Привет всем!
Столкнулся с задачей определить количество КТПн на стройплощадке (есть ЭП II категории по надежности эл.снаб.). Нашел таблицу (НТП ЭПП-94) в которой написано, что при коэффициенте загрузки 0,7 (2-х) или 0,93 (3-х), допускается перегрузка 1,4. А вот при коэффициенте загрузки 0,5 (2-х) или 0,666 (3-х), коэффициент перегрузки 1,0.

Поясните пожалуйста как понимать это. Получается, что если трансформатор загружен на половину, то его нельзя перегружать, а если загружен на 70% от номинальной мощности, то можно перегружать до 140%. Либо какой то абсурд, либо я неверно понимаю таблицу. Поясните пожалуйста как правильно понимать.  [рыдаю]

И еще вопрос. Каким образом можно применять 3-х трансформаторные ТП, если из них два трансформатора будут в любом случае на одном источнике сидеть. И следовательно между ними не может быть никакого взаимо резервирования, для ЭП II кат. эл.снаб.

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Мая 2013 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Нашел таблицу (НТП ЭПП-94) в которой написано, что при коэффициенте загрузки 0,7 (2-х) или 0,93 (3-х), допускается перегрузка 1,4. А вот при коэффициенте загрузки 0,5 (2-х) или 0,666 (3-х), коэффициент перегрузки 1,0.

В таблице указаны соотношения между допустимыми коэфф.загрузки. минимальный 0.5 максимальный 0.7 для 2-х тр-ых ТП. А вы должны выбрать какой у вас будет коэф.загрузки в нормальном режиме и исходя из этого коэф.загрузки в аварийном режиме согласно таблицы.
по поводу 2-х и 3-х трансформаторных ТП внимательно почитайте НТП ЭПП-94 и в частности п.6.4

Вот посмотрите

Вот еще почитайте, лучше чем здесь написано, я не скажу. В конце про 3-х трансформаторные подстанции

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Мая 2013 года, 22:17
(ссылка на это сообщение)

А вы должны выбрать какой у вас будет коэф.загрузки в нормальном режиме и исходя из этого коэф.загрузки в аварийном режиме согласно таблицы

Правильно ли я понял? Если у меня 1400 кВА полная мощность, то мне нужно взять два по 1000 кВА трансформатора, в таком случае в нормальном режиме на каждом будет по 700 кВА, а при перегрузке один тысячник возьмет на себя 1400 кВА. А вот если у нас полная мощность 1000 кВА и трансформаторы два по 1000 кВА, то мы нагружаем каждый по 500 кВА. И в случае перегрузки на один трансформатор можно подать только 1000 кВА. И как так получается, что один и тот же трансформатор в одном случае 1400 может выдержать, хоть и тепла больше выделяет 700 кВА, а значит и в более тяжелых условиях находится. А во втором только свою номинальную мощность 1000 кВ, хотя находится в более щадящем режиме 500кВА.

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Мая 2013 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

как так получается, что один и тот же трансформатор в одном случае 1400 может выдержать, хоть и тепла больше выделяет 700 кВА, а значит и в более тяжелых условиях находится. А во втором только свою номинальную мощность 1000 кВ, хотя находится в более щадящем режиме 500кВА.

Не совсем так. В первом приведенном вами случае коэфф.загрузки 0.7, во втором 0.5 и если вы читали то, что я выложил, то вам было бы ясно, что 0.7 максимально допустимая перегрузка в нормальном режиме масляных трансформаторов согласно ГОСТ (ссылка на ГОСТ в НТП ЭПП 94). А коэффициент загрузки вы определяете исходя из ваших условий. Внимательно почитайте выдержку из учебника Коновалова и Рожковой. Там даже таблица есть, где для трансформаторов с указанным типом охлаждения при различном времени перегрузки и температуры окружающего воздуха указана допустимая аварийная перегрузка. Т.е при температуре +20 и времени перегрузки 0.5 часа, трансформатор с типом охлаждения М и Д выдержит 2-х кратную перегрузку. Но это так лирическое отступление, нам ничего не известно о ваших данных и условиях работы.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Мая 2013 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)


Всё для расчетов:     
для примера: [Вложение испорчено или не существует]

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 808, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines