Схема управления электродвигателем. Расположение в схеме контактов теплового реле?

Количество просмотров - 3150
(ссылка на эту тему)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Мая 2013 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Где в схеме управления электродвигателем должны располагаться контакты теплового реле?
Смотрел каталоги АВВ,cименса, шнайдера, итд .У них схема управления начинается с контактов теплового реле
Почему так?
Почему они не ставят контакты теплового реле возле катушки в N проводе ?
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Мая 2013 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Почему они не ставят контакты теплового реле возле катушки в N проводе ?

В схемах управления в принципе есть недопустимые решения по умолчанию...
Корректным считается управление чего-либо потенциалом- это аксиома.
Вы же предлагаете управляить нулем- как следствие проблемы при пусконаладке, ремонте, обслуживании...

? (Вильнюс, Литва)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Мая 2013 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

На другом форуме участник с Вашим именем уже обсуждал этот вопрос. Или Вы считает недостаточным высказанные доводы? Со своей стороны повторюсь:
"ПУЭ
5.3.38. ...
  При включении обмотки на фазное напряжение ее нулевой вывод должен быть надежно присоединен к нулевому рабочему проводнику питающей линии или отдельному изолированному проводнику, присоединенному к нулевой точке сети.

Это в части нормативов, ну а по смыслу согласен с предыдущими сообщениями, в своих изделииях стараюсь даже и контакт теплового не включать между катушкой и N."

По физике процесса замыкние на "землю" в цепи контактов, установленных между обмоткой и N приводит к их шунтированию, при этом автомат/предохранитель, защищающий эту цепь управления, не срабатывает и при перегрузке двигатель не отключается и сгорает.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Мая 2013 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

Я имел в виду почему у них схема управления начинается с контактов  теплового реле ?
Cначала идут контакты теплового реле , а только потом кнопка стоп

для примера
* для примера.pdf
(585.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 126]
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Мая 2013 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

 Сначала-то Вы спрашивали:
Почему они не ставят контакты теплового реле возле катушки в N проводе ?

И уж только потом:
Я имел в виду почему у них схема управления начинается с контактов  теплового реле ?

Причины две:
1. Сигналы обеспечивающие безопасность и живучесть оборудования являются приоритетными (если бы в схеме была кнопка аварийной остановки- она устанавливалась бы в начале цепи управления обеспечивая отключение все цепи).
2. Даже если не учитывать требования по безопасности машин (установок), то такое положение ее оправдано экономически- одним контактом обесточиваются управление всех коммутационных аппаратов сразу...

? (Вильнюс, Литва)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Мая 2013 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)


Я имел в виду почему у них схема управления начинается с контактов  теплового реле ?
Cначала идут контакты теплового реле , а только потом кнопка стоп

Я не знаю определенных требований на этот счет, что спереди д.б. контакт кнопки или контакт реле. На мой взгляд для обычного контактора это значения не имеет. А вот для реверсивного кроме как перед стоповой кнопкой этот контакт не поставишь. Между стоповой и пусковыми - увеличивается к-во проводников к кнопкам, между катушками и N не велит здравый смысл и ПУЭ.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Мая 2013 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

При обучении почемуто все схемы имели связь теплового реле с N...
теперь есть варианты, в принципе описанные выше...
С точки зрения монтажа - выгодней старый вариант...

Инженер (Минск, Беларусь)
White-santa
*
Участник форумов

Мир электрика простыми словами
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Мая 2015 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

С точки зрения электробезопасности, включение контактов теплового реле является более своеобразным, так как при срабатывании реле обестачивается вся  схема управления. Актуально только если катушка магнитного пускателя или контактора на 220В.

Главный энергетик (Москва, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Мая 2015 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)


Актуально только если катушка магнитного пускателя или контактора на 220В.

Почему ?
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Мая 2015 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Поскольку вторичный контакт теплового реле (на размыкание) включен в цепь управления катушки контактора последовательно, то не имеет значения на какое напряжение катушка 220В или 380В. Также не имеет значения, тепловое реле непосредственно включено в силовую цепь управления приводом или через трансформаторы тока, так-как при увеличении тока нагрузки и срабатывании теплового реле размыкаются нормально замкнутые вспомогательные контакты реле и отключают контактор.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Михайло Олегыч, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines