Шарнирное опирание металлической стропильной фермы. Приваривается ли к опорным подушкам?

Количество просмотров - 9559
(ссылка на эту тему)
ПГС-ник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Мая 2013 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Ферма треугольная пролетом 12 м. опирается на монолитные опорные подушки. Нужны ли в подушках закладные делали чтоб к ним приварить ферму? Опирание шарнирное. А то нашел узел опирания такой фермы (см. рисунок деталь 5) там ферма опирается без приваривания.
P170.jpg
 
* P170.jpg
(94.59 Кб, 550x771)  [скачать]  [загрузок: 2632]

Проектировщик (Саранск, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Мая 2013 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

я бы только одну сторону варил....

? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор подраздела "Основания и фундаменты, механика грунтов"

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Мая 2013 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Варить запрещено, шарнирность в данном узле может быть только при расстоянии между болтами не более 100 мм или 5D болтов торчащих из ЖБ (подушка тут может быть только как подливка из бетона например В7.5). А так это скользящая опора, сила трения и является граничным условием.

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Мая 2013 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

мне для развития можно пунктик где варить запрещено? (а то наши монтажники всегда сперва на болты, а потом и заварят)

? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор подраздела "Основания и фундаменты, механика грунтов"

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Мая 2013 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Так это же уже жесткое защемление, передача момента со всеми вытекающими.

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Мая 2013 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

если у меня передача усилий через ребро вертикальное, торец которого я строгаю, что мне мешает его там приварить? (ребро перпендикулярно оси фермы/балки)

? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор подраздела "Основания и фундаменты, механика грунтов"

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Мая 2013 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)


если у меня передача усилий через ребро вертикальное, торец которого я строгаю, что мне мешает его там приварить? (ребро перпендикулярно оси фермы/балки)

этот вопрос согласно приложенной картинки ? или из практики твоей ?

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Мая 2013 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

из практики..... мне просто интересно где почитать про запрет варить. если ты имел ввиду что варить нельзя, потому что появляется жёсткое защемление, то мой предыдущий вопрос отпадает. а если есть какой-то запрет на то чтобы шарнирное опирание (неподвижная опора) достигалась без помощи сварки (только болтами) то мне бы хотелось это почитать.

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Мая 2013 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

...битва умов...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Мая 2013 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

а в приложенной картинке, что мешает заварить лишь один край опорной пластины? (ближний или дальний по отношению к пролёту)

? (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Мая 2013 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

да никакой битвы, мне действительно просто любопытно

? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор подраздела "Основания и фундаменты, механика грунтов"

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Мая 2013 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

а в приложенной картинке, что мешает заварить лишь один край опорной пластины? (ближний или дальний по отношению к пролёту)

Не экономичность, перерасход материалов на увеличении сечений, зачем там жесткое защемление ?

Лучше покажи свой узел и я скажу что и как, а на этом узле сложно представить что тебя интересует.

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Мая 2013 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

что мешает приварить (картинку залил заново, сварной шов красным указал) жёсткого защемление он не даст, но удерживать ферму от соскальзывания (конструктивно) будет.

на моём узле я пытался нагрузку передавать на ось фасонки раскоса, по этому захотелось применить опорные рёбра для балок. сам решил делать их через болты, вопрос, можно ли было просто проварить шов угловой  по ребру? ведь защемления явно не получится, хотя сам понимаю, что когда балка нагрузится, будет поворот, и сварка лопнет.

? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор подраздела "Основания и фундаменты, механика грунтов"

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Мая 2013 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

что мешает приварить (картинку залил заново, сварной шов красным указал)

[непонятно]

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Мая 2013 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

вот собсна [улыбка]
P170.jpg
 
* P170.jpg
(142.16 Кб, 550x771)  [скачать]  [загрузок: 2515]
 через опорное ребро.JPG
 
* через опорное ребро.JPG
(11.92 Кб, 1024x709)  [скачать]  [загрузок: 2441]

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:40

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:26

автор: kollega_
29 Мая 2024 года, 11:17

автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30

автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:01

автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 707, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines