Схема собственных нужд подстанции. Подключение ТСН к разным секциям?

Количество просмотров - 12911
(ссылка на эту тему)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Мая 2013 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

В НТП ПС есть пункт 6.1.1, в котором пишется "Схемы собственных нужд ПС должны предусматривать присоединение
трансформаторов собственных нужд к разным источникам питания (вводам
разных трансформаторов, различным секциям РУ и др.)".
Я как понимаю - ТСН нашего объекта будут подключаться к секциям РУ (а не в ответвление между вводами и секциями).

ТСН должны подключаться к секциям различных трансформаторов или как пишется "различным секциям". По РУ-10 кВ есть АВР, который как я понимаю, и обеспечивает непрерывность ЭС при отключении второго главного транса.
Или я не прав и надо подключать ТСН к разным секциям именно разных главных трансформаторов (ТСН 1 от Т-1 к примеру, а ТСН 2 от Т-2).

Благодарю за ответы!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Мая 2013 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

не очень понятен вопрос). ТСН1 подключается к 1-й секции, питающейся от Т1, ТСН 2 ко 2-й, питающейся от Т2. Между секциями может быть секционник

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Мая 2013 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Старался расписать яснее.
Оба ТСН надо подключать просто к различным секциям?
Можно ли два ТСН на каждую из двух секций подключить, которые в нормальном режиме питаются от одного из двух тр-ров ПС. Если этот тр-р отключиться, то с помощью АВР второй тр-р станет питать секции с ТСН. Я так понимаю.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Мая 2013 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

Если этот тр-р отключиться, то с помощью АВР второй тр-р станет питать секции с ТСН. Я так понимаю.

Не очень понял, но может вы вот так хотели написать:
ТСН1-6 кВ подключается к 1-й секции РУ-6 кВ, питающейся от Т1-110/6 кВ, ТСН2-6 кВ ко 2-й секции РУ-6 кВ, питающейся от Т2-110/6. Между 1 и 2 секцией секционник. ТСН1-6/0,4 кВ, ТСН2-6/0,4 кВ питают сб. шины собственных нужд 0,4 кВ 1 и 2 секции. Между 1 и 2 секцией 0,4 кВ собственных нужд - секционник (АВР)

Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Мая 2013 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день коллеги! В общем Михаил 63 обрисовал все понятно, только, насколько я понял, там не 6кВ, а 10кВ. Эта схема подключения менее надежна нежели подключение ТСН от шинного моста 10кВ от Т до В 10кВ Т. Очень часто встречаются ситуации, когда пропускает В 10кВ отходящей линии и  далее по селективности отключается В 10кВ Т. В данной ситуации АВР СВ 10кВ не отработает, так как не сработает ЗМН В 10кВ Т. Отработает ли АВР 0,4кВ вопрос. Обычно АВР САВ 0, 4кВ  работает при отключении АВ 0,4кВ ТСН. В нашем случае АВ 0, 4кВ ТСН не отключится и не будет питания секции шин 0, 4кВ отключившегося ТСН. Если смотреть со стороны важности потребителей на секциях шин 0, 4кВ, то это в основном обогревы баков и приводов выключателей, освещение, и т. д. Самое основное это питание выпрямительных устройств подзаряда АБ. Если АБ нет, то без наружнего освещения и подогрева можно некоторое время прожить.

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Мая 2013 года, 05:51
(ссылка на это сообщение)

ТСН должны быть на разных секциях, т.к. в случае КЗ на секции или вывода ее в ремонт потеряются оба ТСН

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Мая 2013 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

В НТП ПС есть пункт

Читайте внимательно. Там описано что если ПС проектируется на постоянном опертивном токе (с АБ 220 В) то подключаем ТСН к РУ 10  кВ а если на переменном оперативном токе то до В 10 кВ.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Мая 2013 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Товарищи, вы все не понимаете главную суть вопроса - ТСН должны нормально питаться с секций разных главных трансов или допускается от одного транса. То есть ТСН 1 (2 секция) и ТСН 2 (4 секция) и эти обе секции подключены к Т2.
При отключении Т2 срабатывают два АВР и 2 и 4 секции поключаются к Т2 и ТСН остаются в работе. Я правильно понимаю?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Мая 2013 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

ТСНы должны питаться от разных трансформаторов

Технический директор (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Мая 2013 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Внегласное правило?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Мая 2013 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Внимательное прочтение указанного Вами пункта НТП ПС. Трансформаторы должны подключаться к разным ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ. Если у Вас 2 секции 10 кВ питаются от одного трансформатора, то это один и тот же источник питания, а не разные.

Технический директор (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Мая 2013 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Тогда ясно. Благодарю.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines