Ретрофит в секционной и вводных ячейках 10 кВ НКГ-30Г. Документация, информации о ячейках?

Количество просмотров - 2490
(ссылка на эту тему)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Мая 2013 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

       Необходимо выполнить ретрофит в секционной и вводных ячейках 10 кВ НКГ-30Г, установленных на одной из подстанции Ленэнерго.
Документации и информации о таких ячейках в помине нет (ни от заказчика, ни от заводов, ни от интернета, ни от книжек). Поэтому и вопрос - кто-нибудь, когда-нибудь сталкивался с таким, может подобным, типом ячеек?
      Прилагаю фотографии. В принципе мы своими силами вроде прикинули как будем выполнять ретрофит, но мало ли у кого-то есть опыт проектирования на таком оборудовании. Еще известно, что ячейки вроде польского производства 60х годов.
DSC_0002.jpg
 
* DSC_0002.jpg
(89.37 Кб, 678x1024)  [скачать]  [загрузок: 399]
DSC_0008.jpg
 
* DSC_0008.jpg
(80.04 Кб, 678x1024)  [скачать]  [загрузок: 386]
DSC_0009.jpg
 
* DSC_0009.jpg
(73.46 Кб, 678x1024)  [скачать]  [загрузок: 387]
DSC_0014.jpg
 
* DSC_0014.jpg
(79.11 Кб, 678x1024)  [скачать]  [загрузок: 379]
DSC_0015.jpg
 
* DSC_0015.jpg
(86.66 Кб, 678x1024)  [скачать]  [загрузок: 365]
DSCF0461.jpg
 
* DSCF0461.jpg
(150.03 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 104]

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2013 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

В принципе мы своими силами вроде прикинули как будем выполнять ретрофит

Знаю такое исполнение. РП на улице, вероятно пригородная зона. Ширина ячеек 1 метр или более. Своими силами сделаете запросто. 2-дня уходит на демонтаж, монтаж и наладку (2 человека на одну ячейку). Максимум 3 дня.
Какие выключатели будете ставить?
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Мая 2013 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

       Mihail 63, под своими силами я имел ввиду проектные работы. Вот в чем головная боль.
      Вместо ВМГ-133 будут BB/TEL. ШхГхВ ячеек - 1200х1800х2700. Беда в том, что внутреннее пространство ячейки никак не померишь, все в работе и откл. невозможно. ТКМ под выключатель тоже получается точно не подберешь. Вроде со своими монтажниками что как прикинули, но это в теории, по факту (в процессе монтажа, который, кстати, будут делать сети) может быть очень много не стыковок.
      Получается проект на ретрофит будет в первом приближении. [улыбка]

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2013 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

может быть очень много не стыковок

Если будет время в понедельник, то доеду своё фото сделаю. Но ставили ЗАН. Без всякой подготовки приехали 2-эл. слесаря с уголками, сваркой, выключателем и Т.Т., вырезали всё до проходных изоляторов и всё что нужно смонтировали. Сети (по договорённости) могут согласится  на предоставление проекта после 1-го смонтированного выключателя. Главный критерий, что бы было аккуратно, эстетично.


Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Мая 2013 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Если будет время в понедельник, то доеду своё фото сделаю.

Было бы здорово посмотреть, что и как у вас сделано.

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Мая 2013 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

внутреннее пространство ячейки никак не померишь, все в работе и откл. невозможно

Да. Бывает, когда невозможно отключить (это паводок, грозовой сезон, зима...). Но на 30 минут сейчас-это возможно. Обоснование-нагрев контактного соединения. Ещё можно письмо написать с просьбой об отключении какой-либо ячейки для проведения замеров или паспорт на РП что бы предоставили, раз по человечи на встречу не идут. На письмо отвечать придётся.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 874, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика