Реле РТ-85. Порядок проверки электрических уставок при нагрузках и коротких замыканиях?

Количество просмотров - 14469
(ссылка на эту тему)
Olga K
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 07 Июня 2013 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Цитата
4800 А - это не электромагнитный элемент, это ток коротыша в максимальном режиме. При этом токе время срабатывания реле РТ-85 с уставками Iсз=600А и t=2 с составляет 2,1 с. у Вас уставки электромагнитного элемента нет.

а в каком месте схемы такое значение КЗ?
Цитата
1. ступень селективности м/у предохранителем и УЗА 10а  даже 0,3 с - это очень малая ступень селективности (подходит только для МП терминалов, для согласования электромеханики - уже больше, а предохранитель - вообще отдельная песня), а она у Вас и того меньше.
а где можно прочитать требования по ступеням селективности? в данном случае получается нужна перенастройка УЗА по времени?
Цитата
почему временная селективность проверяется по коротышам в зонах резервирования? к примеру: карта сел-ти РП-19 - ТП 649 (хотя по логике д.б. ТП 799), коротыш принят 800 А, а ток коротыша на ТП 799 1,31 кА, та же ерунда на карте сел-ти РП-19 - ТП 799 (хотя по защитам и по логике ПС 708 - РП-19) коротыш д.б. 1,86 кА, а Вы проверяете по 1,31.
в службе РЗиА попросили посчитать ток КЗ в самой дальней точке и построить карту селективности. Получается в зоне резервирования мы проверяем только на чувствительность к дальним КЗ.
А по селективности тупой вопрос - разве РТВ-1 на РП-19 чувствует КЗ на шинах РП (1,86 кА), я считала, что если замыкание, то ток дальше не идет?
Вообщем, надеюсь на Ваши разъяснения.

Проектировщик (Королев, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Июня 2013 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

а в каком месте схемы такое значение КЗ?

ПС 708 (там, где собсссна и установлена Ваше реле РТ-85)
а где можно прочитать требования по ступеням селективности? в данном случае получается нужна перенастройка УЗА по времени?

есть замечательные монографии Шабада. Погуглите, самому лень, если чессно [улыбка]
в службе РЗиА попросили посчитать ток КЗ в самой дальней точке и построить карту селективности. Получается в зоне резервирования мы проверяем только на чувствительность к дальним КЗ.
А по селективности тупой вопрос - разве РТВ-1 на РП-19 чувствует КЗ на шинах РП (1,86 кА), я считала, что если замыкание, то ток дальше не идет?

по коротышам в зоне резервирования, действительно проверяем чувствительность.
Касаемо Вашего вопроса по РТВ: значение тока КЗ принимается, как самое тяжкое по времени, кроме того, согласитесь, что при КЗ сразу за ТТ-хами, ток КЗ тоже будет таким же, но и на реле сигнал будет. Здесь имеется ввиду коротыш, на линии, но очень близкий, посему берется ток с шин

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Olga K
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 07 Июня 2013 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ПС 708 (там, где собсссна и установлена Ваше реле РТ-85)

По исходным данным на шинах ПС 7380 А, а не 4800А.
Цитата
есть замечательные монографии Шабада. Погуглите, самому лень, если чессно

Пытаюсь разобраться, иногда сложно основное уловить читая книгу, а наставника нет((( вот вашими знаниями пользуюсь, за что - огромное спасибо. Жили бы рядом - отблагодарила бы...
Цитата
Здесь имеется ввиду коротыш, на линии, но очень близкий, посему берется ток с шин

Теперь понятно

Проектировщик (Королев, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 07 Июня 2013 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

По исходным данным на шинах ПС 7380 А, а не 4800А.

Ваша правда. тогда остается гадать (правда есть вариант, что это двухфазка в минимальном режиме.... но не факт. да и немного нелогично. Есть предположение, что это коротыш на одном из близких ответвлений. Это было бы логичнее [улыбка]... в общем, гадать на кофейной гуще не буду)

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1105, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines