Промышленное помещение. Подбор типа светильника аварийного освещения?

Количество просмотров - 2561
(ссылка на эту тему)
Gysena
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Мая 2013 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Данная тема поднималась неоднократно, прочитав имеющиеся темы, не нашла ответа, обращаюсь за помощью.
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь тип светильника аварийного освещения для промышленного помещения (камера силового транса, реакторов и пр.). Необходимым условием является наличие аккумулятора при светильнике.
Нашла подобный светильник у Вартон,но светильник не обеспечивает направленное освещение (а нужно ли оно, если освещение является эвакуационным)..?
Во взрывобезопасном исполнении, на мой взгляд, необходимости нет, если не права, поправьте.



Начинающий инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Мая 2013 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

У Вас аварийное или эвакуационное освещение..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2013 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Выбор светильника осуществляется исходя из:
Степени взрывопожароопасности помещения по ПУЭ
Степени опасности поражения электрическим током
Условий окружающей среды (табл 4.9 СП31-110)
Назначения помещения

А аккумуляторные блоки можно во многие светильники световых технологий устанавливать.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2013 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

Diego...
Блестяще...
Только вот помог Ваш ответ..?
Думаю нет...
Продумывайте...

Инженер (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Мая 2013 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь тип светильника аварийного освещения для промышленного помещения (камера силового транса, реакторов и пр.). Необходимым условием является наличие аккумулятора при светильнике.


Ну, я думаю называть камеру силового трансформатора не совсем корректно, но все же, что касается освещения, то берите любой светильник как для помещения П-IIа. У световых технологий, про которые писали выше, мы обычно закладываем светильник типа  Arctic 2x18 IP65


Главный специалист (Минск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Мая 2013 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)


Diego...
Блестяще...
Только вот помог Ваш ответ..?
Думаю нет...
Продумывайте...

Надо было ответить ПСХ60 ?
Недостаточно данных для выбора типа светильника.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Gysena
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Мая 2013 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)


У Вас аварийное или эвакуационное освещение..?


согласно актуализированной редакции  СНиП 23-05-95*
Цитата
эвакуационное  освещение:  Вид  аварийного  освещения  для  эвакуации  людей  или завершения потенциально опасного процесса.



Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь тип светильника аварийного освещения для промышленного помещения (камера силового транса, реакторов и пр.). Необходимым условием является наличие аккумулятора при светильнике.

Ну, я думаю называть камеру силового трансформатора не совсем корректно, но все же, что касается освещения, то берите любой светильник как для помещения П-IIа. У световых технологий, про которые писали выше, мы обычно закладываем светильник типа  Arctic 2x18 IP65


Дмитрий, спасибо. Конкретизировала на счет камеры силового трансформатора с той целью, чтобы акцентировать Ваше внимание на высоте помещения и невозможности использования потолочного крепления светильников.
Указанные Вами светтильники типа Arctic 2x18 IP65 по всем параметрам подходят, но мне несколько не ясно, будет ли подобный светильник визуально привычен для электротехнического персонала?

Начинающий инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Мая 2013 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

А почему и нет. Главное только чтоб не мешался и УЗО для защиты стояло (если низко подвешен).

P.S. Все-таки  XXI век на дворе, пора уходить от светильников л.н. [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Мая 2013 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Указанные Вами светтильники типа Arctic 2x18 IP65 по всем параметрам подходят, но мне несколько не ясно, будет ли подобный светильник визуально привычен для электротехнического персонала?

Хороший светильник, ставили такой в электрощитовой. Смотрится намного лучше чем ПСХ-60.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Svetovik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Июня 2013 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите из светильников Белого Света. В ассортименте есть варианты для пром. помещений, и с хорошим потоком, и с защитой от химии, температуры и т.п.

? (Москва, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Июня 2013 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)


Посмотрите из светильников Белого Света. В ассортименте есть варианты для пром. помещений, и с хорошим потоком, и с защитой от химии, температуры и т.п.

Молодец!Ну вот вы уже на ступеньке выше.

? (Москва, Россия)
Svetovik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Июня 2013 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)


Молодец!Ну вот вы уже на ступеньке выше.

Спасибо, стараемся. Учитываем пожелания аудитории.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines