Водовыпуск из водопровода. Расчёт необходимого диаметра водовыпуска?
|
Количество просмотров - 12804
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Клер

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
![[рыдаю] [рыдаю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cry.gif) Всем здравствуйте! Помогите! Необходимо проверить расчетом диаметр выпуска. В проекте водовыпуск из водовода диам.500мм длиной 1514м взят диаметром 100мм. Скорее всего это маловато, только как рассчитать не знаю!?
|
Ведущий инженер гидротехник (Петропавловск, Казахстан)
|
|
|
Mоpоk
|
Считаете объем воды в вашей трубе Ф500 - V м3. По таблице проверяете расход через трубу Ф100 при самотечном режиме при полном заполнении - q м3/ч. Время опорожнения t=V/q. Срасниваете с нормативным.
|
|
|
|
Клер

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
спасибо вам огромное!
|
Ведущий инженер гидротехник (Петропавловск, Казахстан)
|
|
|
Клер

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я вас правильно поняла, по табл. Лукиных? И на какой справочник или СНиП сослаться?
|
Ведущий инженер гидротехник (Петропавловск, Казахстан)
|
|
|
Скабичевский
|
Я вас правильно поняла, по табл. Лукиных? И на какой справочник или СНиП сослаться?
Вы этого " инженера " неправильно поняли...Я, правда, не знаю, какие нормативы действуют у вас...но старый СНиП по воде говорит вот что.. 8.13. Водоводы и водопроводные сети надлежит проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005. 8.14. Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов. Диаметры выпусков и устройств для впуска воздуха должны обеспечивать опорожнение участков водоводов или сети не более чем за 2 ч. Конструкция выпусков для промывки трубопроводов должна обеспечивать возможность создания в трубопроводе скорости движения воды не менее 1,1 максимальной расчетной. В качестве запорной арматуры на выпусках надлежит использовать поворотные затворы. Примечание. При гидропневматической промывке минимальная скорость движения смеси (в местах наибольших давлений) должна быть не менее 1,2 максимальной скорости движения воды, расход воды — 10— 25 % объемного расхода смеси. 8.15. Отвод воды от выпусков следует предусматривать в ближайший водосток, канаву, овраг и т.п. При невозможности отвода всей выпускаемой воды или части ее самотеком допускается сбрасывать воду в колодец с последующей откачкой. Насчет времени- это гидравлическая задача- истечение из резервуара при переменном напоре...Посмотрите в Справочнике Курганова...Или Агроскина ( если найдете такой )... Таблицы Лукиных- только для канализации...Расход и потери смотрят по табл.Шевелева
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Клер

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нашла в учебнике гидравлики Константинова тему: истечение жидкости из отверстий при переменном напоре и конкретно время опорожнения резервуара при отсуствии притока- t=2W/Q , где W-начальный объём жидкости в резерв.; Q-расход в начале истечения. Значит W- это объем воды в моей трубе диам.500мм, а Q- это расход в выпуске (у меня был принят диам.100 ) и этот расход я беру по табл. Шевелева?
|
Ведущий инженер гидротехник (Петропавловск, Казахстан)
|
|
|
Скабичевский
|
Нашла в учебнике гидравлики Константинова тему: истечение жидкости из отверстий при переменном напоре и конкретно время опорожнения резервуара при отсуствии притока- t=2W/Q , где W-начальный объём жидкости в резерв.; Q-расход в начале истечения. Значит W- это объем воды в моей трубе диам.500мм, а Q- это расход в выпуске (у меня был принят диам.100 ) и этот расход я беру по табл. Шевелева?
Таблицы Шевелева- это таблицы для напорных систем ( Лукиных- для самотечных, и при работе полным сечением ) В табл. Шевелева указаны потери напора, на 1000 м водовода при заданном расходе...Оценивая эти потери, Вы сможете определить,уместен в данном случае диаметр 100 или нет...Зная Ваш напор и длину выпуска. А вообще- Константинов-это не тот справочник ( или учебник ) Очень заумный ( и автор такой же )... Вы возьмите другой справочник по гидравлике. Или посмотрите в нете- есть такая программка вроде...
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Клер

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
спасибо вам
|
Ведущий инженер гидротехник (Петропавловск, Казахстан)
|
|
|
Mоpоk
|
Был неправ. МУ 34-747-76 Приложение ХIII Определение времени опорожнения трубопровода.
|
|
|
|
Скабичевский
|
Нашла в учебнике гидравлики Константинова тему: истечение жидкости из отверстий при переменном напоре и конкретно время опорожнения резервуара при отсуствии притока- t=2W/Q , где W-начальный объём жидкости в резерв.; Q-расход в начале истечения. Значит W- это объем воды в моей трубе диам.500мм, а Q- это расход в выпуске (у меня был принят диам.100 ) и этот расход я беру по табл. Шевелева?
Вот, кстати...Истечние жидкости из отверстий, насадков и из-под затворов http://gidravl.narod.ru/istechenie.html
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Клер

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
очень хорошо, спасибо
|
Ведущий инженер гидротехник (Петропавловск, Казахстан)
|
|
|
Скабичевский
|
очень хорошо, спасибо
По моему, есть еще программка...Поищите на этом сайте.. Рабинович Е.З. Гидравлика Скачать бесплатно http://www.twirpx.com/file/221002/ Сайт не про Рабиновича,конечно...Это просто один из разделов.... Можете оттуда бесплатно качать...до определенного момента...
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Клер

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ок., вы меня прям балуете, даже и не знаю как благодарить.
|
Ведущий инженер гидротехник (Петропавловск, Казахстан)
|
|
|
Скабичевский
|
ок., вы меня прям балуете, даже и не знаю как благодарить.
Всегда рад помочь коллеге.... ( Есть куча интересных программок, которые существенно облегчают нашу нелегкую жизнь...) Эф....ну....вот такой вот большой благодарности и не требуется...Разве что перебросите нам небольшой заказик на проектирование ( и наладку ) КОС ....От гальваники до рыбзаводов ...Ну а плотину с дельтой по бьефам метров так пять-шесть- это ж вообще сказка...И хотя голубая мячта- запроектировать Асуанскую № 2...но надо же с чего то начинать...
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Клер

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ух ... какие вы крутые!!! А мы скромно занимаемся реконструкцией наших маленьких гидроузлов и групповых водопроводов. Будем иметь вас ввиду, а вдруг правда понадобится ваш опыт проектирования, особенно по ГТС.
|
Ведущий инженер гидротехник (Петропавловск, Казахстан)
|
|
|
|