beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Забор воды из озера на технические нужды. Плавучая понтонная насосная станция?

Количество просмотров - 5783
(ссылка на эту тему)
Филиал
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 15 Мая 2013 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Всем проектировщикам доброго времени суток.
По выполняемому проекту нам необходимо запроектировать плавучую понтонную насосную станцию закрытого типа для забора воды на технические нужды, которая будет находиться в середине озера. Понтонную станцию планируется заказать у поставщиков такого типа оборудования. Район проектирования - 30-40 км от Норильска, с наличием вечномерзлых грунтов. Среднегодовая температура минус 8,5 градусов. Расстояние от насосной станции до береговой линии 280 метров. Глубина озера в центре примерно 6 м, в том месте где будет станция. Дальше идет на понижение до берега.  Планируем провести трубопровод и питающие электрокабеля по эстакаде на свайных опорах, с запасом высоты над уровнем водоема в связи весенним подъемом уровня воды.
Если делать трубопровод диаметром 350 мм на понтонной конструкции, то как будет вести себя эта конструкция при качке?
Вопрос - существуют ли другие технические решения?
Может кто-то сталкивался с такими объектами?

ГИП (Алматы, Казахстан)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2013 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

А можно узнать расстояние до берега  от этой самой платформы..?

И заодно расход воды....


Инженер ВиК (Киев, Украина)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Мая 2013 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

А можно узнать расстояние до берега  от этой самой платформы..?

Расстояние от насосной станции до береговой линии 280 метров.


? (Вильнюс, Литва)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2013 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

А не проще сделать ковш...и забирать воду береговым водозабором, не реагируя на разные там подъемы..?  Почему Вы вцепились в эту платформу..?  Или кинуть трубу на эти 280 м..и соорудить нормальный оголовок...В любом случае эксплуатационные расходы будут меньше, чем при эксплуатации плавсредства..

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Мая 2013 года, 20:51
(ссылка на это сообщение)

Если делать трубопровод диаметром 350 мм на понтонной конструкции, то как будет вести себя эта конструкция при качке?


При температуре воздуха - 25С  ( и температуре воды в трубе +3С )труба промерзнет уже через три часа.... Так что такая прокладка-разве что для камикадзе...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Installcompact
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июля 2014 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Береговой водозабор будет наиболее здравым решением.

Представитель компании (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines