Объемы в РД будут учтены, как и все размеры заземляющих устройств приведены в рабочих чертежах. совершенно верно...но иногда на стадии п прикладываться информация от необходимых метерьялах и их количесве дЛ обоснования денег и , чтобы ее банально проверить она должна подержаться чертежами с размерами ( в целом матерьялы и количество на стадии П этот та еще...."зубная боль" в проектировании - все же хотят еще на П получить циферки как на Р- а такое желание глупость !)
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Ingvarr
|
Скорее всего это "хотелка" эксперта. Размеры на стадии П не ставятся. На какой норматив ссылается эксперт? Постановление 87, по сути, требует перечень мероприятий по заземлению и молниезащиты, т.е. описательная часть и схему заземлений и молниезащиты, а не планы. Про схемы это как раз было изначальное сообщение, 2013го года.
|
|
|
|
Sliper 89
|
Без габаритных размеров невозможно оценить правильность расположения элементов заземления, в частности исключить расстояния между вертикальными заземлителями менее длины заземлителя (т.е. 5 м, приводит к снижению эффективности заземления) п.2.2 РД 34.21.122-87. В общем на это ссылается эксперт, только причем тут ПД.
|
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
|
|
|
|