Клапан с электроприводом Danfoss AME 13. Подключение к контроллеру FX16 Johnson Controls?

Количество просмотров - 3519
(ссылка на эту тему)
Хако
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Мая 2013 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!

Прошу подсказать мне как подключить клапан с электроприводом Danfoss AME 13 Ссылка на пдф к контроллеру.
Описания мало и не пойму куда вторую жилку подсоеденять. Одну 0-10V понятно, а вот com куда. Написано на 0(sn) но там же 0(sn) и 24(sp) для питания.

Прошу мне помочь, заранее всех благодарю.

Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Sashok 666
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Мая 2013 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

В каком режиме работает клапан импульсном или аналоговом??? Какую марку контроллера вы используете???

Инженер (Старый Оскол, Россия)
Хако
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Мая 2013 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)


В каком режиме работает клапан импульсном или аналоговом??? Какую марку контроллера вы используете???


аналоговом. (0-10V)
Контроллер FX16 Johnson Controls

Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Хако
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Мая 2013 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Вот сам контроллер Johnson Controls.PDF

Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Sashok 666
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Мая 2013 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Подключение клемм клапана: "SN" - N проводник, "SP" - фаза, "Y" - жила по которой передается управляющий сигнал (токовый или по напряжению, выставляется перемычкой) "X" - жила по которой передается сигнал о положении клапана. 

Инженер (Старый Оскол, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Мая 2013 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Там все написано...
Контроллер:                                    Привод:
AO Com-------------------------------SN
AO2 (например)- 0...10V--------------Y
                                                       питание SN и SP

? (Вильнюс, Литва)
Хако
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Мая 2013 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Да я уже разобрался. Всем спасибо.
Просто не встречался с таким подключением. Что 0 и Ao com приходит в один разъем. Обычно так у меня: Ao2 Ao-Com и отдельно 0V и 24V. Это и сбило с толку.

Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines