Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом. Имеется отходящая линия к КТП от ЗРУ и следующие защиты линии: ТО, МТЗ, ускорение МТЗ. Выбираю и проверяю кабель с изоляцией из СПЭ для линии. Возник вопрос при проверке экрана на термическую устойчивость при 2-х фазном токе короткого замыкания. Экран кабеля выдерживает ток КЗ при отключении токовой отсечкой. Но не проходит проверку при отключении за время равное времени ускорения МТЗ. На сколько я знаю, ускорение МТЗ нужно для резервирования ТО. Вот и вопрос. Должен ли экран кабеля выдерживать ток КЗ на время отключения ускорением МТЗ или достаточно токовой отсечки?

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2013 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Я экран только по времени действия основной защиты выбирал, а то уж очень сечение большое у него получается (почти всегда половина от сечения жилы). Можно проверить на невозгорание по времени действия резервной защиты

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 722, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines