Квартира в доме постройки 19-ого века. Способы устройства отопительного котла на кухне?

Количество просмотров - 2153
(ссылка на эту тему)
Кипариска
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Мая 2013 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые друзья, огромная просьба помочь квалифицированным советом.
Имеем квартиру в старинном (постройка 19 века) доме. Ввиду освоения чердачного пространства предполагаем установить отопительный котел. В данное время в квартире - центральное отопление+ колонка в ванной комнате.
Котел, как мы понимаем, может устанавливаться только на кухне. Кухня наша выглядит вот так:
План кухни.jpg
 
* План кухни.jpg
(18.38 Кб, 750x750)  [скачать]  [загрузок: 79]

Стен в кухне несущих капитальных, куда этот котел установить можно, только две: которая 105 см и которая 325 см. Хотелось бы поставить на ту, которая 325. Но там нет дымохода. Можно ли устанавливать турбо-котел в отсутствии дымохода? Каким в данном случае может быть техническое решение? В "Газификацию" хотелось бы за проектом пойти, имея в голове оформившуюся идею. Очень буду признательна за советы.

? (Калининград, Россия)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Мая 2013 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Маловато информации.
За несущими стенами - улица? Там где 105см - точно улица, окно там есть. А за другой, где 325см?
Где установлена плита? Она газовая? Где расположен стояк?
Что сейчас расположено на стене 325см?
На каком этаже какого здания находится кухня?
Кстати, котел можно повесить и на 175см (где дверь) и вывести дым вправо, сквозь 105см (где окно).
Если очень уж припрет - можно котел повесить и напротив окна, на 250см стене, но будут заморочки с дымоходом.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Кипариска
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Мая 2013 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)


Маловато информации.
За несущими стенами - улица? Там где 105см - точно улица, окно там есть. А за другой, где 325см?
Где установлена плита? Она газовая? Где расположен стояк?
Что сейчас расположено на стене 325см?
На каком этаже какого здания находится кухня?
Кстати, котел можно повесить и на 175см (где дверь) и вывести дым вправо, сквозь 105см (где окно).
Если очень уж припрет - можно котел повесить и напротив окна, на 250см стене, но будут заморочки с дымоходом.


Там, где стена в 105 см - улица. За стеной в 325 см - жилая комната (наша). Газовая плита установлена в углу, на стене в 175 см, там же и газовый стояк. Плиту эту мечтается перенести на стену в 325 см, там же мечтается установить газовый котел.  

На стене в 325 см сейчас не расположено ничего существенного, только обычная кухонная мебель.

Кухня располагается на третьем (последнем) этаже здания.
Чего не хотелось бы, это делать новый кирпичный домоход, ибо здание старинное под черепичной сложной крышей - заморочек с ней просто куча. Вывести дым мечталось бы, пробив отверстие над самим окном. Вопрос только в том, можно ли так делать? Достаточно ли простого отверстия на улицу или там нужно еще что-то делать?

? (Калининград, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Мая 2013 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Чего не хотелось бы, это делать новый кирпичный домоход,

Почему кирпичный? можно асбоцементный или металлический, которые выводятся вертикально через чердак и кровлю  Черепица не помеха. Сейчас это делается без проблем. Можно вывести через стену, затем поворот вертикально выше кровли, как указано в "Правилах производства трубо-печных работ" , ВДПО, 2006.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Кипариска
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Мая 2013 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)


Чего не хотелось бы, это делать новый кирпичный домоход,

Почему кирпичный? можно асбоцементный или металлический, которые выводятся вертикально через чердак и кровлю  Черепица не помеха. Сейчас это делается без проблем. Можно вывести через стену, затем поворот вертикально выше кровли, как указано в "Правилах производства трубо-печных работ" , ВДПО, 2006.



Через крышу вариант исключен абсолютно, мы только что закончили ее реставрировать и это была безумная проблема. Истыкать всю крышу дымоходами желания не имеем. 

Что касается второго варианта, никогда не видела ничего подобного... Какого сечения, каких размеров эта штука? У нас - третий этаж... дальше идет чердачное помешение 3-метровой высоты... То есть труба длиннее 3-х метров должна быть пристроена к стенке?

Есть еще один вопрос. В соседнем с кухней помещении (находится за стенкой в 175 см) - ванная комната. Там (на противоположной стенке, не смежной с кухней) выполнен шикарный кипричный дымоход. Реален ли вариант протянуть к нему отвод в коробе? От стены в 325 см? Допустимо ли это?


? (Калининград, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Мая 2013 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Г.12. Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать
соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной
не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или
унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует
принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.
Уклон соединительной трубы следует принимать не менее 0,01 в сторону газового
оборудования.
На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с
радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Ниже места присоединений соединительной трубы к каналам должно быть предусмотрено
устройство «кармана» с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный
доступ.
Соединительные трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при
необходимости должны быть теплоизолированы.
Г.13. Не допускается прокладка соединительных труб от газоиспользующего оборудования
через жилые комнаты.
Г.14. Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов
следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25
см

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Мая 2013 года, 23:51
(ссылка на это сообщение)

Есть еще один вопрос. В соседнем с кухней помещении (находится за стенкой в 175 см) - ванная комната. Там (на противоположной стенке, не смежной с кухней) выполнен шикарный кипричный дымоход. Реален ли вариант протянуть к нему отвод в коробе? От стены в 325 см? Допустимо ли это?

Российских норм не изучал, а в украинских еще нормируется расстояние по горизонтали от окна до дымохода сквозь стену - 0,5м. Это в дополнение к посту Земского.
По поводу отвода дыма в существующий дымоход - в принципе возможно. Ограничение по длине - 6м (дом существующий) - вроде преодолимо, расстояние от конструций - 5см - тоже беспокойства не вызывает, через кухню и ванную прокладывать можно. Кстати, а может его по чердаку проложить? Чтобы его вообще не видно было в квартире...

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Мая 2013 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Котел, как мы понимаем, может устанавливаться только на кухне. (
Кипариска)
Не только на кухне, в любом , не предназначенном для ночного отдыха помещении, удовлетворяющим требования по вентиляции и не мешающем эвакуации (коридор, холл, гостиная, веранда и др.)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Мая 2013 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

В санузлах тоже нельзя (во всяком случае украинских).

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Мая 2013 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

В санузлах тоже нельзя

Хотелось бы знать, почему? Если в ванной комнате ещё можно с определённой долей фантазии можно объяснить наличием пара и погасанием пламени (хотя это не страшно, автоматика перекроет подачу газа), то в санузле почему нельзя?Ещё, помнится, был запрет на размещение теплогенератора над мойкой. То же непонятка.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Кипариска
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Мая 2013 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

У нас совмещенный санузел. В ванных комнатах нельзя. Поясняют также, что и в коридоре (огромный, котел не помешал бы) тоже нельзя. Просто не согласовывают. 

? (Калининград, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 31 Мая 2013 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Поквартирные системы теплоснабжения
(§ 6.2 СНиП 41-01-2003)

6.2.1. Поквартирные системы теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в жилых зданиях, в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения.
6.2.2. В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного обслуживающего персонала.
Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:
с закрытой (герметичной) камерой сгорания;
с автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, при нарушении дымоудаления;
с температурой теплоносителя до 95 °С;
с давлением теплоносителя до 1,0 МПа. В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей).
6.2.3. В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Июня 2013 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

Поясняют также, что и в коридоре (огромный, котел не помешал бы) тоже нельзя.

6.2.3. В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях,

Не сходится...

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 901, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines