Греющий кабель технологического трубопровода. Обязательно ли УЗО в цепи питания?

Количество просмотров - 13749
(ссылка на эту тему)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Мая 2013 года, 06:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Допустим, на технологическом трубопроводе под теплоизоляцией смонтирован саморегулирующийся греющий кабель; через коробку он соединен с силовым кабелем который в свою очередь проложен  по эстакаде и далее заведен в РУ.


Нужно ли для запитки данного кабеля использовать именно дифференциальный автомат или будет достаточно обычного? Ведь в ПУЭ то написано, что УЗО является ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ защитой от прямого прикосновения... (п.1.7.50), НО ВО ВСЕХ ПРОЕКТАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САМРЕГА ГРЕЙКА ЖЕЛЕЗНО ЗАПИТЫВАЕТСЯ ОТ УЗО.
ПОЧЕМУ?! может руководствуются каким-то забугорынм нормативом?

P.S трубопровод лежит в зоне В1-г (если это имеет значение).

Инженер (Ангарск, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Мая 2013 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

в ПУЭ то написано, что УЗО является ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ защитой от прямого прикосновения...

Это касается УЗО на 30мА, а УЗО на 100 или 300мА- для защиты от возгорания и контроля целостности изоляции, в том числе и как дополнительная защита для оборудования во взрывоопасных зонах...

? (Вильнюс, Литва)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Мая 2013 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)


в ПУЭ то написано, что УЗО является ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ защитой от прямого прикосновения...

Это касается УЗО на 30мА, а УЗО на 100 или 300мА- для защиты от возгорания и контроля целостности изоляции, в том числе и как дополнительная защита для оборудования во взрывоопасных зонах...


речь идет все-таки о защите от поражения эл. током, т.к закалываются везде УЗО с порогом 30 mA.

для защиты от возгорания и контроля целостности изоляции


а есть конкретный норматив по защите оборудования во взрывоопасных зонах с помощью УЗО?
* shema.pdf
(320.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 406]

Инженер (Ангарск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Мая 2013 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Да.
ПУЭ 7.1.88.
Еще в неком госте видел требование, сейчас найти не могу.

Цитата
а есть конкретный норматив по защите оборудования во взрывоопасных зонах с помощью УЗО?

ПУЭ 7.3

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Мая 2013 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Да. ПУЭ 7.1.88.
вообще этот пункт не совсем подходит так как он для ванных комнат (и даже в нем УЗО только как дополнительная защита), а я говорю о электрообогреве технологических тр-ов во взрывоопасной зоне

Еще в неком госте видел требование, сейчас найти не могу.
вот и  у нас энергетики твердят с умными ро лицами - так должно быть, так ВЕЗДЕ делают, а обосновать нормативной никто не может...
Господа, профессионалы! Знает ли кто-нибудь этот секретный нормативный документ?!

ПУЭ 7.3
ни одного упоминания о УЗО в этом разделе нет  [рыдаю]

Инженер (Ангарск, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Мая 2013 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Вообщето по определению при использовании нагревательных устройств - идет утечка...
Это из практики...
Для прикола поднесите индикатор к электрической плите...

Инженер (Минск, Беларусь)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #7 : 22 Мая 2013 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

В Беларуси действует "ТКП 45-4.04-149-2009 (02250) - Системы электрооборудования жилых и общественных зданий" (аналог Российского "СП 31-110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"). Так в ТКП есть фраза:

Цитата: "ТКП 45-4.04-149-2009 (02250) "
Приложение Г
(обязательное)
....
Г.3 Применение УЗО является обязательным:
....
— для систем электрообогрева полов и других поверхностей, в том числе на открытом воздухе (например, ступеней спусков в подземные переходы, открытых стадионов, крыш зданий и др.);
....

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Мая 2013 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Знаем Кирилл...
только вот срабатывает УЗО постоянно - проблемма еще та...

Инженер (Минск, Беларусь)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Мая 2013 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

А еще стоит определиться, будет ли угроза возникновения взрыва, пожаров и т.п. при отключении обогрева технологического трубопровода?

Цитата: "СП 31-110-2003"

А.4.13 Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к опасным последствиям: созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и т.п.


только вот срабатывает УЗО постоянно - проблемма еще та...
Тогда проблема или в УЗО или в качестве нагревательного устройства (как пример у знакомого начало УЗО выбивать в эл.плите, забрали в ремонт плиту, т.к. замена с Китайского УЗО на Shnider проблемы не решила).

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Мая 2013 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)


Знаем Кирилл...
только вот срабатывает УЗО постоянно - проблемма еще та...


Данное СП 31-110-2003 распространяется только на жилые здания - в данном вопросе не подходит, т.к речь идет о взрывоопасной зоне (промышленный объект).


Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах.



Инженер (Ангарск, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Мая 2013 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Для прикола поднесите индикатор к электрической плите...

Вот и я о том...
И это часто, если не сказать постоянно...

Инженер (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Мая 2013 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

P6234719.jpg
 
* P6234719.jpg
(190.81 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 4863]
P6234723.jpg
 
* P6234723.jpg
(109.31 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 4804]

? (Вильнюс, Литва)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Мая 2013 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Eprudnikov...
Я ведь не последняя инстанция...
Всё может и неплохо работать...
Просто часто сталкивался в эксплуатации с этими проблеммами...

Инженер (Минск, Беларусь)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Мая 2013 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

Данное СП 31-110-2003 распространяется только на жилые здания

Можно глянуть ГОСТ Р 50571.25-2001. Он тоже больше на жилое, но там скользко написано
Цитата
Область применения настоящего стандарта ограничивается в основном внутренними помещениями зданий с электрообогреваемыми полами с заложением нагревательного кабеля в бетонную стяжку, однако некоторые требования стандарта могут быть распространены и на другие объекты с электрообогреваемыми поверхностями, такие как промышленные, сельскохозяйственные, торговые, зрелищные, коммунально-бытовые и иные постройки, в том числе на открытом воздухе, например открытые стадионы, спуски в подземные переходы, открытые загоны для круглогодичного содержания скота на открытом воздухе в животноводческих хозяйствах южных регионов страны и т. д.

Но в тексте в 4.1 есть
"Их рекомендуется также применять в качестве противообледенительных систем для крыш зданий, водосточных систем, покрытий дорог, тротуаров, подземных переходов; систем обогрева трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования."
Косвенно можно и на технологические трубопроводы перенести, ну и по тексту конечно требуется УЗО.

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Мая 2013 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Две линии по 50м кабеля, в эксплуатации с 2002 года... УЗО 100мА. Ничего не срабатывает...
У нас тоже все прекрасно работает, причем уже наверное десятки километров этого кабеля в эксплуатации и и в условиях крайнего севера, НО вопрос все же про нормативку... или найдено белое пятно в ПУЭ и надо ждать следующую редакцию?
Вообще у нас вся грейка пошла с запада Райхем, Этирекс и тд, потом уже наши подхватили (ССТ например). А у них у буржуев видемо есть все-таки требование какое-то про УЗО, а наши просто слизали.


Но в тексте в 4.1 есть
"Их рекомендуется также применять в качестве противообледенительных систем для крыш зданий, водосточных систем, покрытий дорог, тротуаров, подземных переходов; систем обогрева трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования."
Косвенно можно и на технологические трубопроводы перенести, ну и по тексту конечно требуется УЗО.
Да, пропустил... вроде подходит...рекомендовано... больно уж скользко получается... может еще что-нибудь у кого есть?

Инженер (Ангарск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31