Резервуар усреднителя для ливневых сточных вод. Пример расчёта?
|
Количество просмотров - 5973
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Maurice

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго времени суток коллеги. подскажите пожалуйста где можно посмотреть пример рассчета резервуара усреднителя для ливневых сточных вод
|
Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Mоpоk
|
А Вы по какой методике считаете? По СП 32.13330.2012 (аналогично ВОДГЕО) расчет в две формулы: Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара для регулирования (в том числе вторичного) дождевого стока и последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока Wоч от расчетного дождя, рассчитанного по формуле Wоч = 10hаF Ψmid Следует учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема для накопления и временного хранения выделяемого из сточных вод осадка. Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара для приема, усреднения и предварительной очистки загрязненной части поверхностного стока следует принимать в зависимости от конструктивных особенностей резервуара на 10−30 % больше расчетной величины объема стока от расчетного дождя. Одновременно по формуле Wт.сут = 10 Yт Ку Fhс, производится проверочный расчет из условия приема в аккумулирующий резервуар суточного объема талого стока, образующегося в период интенсивного снеготаяния Wтмакс.сут.
|
|
|
|
Юляна
|
А где брать hа для Беларуси?
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Скабичевский
|
Блин, дожились...У каждого интенсивность дождя своя....
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
|
Mоpоk
|
2Скабичевский hа-не интенсивность, а расчетный слой осадков
|
|
|
|
Скабичевский
|
2Скабичевский hа-не интенсивность, а расчетный слой осадков Да знаю я....просто у нас в ходу старые добрые " Временные рекомендации по проектированию сооружений поверхностного стока "....а не практикующаяся у вас заумь....
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Olanov
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В рекомендациях НИИВОДГЕО есть методика определения ha по статистическим данным о количестве дождей для конкретной местности
|
? (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
В рекомендациях НИИВОДГЕО есть методика определения ha по статистическим данным о количестве дождей для конкретной местности
А вы можете в ней разобраться? Я лично, нет.
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Olanov
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
да, могу. Я считала для гомеля и жлобина. Главное что бы была статистика из справочника по осадком.
|
? (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Юляна
|
Вот и я про эту статистику говорю. Тем более на территории РБ рекомендации НИИВОДГЕО не документ, у нас расчет по ТКП, вы и сами знаете, а там величину ha забыли описать.
|
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
|
|
|
Olanov
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Справочник по климату Беларуси Ч. 2: Осадки – (Государственный кадастр по климату) / Государственный комитет по гидрометеорологии РБ – Минск, 1999. – 73 с. этот справочник есть в национальной библиотеке. а рзработчики ТКП согласны что ha определяется по рекомендациям НИИВОДГЕО
|
? (Гомель, Беларусь)
|
|
|
|