beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Групповые силовые щитки. Должны ли иметь резервные группы, норматив?

Количество просмотров - 2775
(ссылка на эту тему)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Мая 2013 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где прописано, что групповые щитки должны иметь резервные группы? Относится ли это к силовым щитам? А то у меня выплывает примерно такая ситуация - щиток 1 автомат на вводе, от него 3 автомата трехполюсные сидят на 16, 20 и 40А. Нужно ли в такой щит ставить резерв? на какой номинал? Ведь отходящие линии все разного сечения...

Инженер (Волгоград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Мая 2013 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Рекомендую 15% автоматов и 15% свободного места оставлять.
Вроде это в СП видел, но сейчас найти не могу.


Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Мая 2013 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Нужно ли в такой щит ставить резерв?

Здравый смысл подсказывает, что резерв нужно делать всегда. Обычно 30% от общего количества автоматов.

на какой номинал?

я бы поставил на 25 А

Инженер (Пенза, Россия)
Obon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Мая 2013 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Количество резервных автоматов - 10% но не менее 1. Свободные места 15-20% от занятых мест. Резервные автоматы для небольших щитов можно и не ставить, но свободные места должны быть обязательно.

? (Алматы, Казахстан)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Мая 2013 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

А если автоматы и щит не модульный? Например с монтажной панелью... И автоматы не модульные, а крупногабаритные и дорогие. Выходит придется и вводной автомат завышать, и вышестоящий над ним... не хорошо как-то

Инженер (Волгоград, Россия)
Obon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Мая 2013 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Речь шла про распределительные и групповые щиты. Для щитов с монтажной панелью и для крупных питающих щитов - на усмотрение проектировщика исходя из перспективы развития производства.

? (Алматы, Казахстан)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Мая 2013 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Судя по ответам, никто в глаза такого норматива не видел )

Инженер (Волгоград, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Мая 2013 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

В любом случае резерв вы должны предусмотреть.На корпусе шкафа лучше не экономить.

? (Москва, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Мая 2013 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Выходит придется и вводной автомат завышать, и вышестоящий над ним... не хорошо как-то

Еще не факт, что пару десятков ампер потребуют завышения номинала вводного и уж тем более вышестоящего над ним. Даже если и завысите вы на одну ступень автомат, что нехорошего в этом? Отходящие линии будут защищать все равно автоматы, установленные на них (линиях).

Инженер (Пенза, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 31 Мая 2013 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Ампераж вводного аппарата выбираете по расчетному току.
Лучше на вводе поставьте рубильник (выключатель-нагрузки).

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Мая 2013 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)


А если автоматы и щит не модульный? Например с монтажной панелью... И автоматы не модульные, а крупногабаритные и дорогие. Выходит придется и вводной автомат завышать, и вышестоящий над ним... не хорошо как-то

Каким образом добавление группового автомата без нагрузки вызовет завышение номинала вводного аппарата?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 31 Мая 2013 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Boodoon видимо имел ввиду, что вводной автомат должен быть рассчитан на суммарный ток от всех автоматов на отходящих линиях, ведь в перспективе то и резерв подключат

Инженер (Пенза, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 31 Мая 2013 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего.

? (Москва, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Июня 2013 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

АлександрС, да я это и имел ввиду. И все-равно остается вопрос: может ли кто-либо на основании какого-либо документа потребовать установки резерва в силовые щиты?

Инженер (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 875, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines