Дворовое освещение по периметру больницы. Справочная литература, нормативы?

Количество просмотров - 4910
(ссылка на эту тему)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Мая 2013 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Помогите, проектанты!
Первый раз столклась с наружкой.
Есть больница, нужно сделать дворовое освещение по периметру. С чего начать? программ по расчетам никаких нет на работе(кроме "электрика", но и ей не пользуюсь), все считаю вручную.
кроме генплана пока ничего нет (полетели на объект, надеюсь, привезут что толковое в помощь).
Типовые проекты мне как-то ни о чем не говорят. я начинающий проектировщик. Помогите, пожалуйста! [грусть]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2013 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

По расчету наружного электроосвещения можно посмотреть здесь: Книга "Проектирование электрического освещения", Кнорринг Г.М., 1992 год .
Кнорринг Г.М. и др. Справочная книга для проектирования освещения.
Наружное освещение начиная со стр. 200.

Ещё нормативы нужно почитать:
- нормы освещенности и рабочие чертежи проекта по наружному электросвещению

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Мая 2013 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

спасибо! ознакомлюсь.

сделала выкопировку из генплана, расставила светильники, протянула кабель, обозначила расстояние между светильниками, где дороги и пересечение с тепло- и водопроводом, заложила асбестоцементныйе трубы. что дальше? как посчитать метраж этих труб, засыпку траншеи, обратную засыпку грунтом? кабель, я так понимаю, нужен АВВГз.
что насчет промерзания почв? дело происходит на севере...
рыть в земле на уровне 0.7-0.8м?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Мая 2013 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Смотрите проект А5-92.
Кабель АВБбШв или ВБбШв

Лучше заложить весь кабель в трубу (асбестоцементную или ПНД октопус).

при пересечении с дорогами,инж сетями выпуск трубы должен быть не менее 2м- с каждой стороны.

? (Москва, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Мая 2013 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)


при пересечении с дорогами,инж сетями выпуск трубы должен быть не менее 2м- с каждой стороны.

"выпуск трубы" - что значит? [улыбка]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Мая 2013 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

нарисовал примерно.
* -то такdwg.dwg
(42.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 162]

? (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Мая 2013 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

СНИП уже не актуален, вместо него теперь сп 52.13330.2011 это первое, есть очень хорошая программа для расчета освещения Dialux, есть еще одна Light-in-Night Road от компании Galad, выбор кабеля осуществляется по длительно допустимому току, по потерям напряжения, по токам к/з в конце линии. Тип кабеля выбирается в зависимости от агрессивности грунтов, наличия блуждающих токов. На пересечениях со всеми коммуникациями и дорогами, кабель защищается асбоцементной трубой. Под дорогами прокладка на глубине не менее 1м (по моему) в остальных местах не менее 0,7м. Тип источников света лучше выбрать светодиодные (если позволяют финансы заказчика) ну или ДНаТ. Длину выпуска трубы определяет ТП А5-92. Управление лучше сделать от сумеречного выключателя + ручной режим. В типовом есть объемы, сколько грунта вынуть, сколько песка насыпать, сколько кирпича уложить в зависимости от типа траншеи.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Мая 2013 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

Роспроект ссылка на актуализированный СНиП 23-05-95, т.е. это и есть СП52.13330.2011

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Мая 2013 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! изучаю.

посчитала объем траншеи - 46.8м3
а как рассчитать обратную засыпку песком и обратную засыпку грунтом вручную никак не соображу. хелп! [улыбка]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Мая 2013 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

А5-92 в помощь

? (Москва, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Мая 2013 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)


А5-92 в помощь

и снова ступор: как подсчитать рытье котлованов для опор в грунте и их обратные засыпки, в типовом не нашла [грусть]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Мая 2013 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

и снова ступор: как подсчитать рытье котлованов для опор в грунте и их обратные засыпки, в типовом не нашла
Такие данные обычно приводит завод-изготовитель опор у себя в каталогах.
P.S. А какие опоры вы ставите?  

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Мая 2013 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

P.S. А какие опоры вы ставите?
ОСП 3200.108 masv.ru

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Мая 2013 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Вам правильно сказали-какие опоры такие и котлованы. А отсюда и объемы.
вот например

А лучше всего котлованы для опор не рыть, а бурить [доволен] Так объемы грунта меньше, да и быстрее так [подмигиваю]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Мая 2013 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)


А лучше всего котлованы для опор не рыть, а бурить [доволен] Так объемы грунта меньше, да и быстрее так [подмигиваю]

спасибо огромное! а вообще мне нужно это рассчитывать в проекте или можно обойтись?)

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 453, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines