beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 23  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?

Количество просмотров - 64501
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #211 : 01 Июня 2015 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Если вы на ТП разъединили PEN проводник на нулевой рабочий и защитный, то последующие их объединение запрещается, соответственно у вас у всех потребителей будет система TN-S

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Falken
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #212 : 01 Июня 2015 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)


Если вы на ТП разъединили PEN проводник на нулевой рабочий и защитный, то последующие их объединение запрещается, соответственно у вас у всех потребителей будет система TN-S
Что объединять нельзя - я знаю (после TN-S делать TN-C), а сделать формально TN-C-S - я могу или нет, но только не делить проводники, у меня они уже разделены как-бы ?
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #213 : 01 Июня 2015 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

После того как
они уже разделены как-бы
система заземления обретает название TN-S, точка! Далее у всех потребителей, будет система с этим именем и свойствами, точка!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #214 : 10 Июня 2015 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Вот понять не могу.
Есть проводник PEN, который приходит на PE(PEN) шину,  где идет разделение N и PE.
Могу ли я к этой шине PE(PEN) подключить PEN проводник для подключения другого оборудования или это уже будет объединением N и PE, что строго запрещено?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #215 : 10 Июня 2015 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)


Вот понять не могу.
Есть проводник PEN, который приходит на PE(PEN) шину,  где идет разделение N и PE.
Могу ли я к этой шине PE(PEN) подключить PEN проводник для подключения другого оборудования или это уже будет объединением N и PE, что строго запрещено?

Могу ли я к этой шине PE(PEN) подключить PEN проводник
   А зачем?Проводники FE и PE отвечают требованиям к повторному заземлению,т.е.корпус присоединяем к FE,а в кабеле приводим к вашему оборудованию PE---для чего делать зануление путём проводника PEN?

(Брянск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #216 : 11 Июня 2015 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Diego от Вчера в 16:45
Могу ли я к этой шине PE(PEN) подключить PEN проводник
   А зачем?


У меня подобный возникает часто при временном электроснабжении строек. Приходит (да-да ножками) на площадку 3L+PEN, вроде бы надо сделать повторное заземление и разделить на РЕ и N, но  у меня тут же питается наружное освещения, краны и т.п., которые разумно запитать по TN-C, и тут же есть бытовки, ручной инструмент и пр., которым TN-S подавай. Спрашивается, кто виноват и что делать)

Еще как вариант бывают объекты, на которых подключение наружного освещения должно быть осуществлено от внутренних сетей здания, но с использованием ВЛИ. Что прикажете делать? пятижильный СИП кидать? Ну ведь форменный бред!

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #217 : 11 Июня 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

А зачем?

Так уже сделано на обьекте. Не могу понять, стоит ли заставлять заказчика перделывать.
ГОСТ 30331.1-2013 Рисунок 31В1 относится к моему случаю?
Или там в электроустановке именно три шины установлено? PEN PE и N.
К тому же все они электрически связаны.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #218 : 11 Июня 2015 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

 B данном случае для промышленых объектов и стройплощадок, «Росэнергонадзор» допускает следующие решения:
1)  Рассмотрение возможности разделения РЕ- и N-зажимов вводных устройств электроприемников, предусматривающих четырехжильный ввод, и запитка их пятижильным кабелем. При этом следует иметь в виду, что, если, например, электрическое освещение крана выполнено на напряжении 380В или отсутствует, для электрооборудования крана не требуется ни N-проводник, ни объединение РЕ- и N-проводников. Четырехжильный кабель, питающий такой кран, будет состоять из трех фазных проводников и РЕ-проводника. Ситуация для трехфазных сварочных трансформаторов аналогична.
2)  Если питание ГЩВУ выполнено четырехжильным кабелем, а разделение РЕ- и N-проводников выполнено внутри ГЩВУ путем разделения соответствующих шин, как исключение, может быть предусмотрено соединение шин РЕ и N ГЩВУ с обеих сторон этих шин. Для электроприемников, требующих пятижильный ввод, РЕ- и N-проводники кабелей, питающих эти электроприемники, присоединяются к соответствующим шинам ГЩВУ. Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ. Сечение шины РЕ при этом должно быть рассчитано на протекание по ней суммарного расчетного нулевого рабочего тока таких электроприемников.
Внутри шкафа на его дверце должна быть помещена схема подключений.
Подключаемые к шине РЕ проводники (РЕN-проводники для четырехжильных кабелей и РЕ-проводники для пятижильных кабелей) должны быть разделены между собой по длине шины РЕ, например, пятижильные подключены к одной её половине, четырехжильные – к другой.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #219 : 11 Июня 2015 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

 Не понял первый пункт.
Второй порадовал, но я немного по-другому делал.

Это выдержка из официального документа?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #220 : 11 Июня 2015 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Не понял первый пункт.

Перевожу. Если N проводник не нужен, то тащи только PE. Тоже самое с АД. Это все логично и банально.
А вот второй уже интереснее. Хотелось бы увидеть откуда это.
Подключаемые к шине РЕ проводники (РЕN-проводники для четырехжильных кабелей и РЕ-проводники для пятижильных кабелей) должны быть разделены между собой по длине шины РЕ, например, пятижильные подключены к одной её половине, четырехжильные – к другой.

Да, вот это и показано в 31В1. Теперь ясно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #221 : 16 Июня 2015 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Так уже сделано на обьекте. Не могу понять, стоит ли заставлять заказчика перделывать.

Разобрался с вопросом.
У заказчика на тп PEN шина, и от нее на последующие щиты один PEN проводник приходит на PE шину, второй на N шину. И между N и PE стоят премычки, PE соединена с контуром.
В общем это банальный перерасход цветных металлов, как мне кажется.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #222 : 16 Июня 2015 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Разобрался с вопросом


Мне кажется вы не совсем разобрались...
ГОСТ 50571.5.54-2011 очень ясно говорит
543.4.3 Если после какой-либо точки установки функции нейтрального и защитного проводников выполняются отдельными проводниками, то не допускается присоединять нейтральный проводник к заземленной части установки, например защитному проводнику, образованному из PEN-проводника

Если у вас так сделано, то это грубое нарушение эл.безопасности

последующие щиты один PEN проводник приходит на PE шину, второй на N шину


Прочтите еще раз ГОСТ 30331.1-2013 и разберитесь с терминологией

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #223 : 17 Июня 2015 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Если после какой-либо точки

Я же не после точки это делаю, а в этой же точке.
Тем более что скажете про ГОСТ 30331.1-2013 Рисунок 31В1?
Я вижу такую трактовку
2)  Если питание ГЩВУ выполнено четырехжильным кабелем, а разделение РЕ- и N-проводников выполнено внутри ГЩВУ путем разделения соответствующих шин, как исключение, может быть предусмотрено соединение шин РЕ и N ГЩВУ с обеих сторон этих шин. Для электроприемников, требующих пятижильный ввод, РЕ- и N-проводники кабелей, питающих эти электроприемники, присоединяются к соответствующим шинам ГЩВУ. Для электроприемников, имеющих на вводе РЕN зажим, отходящий к ним четырехжильный кабель в ГЩВУ присоединяется к шине РЕ. Сечение шины РЕ при этом должно быть рассчитано на протекание по ней суммарного расчетного нулевого рабочего тока таких электроприемников.
Внутри шкафа на его дверце должна быть помещена схема подключений.
Подключаемые к шине РЕ проводники (РЕN-проводники для четырехжильных кабелей и РЕ-проводники для пятижильных кабелей) должны быть разделены между собой по длине шины РЕ, например, пятижильные подключены к одной её половине, четырехжильные – к другой.


Если у вас так сделано, то это грубое нарушение эл.безопасности


Разобрался с вопросом


Мне кажется вы не совсем разобрались...
ГОСТ 50571.5.54-2011 очень ясно говорит
543.4.3 Если после какой-либо точки установки функции нейтрального и защитного проводников выполняются отдельными проводниками, то не допускается присоединять нейтральный проводник к заземленной части установки, например защитному проводнику, образованному из PEN-проводника

Если у вас так сделано, то это грубое нарушение эл.безопасности

последующие щиты один PEN проводник приходит на PE шину, второй на N шину

Прочтите еще раз ГОСТ 30331.1-2013 и разберитесь с терминологией

В данном конкретном случае с терминологией сложно разобраться.
Думаю имеются два PEN проводника, каждый из них выполняет функции защитного заземляющего и линейного проводников.
Только один из них на стороне удаленной от источника питания (щит ЩР), подключается к PE шине, второй к N.
А уже в ЩР идет разделение.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #224 : 17 Июня 2015 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Страница 4
* Вопрос-Ответ.Заземление.pdf
(3342.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 189]


Начальник бюро (Сумы, Украина)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #225 : 17 Июня 2015 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Уже действует Гост Р 50571.5.54-2013

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 23  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1028, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines