Электропроводка в школах и больницах. Нормативные документы по проектированию?

Количество просмотров - 27455
(ссылка на эту тему)
Таракан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 29 Июля 2015 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)


В Российских тоже нашел
Цитата
6.6.30.
Штепсельные розетки должны устанавливаться:

Это слово портит все. Да и не видел я нигде розетку на потолке.
Может кто-то видел подобное? Было бы интересно услышать еще мнения.
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 29 Июля 2015 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

В школах не видел, а вот в других отраслях сколько угодно

Инженер (Кстово, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 29 Июля 2015 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Таракан, на Украине не действует ПУЭ-2009, его заменяет введенное с 10.2014г ПУЭ-2014. Но указанные вами пункты ПУЭ-2009 существуют и в новом ПУЭ-20014. И я абсолютно с вами согласен, что высота установки розеток  не более 1,8м определена нормальными условиями эксплуатации, возможностью доступа для ремонта и подключения переносных или стационарно установленных электроприемников.
Есть такое понятие как высота размещения электрооборудования и установочных изделий. Например шкафы навесные и пульты управления от 1,2м до 1,8м и т.д.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 29 Июля 2015 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Тогда как быть с конкретной проблемой, проектор, весит в центре зала на потолке. Варианты решения?

Инженер (Кстово, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 31 Июля 2015 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Может быть как вариант, стационарное подключение проектора. С коммутациеей от встановленного на стене (скрыто в стене) в запираемом боксе автоматического выключателя защиты.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 31 Июля 2015 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Sim, предлагаете обрезать вилку, нарастить провод и стационарно подключить проектор к аппарату защиты, я правильно понял? Но таким образом мы лишаемся гарантии производителя на проектор

Инженер (Кстово, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 31 Июля 2015 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Нет, я предлагаю снять шнур с вылкой и подключить проектор своим кабелем. В случае поломки и гарантийного ремонта проектора вернуть шнур с вылкой на место. Место ввода шнура в проектор не пломбируется, так мне кажется..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 31 Июля 2015 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Пломбируется корпус, провод без разбора не выдернешь. Проектор это не электрическая плита, у которой данный тип подключения предусмотрен

Инженер (Кстово, Россия)
Нэд
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #24 : 12 Сентября 2015 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

 Мы хотели поменять освещение. Убрать старое(заглушить) и провести новое. Пустить кабель в лотках для ламп. Штробить не хотим. Подскажите какие существуют нормы или правила установки кабеля в кабинетах школ?

Домохозяйка (Ставрополь, Россия)
Нэд
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 12 Сентября 2015 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)


Мы хотели поменять освещение. Убрать старое(заглушить) и провести новое. Пустить кабель в лотках для ламп. Штробить не хотим. Подскажите какие существуют нормы или правила установки кабеля в кабинетах школ?

Домохозяйка (Ставрополь, Россия)
Asret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 14 Сентября 2015 года, 23:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер коллеги. Если тема ещё актуальна по мед. учреждениям есть ещё РТМ 42-2-4-80.

Инженер-электрик (Махачкала, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 12 Августа 2019 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно в школе за армстронгом проложить кабель -А(LS) откыто, без гофры? Читаю ПУЭ и убеждаюсь, что нет. Может, кто сталкивался. Просто проводку сделали без труб, как теперь согласовывать, писать - переделать?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 12 Августа 2019 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

А проложено: по Проекту/РД (что указано в документации),  когда (какого года РД, Проект, когда утверждалось и утверждалось ли вообще), где (объект, помещения), как (технические подробности-характеристика потолка, трассы, тип конструкций, расстоянияе между группами кабелей), что (тип кабелей, назначение), в каком объеме (количество, литраж изоляции)?
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 12 Августа 2019 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Электропроводка к светильникам в классах, конструкции негорючие, одиночная прокладка к светильникам. Кабель ВВГнг А LSLTx прокладка открыто за подвесным потолком с креплением скобами.

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 12 Августа 2019 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ (независимо от прочтения, т.к. не все его читают как Вы по данному вопросу) по Вашему вопросу пользоваться следует в той степени, что не противоречит новым, включенным в Перечни к Законам/Регламентам нормам
В Перечень к 384-ФЗ включен СП 256.1325800.2016
СП 256.1325800.2016
Цитата
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 15.1.
...
Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.

У вас все выполняется если- кабель (его выбор и тип) соответствует ГОСТ, конструкции негорючие/или Г1, прокладка одиночно на скобах, сменяемость обеспечивается съемом плиток потолка (Армстронг?)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1356, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines