Генератор на крыше навеса АЗС. Нормативный документ, запрещающий размещение на крыше?

Количество просмотров - 5428
(ссылка на эту тему)
Паркер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Мая 2013 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Идёт проектирование АЗС (без СУГ).

Из-за высокой стоимости подключение, эффективнее поставить генератор. Но площадь АЗС маленькая.
Предложил подумать проектанту о возможности размещения генератора на крыше навеса. Проектант, сказал, что нельзя - есть запрет в 111-м ПНБ, оказалось там есть только расстояние от дыхательных клапанов. Теперь ссылается на 7 главу ПУЭ, но там только ВРУ и ТП.
Вопрос: возможна ли размещение генератора на крыше навеса АЗС? если нельзя, то укажите пожалуйста нормативный документ, главу, пункт.

Заранее благодарен ответившим

? (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Мая 2013 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Извините, но у меня сразу вскочил вопрос [улыбка] У вас будет генератор стационарный? Походу несколько сот кило, а как вы планируете для него фундамент сделать? По сути то это должна быть ж/б подушка весящая где то  в два раза больше генератора. Вы над ним на крыше навеса еще навес со стенами городить будете для его защиты от от воздействия факторов внешней среды с учетом пространства вокруг агрегата не менее 1 м по периметру и 1,5 м сверху?

Инженер ( ? , Россия)
Паркер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Мая 2013 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Генератор маленький - 5,6 кВт. Для таких есть контейнеры.

? (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Мая 2013 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

По сути на крышах ставят, при соответствующих согласованиях, но нужно учесть ее прочность, пройдет ли она по пожарке (в этом очень сомневаюсь) думаю немало важно и то что находится под навесом. Думаю крышу придется усиливать-переделывать. Еще есть один аспектик на который стоит обратить внимание - это организация пополнения топливного бака.

Инженер ( ? , Россия)
Паркер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Мая 2013 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Про топливопровод и топливный насос помним. Под навесом находятся топливораздаточные колонки.

? (Москва, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Мая 2013 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

НПБ 111-98*
III. Требования к зданиям и сооружениям
21*. На территории АЗС не допускается размещение помещений категорий “А”, “Б” (за исключением помещений для оборудования со сжатым природным газом и для перекачивания сжиженного углеводородного газа, которое относится к технологической системе АЗС) и “Г” (за исключением котельной).

Помещение (контейнер), в котором устанавливается дизель-генератор относится к категории "Г", поэтому нельзя.

Проектировщик ( ? , Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Мая 2013 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Вот тут и облом по хорошему, может быть, низя такое ставить над взрывопожароопасными объектами, по данному вопросу обратитесь в форум пожарная безопасность.

Инженер ( ? , Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Мая 2013 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Вот опередили и еще более развернутый ответ дали

Инженер ( ? , Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Мая 2013 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Помещение (контейнер), в котором устанавливается дизель-генератор относится к категории "Г", поэтому нельзя.

Не верно. Во-первых контейнер -не помещение, а наружная установка.Во-вторых категорию наружной установки следует определить расчётом, а не принимать ГН. Весьма вероятно, что категория наружной установки дизель-генератора будет ВН. А если считать генератор частью технологической цепочки АЗС, то окажется, что на кровле навеса ее располагать можно. Но генератор сильно тарахтит и вибрирует, придётся усиливать навес.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Мая 2013 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

УважаемыйЗемский, а как насчет того, что ДГ будет над колонками, это тоже не помещение но навскидку взрыво- или пожароопасная зона? Не могли бы вы этот момент пояснить, потому, что по некоторым документам крышные ДГУ, чуть за уши не притягивают к крышным котельным, а их ставить над помещениями категории А, Б нельзя [не знаю] Я несколько плаваю в ПБ :[улыбка]

Инженер ( ? , Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Мая 2013 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

их ставить над помещениями категории А, Б нельзя

А где у вас категория А или Б? АЗС имеет категорию ВН.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Мая 2013 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Не верно. Во-первых контейнер -не помещение, а наружная установка.

Нет, не так. Контейнер  - это тара для хранения и транспортировки грузов. И он остался бы тарой, если бы оборудование только транспортировалось и хранилось в нем в нерабочем состоянии, и контейнер не был бы переделан для работы дизель-генераторной станции в нем.
В данном случае это - некапитальное строение (как киоск, строительные балок, модульное или блочное здание).

Проектировщик ( ? , Россия)
Паркер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Мая 2013 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Наш контейнер - серийная конструкция.

? (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Мая 2013 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

А разве топливораздаточная колонка не категория Ан с классом по ПУЭ В-1г? Ведь там походу не только одно диз топливо "Л"?

Инженер ( ? , Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Мая 2013 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Наш контейнер - серийная конструкция.

Конечно серийный, но он используется как мобильное здание.

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31