beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КЛ 10 кВ. Нормы прокладки нескольких КЛ из СПЭ в траншее

Количество просмотров - 5376
(ссылка на эту тему)
Bags
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Мая 2013 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые формучане, подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
К примеру есть 3 КЛ-10кВ , которые не явл. взаиморезервируемыми и  состоящие из одножидьных кабелей с изоляцией из СПЭ АПвП 1х185/25 с диаметром - 32,6мм, тоесть всего кабелей будет 9 штук. Нужно проложить их в траншее треугольником. Как выбирается траншея под данные требования, как рассматривать эти 3 КЛ-10кВ, как 3 кабеля , так как они прокладываются треугольником или независимо от этого рассматривать их как 9 кабелей. И чем это регламентируется, какими нормативными документами?
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Мая 2013 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Кабель в траншеях прокладывается согласно ПУЭ "Прокладка кабельной линии в земле"
пп. 2.3.83 - 2.3.100.
Согласно пункту 2.3.86 - По горизонтали в свету расстояние между кабелями 100 мм - до 10 кВ.
Можно посмотреть траншейную прокладку по шифру А5-92 "прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях". Рекомендуемая прокладка до 6 кабелей в одной траншее.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2013 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые формучане, подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
К примеру есть 3 КЛ-10кВ , которые не явл. взаиморезервируемыми и  состоящие из одножидьных кабелей с изоляцией из СПЭ АПвП 1х185/25 с диаметром - 32,6мм, тоесть всего кабелей будет 9 штук. Нужно проложить их в траншее треугольником. Как выбирается траншея под данные требования, как рассматривать эти 3 КЛ-10кВ, как 3 кабеля , так как они прокладываются треугольником или независимо от этого рассматривать их как 9 кабелей. И чем это регламентируется, какими нормативными документами?


Считайте как три кабеля проложенные в траншее, при этом эквивалентный диаметр кабеля принимайте как диаметр описанной окружности вокруг трех кабелей уложенных треугольником

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Bags
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2013 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)



Уважаемые формучане, подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
К примеру есть 3 КЛ-10кВ , которые не явл. взаиморезервируемыми и  состоящие из одножидьных кабелей с изоляцией из СПЭ АПвП 1х185/25 с диаметром - 32,6мм, тоесть всего кабелей будет 9 штук. Нужно проложить их в траншее треугольником. Как выбирается траншея под данные требования, как рассматривать эти 3 КЛ-10кВ, как 3 кабеля , так как они прокладываются треугольником или независимо от этого рассматривать их как 9 кабелей. И чем это регламентируется, какими нормативными документами?


Считайте как три кабеля проложенные в траншее, при этом эквивалентный диаметр кабеля принимайте как диаметр описанной окружности вокруг трех кабелей уложенных треугольником

А чем это решение регламентируется? Какой-нить ГОСТ, СНиП, правила ФСК или МРСК, типовой проект какой-нить?
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Мая 2013 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

А чем это решение регламентируется? Какой-нить ГОСТ, СНиП, правила ФСК или МРСК, типовой проект какой-нить


Хороший вопрос [улыбка]

Ну....если вы проектируете в Беларуси, то можно воспользоваться например документом 1.105-03тм (аналог А5-92), а именно страницей 1.105-03тм-08. Там приведен способ прокладки одножильных кабелей в траншее

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Мая 2013 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

можно вот это посмотреть
* kamkabel-инструкция.pdf
(352.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 343]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Bags
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Мая 2013 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)


А чем это решение регламентируется? Какой-нить ГОСТ, СНиП, правила ФСК или МРСК, типовой проект какой-нить


Хороший вопрос [улыбка]

Ну....если вы проектируете в Беларуси, то можно воспользоваться например документом 1.105-03тм (аналог А5-92), а именно страницей 1.105-03тм-08. Там приведен способ прокладки одножильных кабелей в траншее

Да в том-то и дело, что я из России ))


можно вот это посмотреть


посмотрел, но там написано тоже самое что и в ПУЭ и типовике, тоесть не более 6 КЛ в 1 траншее, а фактически-то мы прокладываем 9 одножильных КЛ, если рассматривать мой случай. И вот еще что, если прокладывать одножильные КЛ треугольником, то тут, вроде как))), действует правило описанное Дмитрием, а если в плоскости, то оно уже не действует )))
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Мая 2013 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Да в том-то и дело, что я из России ))


Скажу из собственного опыта (проектирования в России) - шесть групп по схеме треугольник прокладывали, больше нет.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Мая 2013 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

а фактически-то мы прокладываем 9 одножильных КЛ

Да если так посмотреть то кабелей 9, но из этих 9 кабелей по 3 это в сумме один 3-х жильный кабель. По этому кабелей 9, а кабельных линий 3 и считать надо как 3 кабеля в одной траншее.
Думаю, что лучше прокладывать треугольником, потому как траншею можно копать меньше и ясно какой из кабелей к какой кабельной линии относится, что немаловажно при фазировке и монтаже соединительных муфт

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Мая 2013 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

Думаю, что лучше прокладывать треугольником, потому как траншею можно копать меньше и ясно какой из кабелей к какой кабельной линии относится, что немаловажно при фазировке и монтаже соединительных муфт

Был такой опыт. Для эксплуатационников удобнее в плоскости, в плане ремонтов, установки муфт и т.д. Треугольником не факт, что протащат аккуратно, т.к тащить надо сразу все 3-и фазы. Тяжело если это S-185 мм/2. Кабель СПЭ любит что бы его прокладывали бережно и по технологии. Иначе испытания не пройдёт.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 363, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines