Сообщение #1 : 07 Июня 2013 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, дорогие коллеги! Помогите пожалуйста, с расчетом емкостных токов короткого замыкания на землю для выбора дугогасяющих реакторов на подстанции 110/35/10 кВ на на шинах 10 кВ. Как емкостной ток рассчитывается, помогите с конкретными примерами? Расчет для дипломного проектирования. Заранее благодарен!

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июня 2013 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

нужна подробная однолинейка на все присоединения 10 кВ. А далее по удельной емкости линий 10 кВ, зависит от "изоляционных расстояний" м/у фазами и заземленными частями. Т.е. весьма важна геометрия линий:  если ВЛ, то нужны тип стоек, и точки крепления в траверсах, т.п.; если кабельные линии, то марка кабелей, способы заземления экранов (актуально для кабелей с изоляцией из СПЭ) и т.п.
В принципе, нужно б еще учесть емкостной ток еще и РУ на ТП и РП, но зачастую это не учитывают (исходников не найдешь [улыбка])

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Июня 2013 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

Посмотри  РД 34.20.179 (ТИ 34-70-070-87), там есть данные по емкостям ВЛ и КЛ

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Июня 2013 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)


Посмотри  РД 34.20.179 (ТИ 34-70-070-87), там есть данные по емкостям ВЛ и КЛ

Я прочитал руководству, там только формулы и таблицы. А нет ли у вас пример расчета?

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Andrey 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Июня 2013 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)

Почитайте:
- Шабад , расчёт РЗиА распределительных сетей (приводятся примерные формулы для тока ОЗЗ ВЛ и КЛ);
- Черников А.А. Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью (рассказывается про ДГР, правда книга старая).
- документация производителя ДГР, который вы будете ставить.
Сперва посчитайте ток ОЗЗ, может компенсация вообще не нужна.

Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Июня 2013 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

в принципе, если дадите исходники, могу в понедельник загнать в прогу и выдать результат (только инфу по конкретным стойкам, сечениям и маркам с вас), для диплома думаю большая точность будет не нужна

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Июня 2013 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)


в принципе, если дадите исходники, могу в понедельник загнать в прогу и выдать результат (только инфу по конкретным стойкам, сечениям и маркам с вас), для диплома думаю большая точность будет не нужна

Хорошо, буду очень благодарен! А какие исходные данные вам нужны именно? Вы можете примерно выбрать данные. Могу  однолинейку после реконструкции выложить.

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Июня 2013 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

Вот это однолинейная схема п/с после реконструкции. И по количества число фидеров 10 кВ и по ПУЭ пункт 1.2.16 и РД 34.20.179 нужен дугогасящий реактор поскольку на действующей подстанции только один ЗРОМ 300/10 через транс. 10/0,4 подключен.
* Принципиальная схема 110 кВ.tif
(359.67 Кб, 2249x1592)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 204]

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Июня 2013 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

по количеству фидеров ДГР не ставят, ставят по величине емкостного тока.
Мне нужна однолинейная схема сети 10 кВ, а не только однолинейка ПС. мне именно по ней нужно. Если у Вас нет этой сети, тогда придумайте чтоли [подмигиваю]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Июня 2013 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)


Мне нужна однолинейная схема сети 10 кВ.

К сожалению не могу предоставить  схему. Могу только суммарную длину ВЛ 10 кВ уточнить вам и марку провода.

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Июня 2013 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

по количеству фидеров ДГР не ставят, ставят по величине емкостного тока.

Это точно. Величину емкостного тока своей продукции (кабель, ВЛ) обычно указывают заводы-изготовители. Если ВЛ, то емкостной ток на много меньше, чем если сеть кабельная. Так-же существует упрощённый расчёт. На на таких ПС обычно 2х400 стоят.
Может это поможет-
* Ё.doc
(1852 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 480]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 893, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines