Сообщение #1 : 31 Мая 2013 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Задание

Тип двигателя:                                 АД с фазным ротором
Схема выполняет                               Пуск-реверс
Количество ступеней                           4
Торможение                                  Динамическое
Вид ПЛК                                           Siemens s7
Контролируемые параметры                  Торможение по времени

Составил схему, мне сказали она не правильная, вроде какая то ветвь лишняя, помогите разобраться
525.jpg
 
* 525.jpg
(64.77 Кб, 1024x704)  [скачать]  [загрузок: 222]

? (Оренбург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Мая 2013 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

РВ5.1 должен быть замкнутым
вместо км9 должен контакт ркс
две другии линии (км10 и ркс 10 должны быть без контактов
на мост я бы подал напряжение через понижающий тр-р. U вторичное 24 или 36 вольт
вместо реле времени рв5 использовал бы реле  с задежкой на отпадание .старое РП-250 или более современные аналоги
ИХМО
а мощность двигателя?
может устройство плавного пуска
Gordoksergey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Мая 2013 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)


РВ5.1 должен быть замкнутым
вместо км9 должен контакт ркс
две другии линии (км10 и ркс 10 должны быть без контактов
на мост я бы подал напряжение через понижающий тр-р. U вторичное 24 или 36 вольт
вместо реле времени рв5 использовал бы реле  с задежкой на отпадание .старое РП-250 или более современные аналоги
ИХМО
а мощность двигателя?
может устройство плавного пуска



запуск производится в 4 ступени, мощность не известна) спасибо большое за ответ)) Завтра перечерчу, посмотрите пожалуйста? )

? (Оренбург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Мая 2013 года, 20:53
(ссылка на это сообщение)

посмотрите
* 94.pdf
(37.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 89]
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Мая 2013 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

Вот интересная статья: Схемы торможения асинхронных двигателей
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 543, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines