Прокладка кабеля в земле с высоким уровнем грунтовых вод. Требования к прокладке?

Количество просмотров - 10803
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Мая 2013 года, 05:33
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь ограничения на укладку кабеля в земле с высоким уровнем грунтовых вод. Ситуация такова, имеется небольшое предприятие по производству металлоконструкций, необходимо запитать цех, расчетная мощность 160кВт по одному вводу и столько же по второму, от воздушного ввода отказался ввиду больших нагрузок. Предварительно по типовому А5-92 выбрал кабель АВБбШВ, но мало ли вдруг я что-то не знаю. Заранее благодарен всем откликнувшимся.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Мая 2013 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

с высоким уровнем грунтовых вод

А высокий уровень грунтовых вод это сколько?
Долгое время занимались выносом эл.сетей 0.4-10 кВ из зон застройки на объектах Санкт-Петербурга. А грунтовые воды там местами такие, что копнет экскаватор на 0.8-1 м и траншею заливает водой. в итоге к моменту прокладки в траншее до 0.5 метра воды. Чаще всего прокладывали АСБ2л. Проблем не было. Посмотрел каталог Севкабеля АВБбШв только для сухих грунтов. Вложение посмотрите
* Sevkabel-catalog-2012_V2.pdf
(165.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 518]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Мая 2013 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Я смотрел в типовике А5-92 высокий/средний уровень коррозийной активности АВБбШв  рекомендуют... А по поводу уровня, все так как вы и пишете
"А грунтовые воды там местами такие, что копнет экскаватор на 0.8-1 м и траншею заливает водой. в итоге к моменту прокладки в траншее до 0.5 метра воды". За подсказку спасибо! [улыбка] Буду посмотреть!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Мая 2013 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

АВБбШв на 0,66; 1 кВ.
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный, в шланге из поливинилхлоридного пластиката.
ГОСТ 16442-80
Коды ОКП:
35 2222 41 - АВБбШв на 0,66 кВ
35 3371 57 - АВБбШв на 1 кВ
Область применения
Кабели марки АВБбШв предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц, для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.

Конструкция
1.Токопроводящая жила - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката. Изоляция жил многожильных кабелей должна иметь отличительную расцветку или нумерацию цифрами. Изоляция нулевых жил выполняется голубого (светло-синего) цвета и может не иметь цифрового обозначения. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки) или обозначена цифрой 0 для сечений 4 мм2.
Допускается маркировка изолированных жил цифрами, начиная с нуля. Маркировку цифрами производят тиснением или печатанием. Высота цифр - не менее 4 мм.
3. Изолированные жилы двух-, трех-, четырехжильных кабелей должны быть скручены.
Допускается обмотка по скрутке из полиэтилентерефталатной пленки.
4. Поясная изоляция - выпрессована из поливинилхлоридного пластиката.
5. Защитный покров, типа <БбШв>: броня из двух стальных оцинкованных лент, защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката, накладывается поверх брони.

Технические характеристики
1. Температура эксплуатации кабелей АВБбШв: от минус 50 оС до плюс 50 оС.
2. Кабели стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до плюс 35 оС.
3. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току соответствует ГОСТ 22483.
4. Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км кабеля и температуру 20 оС, не менее:
- 10 МОм, для жил номинальным сечением 4 мм2;
- 9 МОм, для жил номинальным сечением 6 мм2;
- 7 МОм, для жил номинальным сечением 10 - 150 мм2.
5. Кабели выдерживают испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц.

Указания по эксплуатации:
1. Максимальное напряжение электрических сетей, для которых предназначается кабель, указано в таблице:
2. Область применения кабелей должна соответствовать указанной в <Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей>.
3. Кабели рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Прокладка кабелей должна осуществляться в соответствии с действующими "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) и технической документацией, утверждённой в установленном порядке
5. Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 15 оС.
6. Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть, не менее 7,5 Dн (Dн - наружный диаметр кабеля, мм.
7.Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать 70 оС.
8. Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании не должна превышать 160 оС. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 сек.
9. Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме, должен быть не более 80 оС. Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки и не более 1000 часов за срок службы.
10. Кабели допускается эксплуатировать в сетях постоянного напряжения при значениях напряжения в 2,4 раза больше U0 (где U0 - напряжение между жилой и экраном или металлической оболочкой).
11. Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, измеренное при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации, не менее 0,005 МОм.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Мая 2013 года, 21:56
(ссылка на это сообщение)

Да АВБбШв можно прокладывать в земле. Лично прокладывал ВБбШв, но правда грунт был сухой, песчаный. Не поленился и нашел книгу Хромченко "Проектирование кабельных сетей и проводок". Там много интересного.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Мая 2013 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, посмотрю, но я как понял АВБбШВ все не почем, я к чему этот топик завел, хотелось бы узнать есть ли какие-нибудь НТД запрещающие укладывать кабель в землю с высоким уровнем грунтовых вод.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Мая 2013 года, 22:07
(ссылка на это сообщение)

Закончу прошлое сообщение. Кроме книги Хромченко поглядел еще справочник Барыбина. Данные несколько разнятся. И в обеих книгах не говорится о стойкости ПВХ изоляции к воде, если уж вернуться к названию темы. У Хромченко на стр. 282 прямо говорится о "влагопроницаемость полиэтилена на порядок выше, чем у ПВХ пластиката". Так что если прокладывать, то кабель с полиэтиленовой изоляцией (см. табл.9-4, стр.291 спр.Хромченко), но это мое мнение. К тому же вы не сообщили кроме наличия воды о коррозионной активности грунта.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31