Подстанция 110/6. Сейчас коммерческий учет выполнен только по вводам 6 кВ. Привожу однолинейку и организацию резервирования цепей напряжения. Вопрос как раз-таки по цепям напряжения.

1) Получается счетчик 1-го ввода, например, в нормальной схеме питание получает от ТН 1-ой секции, при выводе из работы этого ТН, цепи напряжения автоматически переключаются на ТН 3-ей секции. Но ведь в этом случае реальное напряжение на первой секции (при выведенном ТН) будет отличаться от показаний ТН 3 секции. Напряжение на ТН 1-ой секции и ТН 3-ей секции буду разные, отличаются на величину падения напряжения в реакторе; все равно нереально, чтоб секции были загружены идеально равномерно. Разве это допустимая схема резервирования?

2) Сейчас мне надо выполнить коммерческий учет по фидеру 1-ой секции и фидеру 2-ой секции. Мне кажется, что данная схема резервирования цепей напряжения для меня уже не годится, потому что необходимо резервирование получить как раз между 1-ой и 2-ой секциями. Выскажите свое мнение.

Буду благодарен, если подскажите какие-нибудь книги или нормативы.
учет1.jpg
 
* учет1.jpg
(39.08 Кб, 718x477)  [скачать]  [загрузок: 341]
учет2.jpg
 
* учет2.jpg
(63.3 Кб, 1024x564)  [скачать]  [загрузок: 335]
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2013 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)


1) Получается счетчик 1-го ввода, например, в нормальной схеме питание получает от ТН 1-ой секции, при выводе из работы этого ТН, цепи напряжения автоматически переключаются на ТН 3-ей секции. Но ведь в этом случае реальное напряжение на первой секции (при выведенном ТН) будет отличаться от показаний ТН 3 секции. Напряжение на ТН 1-ой секции и ТН 3-ей секции буду разные, отличаются на величину падения напряжения в реакторе; все равно нереально, чтоб секции были загружены идеально равномерно. Разве это допустимая схема резервирования?

нормальная схема.
да, напряжения ТН никогда не будут совпадать, но для этого случая при создании АИИС КУЭ существует документ "Методика измерения э/э", в которой на каждый случай (вывод ТН из работы, вывод силовика из работы и вкл. секционного выключателя, поломки ТТ и т.д.) есть различные способы учёта э/э, каждый для своего случая, и это на этапе метрологических измерений все погрешности реально должны замеряться

2) Сейчас мне надо выполнить коммерческий учет по фидеру 1-ой секции и фидеру 2-ой секции. Мне кажется, что данная схема резервирования цепей напряжения для меня уже не годится, потому что необходимо резервирование получить как раз между 1-ой и 2-ой секциями

да, для фидеров необходимо применить свою подобную схему резервирования, т.к. секции 1 и 2 секционированы между собой

Проектант (Самара, Россия)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Мая 2013 года, 05:45
(ссылка на это сообщение)

А вы могли бы сказать, полное название документа этого. Хотелось бы ознакомиться с возможными вариантами, которые смогут обеспечить допустимые погрешности. Вообще есть какие-нибудь нормативы именно по организации коммерческого учета с электрической точки зрения?
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Мая 2013 года, 05:46
(ссылка на это сообщение)

нормальная схема.
да, напряжения ТН никогда не будут совпадать, но для этого случая при создании АИИС КУЭ существует документ "Методика измерения э/э", в которой на каждый случай (вывод ТН из работы, вывод силовика из работы и вкл. секционного выключателя, поломки ТТ и т.д.) есть различные способы учёта э/э, каждый для своего случая, и это на этапе метрологических измерений все погрешности реально должны замеряться


Погрешность ведь будет зависеть от уровня загрузки секций, она ведь будет не постоянна. Как тогда определят погрешность?
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Мая 2013 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)


А вы могли бы сказать, полное название документа этого. Хотелось бы ознакомиться с возможными вариантами, которые смогут обеспечить допустимые погрешности. Вообще есть какие-нибудь нормативы именно по организации коммерческого учета с электрической точки зрения?

этот документ разрабатывается на этапе смр и пнр в соответствие с ГОСТ Р 8.563-2009 Методики (методы) измерений.
см. ветку https://www.proektant.org/index.php?topic=21480.0;all


Погрешность ведь будет зависеть от уровня загрузки секций, она ведь будет не постоянна. Как тогда определят погрешность?

в методике это учитывается

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines