Реле РТ-85. Порядок проверки электрических уставок при нагрузках и коротких замыканиях?

Количество просмотров - 14468
(ссылка на эту тему)
Olga K
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Июня 2013 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Ребята, подскажите - для РТ-85 какой порядок проверки уставок. Т.е., например, есть такие данные:
Ктт=400/5
РТ-85
Iсз=600А
tсз=2,1с
При I=4800A
tапв=3с.

Iсз понятно как  посчитать, а вот I=4800A откуда берем - это min ток КЗ чтоли или это для того чтобы характеристику построить? Объясните, пожалуйста :[улыбка] а лучше с примером каким-нибудь...

Проектировщик (Королев, Россия)
Olga K
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июня 2013 года, 07:09
(ссылка на это сообщение)

Эгеге, неужели никто не подскажет?

Проектировщик (Королев, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Июня 2013 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

Вы проверяете по чувствительности и селективности на голове РТ-85 и на низу предохранитель (автомат)?

Инженер ( ? , Россия)
Olga K
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июня 2013 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Да, проверяю по чувствительности и селективности линию РТ-40 (на ПС) - РТ-85 (в РП) - предохранитель. Но чтобы проверить не могу додуматься что обозначает у РТ-85:
Iсз=600А
tсз=2,1с
При I=4800A.
Ну и на будущее - как выбирается этот ток I=4800A?

Проектировщик (Королев, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июня 2013 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

инструкция
* Instr_RT_80_RT_90_IT_80_1970.djvu
(1222.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1372]
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Июня 2013 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

вот еще
* RT_80_90.djvu
(690.14 Кб)  [скачать]  [загрузок: 751]
Olga K
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Июня 2013 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Moshkarow, спасибо.
Я так поняла из инструкции, что в моем случае
Iсз=600А - для индукционного элемента,
I=4800A- для электромагнитного элемента.
Не подскажите, а как можно выставить 2,1 сек, если номенклатурный ряд: 0.5;1;2;3;4 сек?

Проектировщик (Королев, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Июня 2013 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

http://museumrza.ru/jeksponaty/a-14.html
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Июня 2013 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

посмотрите
* -85.pdf
(255.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1278]
* ind_rele_toka.djvu
(482.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 645]
Olga K
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Июня 2013 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за информацию!

Проектировщик (Королев, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Июня 2013 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Ну и на будущее - как выбирается этот ток I=4800A?

Уставка электромагнитного элемента - это условно говоря отсечка. Выбирается отстройкой от максимального коротыша на шинах, где установлен предохранитель. Если по чувствительности проходит - бежите открывать шампанское и гулять до утра, если нет - то жертвуйте либо отсечкой, либо селективностью (отстройка от коротышей в зоне резервирования)

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Olga K
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Июня 2013 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

Так ведь чувствительность определяется током срабатывания реле, в моем случае Iсз=600А. А ток I=4800A в савокупности с временем срабатывания я так поняла определяет характеристику реле  и влияет на селективность. Может у вас есть расчет на таких реле - глянуть бы, ну или при случае скину сюда на ваш суд свои расчеты)))

Проектировщик (Королев, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Июня 2013 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Ольга, Ваша уставка Iсз=600А - условно МТЗ. Индукционный элемент имеет обратнозависимую токовременную характеристику, и время которое у Вас - это время срабатывания реле при токе 10* Iсз (характеристика стандартная, смотрите описалово на реле). Электромагнитный элемент имеет независимую токовременную характеристику, и для реле РТ-85 время на этот элемент не задается. Чувствительность обеих защит и МТЗ и ТО (индукционного и электромагнитного элементов) необходимо проверять, причем по-разному: МТЗ - при двухфазном коротыше в конце зоны защиты в минимальном режиме, ТО - при коротыше в месте установки защиты в максимальном трехфазном коротыше (т.к. у Вас ТО без выдержки времени). Касаемо селективности: здесь немного сложнее (необходимо смотреть полностью онолинейку, есть ли еще линии и отпайки и если есть, то знать их уставки и максимальный нагрузочный ток).
Если у Вас есть уже расчеты, то присылайте, посмотрим [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Olga K
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Июня 2013 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Вот для примера:
* РЗА1.pdf
(195.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 892]
* РЗА2.pdf
(162.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 579]
* РЗА3.pdf
(30.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 526]

Проектировщик (Королев, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Июня 2013 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

О! теперь всё стало понятнее [улыбка]
4800 А - это не электромагнитный элемент, это ток коротыша в максимальном режиме. При этом токе время срабатывания реле РТ-85 с уставками Iсз=600А и t=2 с составляет 2,1 с. у Вас уставки электромагнитного элемента нет.
Теперь по картам селективности:
1. ступень селективности м/у предохранителем и УЗА 10а  даже 0,3 с - это очень малая ступень селективности (подходит только для МП терминалов, для согласования электромеханики - уже больше, а предохранитель - вообще отдельная песня), а она у Вас и того меньше.
2. почему временная селективность проверяется по коротышам в зонах резервирования? к примеру: карта сел-ти РП-19 - ТП 649 (хотя по логике д.б. ТП 799), коротыш принят 800 А, а ток коротыша на ТП 799 1,31 кА, та же ерунда на карте сел-ти РП-19 - ТП 799 (хотя по защитам и по логике ПС 708 - РП-19) коротыш д.б. 1,86 кА, а Вы проверяете по 1,31.
3.  ступень селективности смотрите без учета остальной нагрузки, т.е. когда замеряете время при коротыше на предыдущей защите, на последующей Вы должны принять ток коротыша + нагрузочный токостальных потребителей и по этому значению смотреть время.
... ну вот как-то так....

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 879, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines