Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?

Количество просмотров - 64500
(ссылка на эту тему)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #226 : 17 Июня 2015 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Или там в электроустановке именно три шины установлено?[/quo
В данном случае уместно посмотреть,какой именно 4 проводник (по цветовой раскраске) приходит к потребителю,если на него возложены только защитные функции,то присоединяем к PE,а если по условиям работы потребителя подходит PEN,то этот проводник лучше присоединить к проводнику N---в этом проводнике при работе однофазных ЭП появляются рабочие токи,и в то-же время этот проводник присоединён к заземлению вторичной обмотки трансформатора---что по сути отвечает совмещённому проводнику!Очень помогают в этом случае цветовые расцветки проводников: http://electricvdome.ru/images/electro-provodka/markirovka-provodov-2.jpg    

(Брянск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #227 : 18 Июня 2015 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

В данном случае уместно посмотреть,какой именно 4 проводник (по цветовой раскраске)

Это гост. Нет там никаких цветов.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #228 : 18 Июня 2015 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Это гост.

Nt[/
Это гост

Это гост. Нет там никаких цветов.

Любой ЭП имеет защитный проводник,который по тех. условиям нормальной работы ЭП может обозначаться или значком заземления,или проводником PE или проводником PEN---вот что я имел ввиду!

(Брянск, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #229 : 18 Июня 2015 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Или там в электроустановке именно три шины установлено? PEN PE и N.

На 10 странице нашего обсуждения в комментарии Iec (самое начало),разговор идёт именно о присоединении проводника PEN к проводнику N,тогда,когда система заземления TN-S! Iec считает такое присоединение ошибочным---моё мнение (не навязываю,т.к.оно может быть ошибочным),что в том МЭК присоединение произведено правильно!

(Брянск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #230 : 18 Июня 2015 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Любой ЭП имеет защитный проводник

Уважаемый, еще раз. Я говорил о рисунке в ГОСТе.
Затруднитесь посмотреть его и глупые вопросы про "идентификацию проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений" отпадут сами.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #231 : 18 Июня 2015 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Или там в электроустановке именно три шины установлено? PEN PE и N.
К тому же все они электрически связаны.

В своём последнем сообщении,я просил не считать моё мнение правильным!И если вы доберётесь до прежних своих комментариев,то вот вам выдержка (выше) с вопросом из вашего комментария---на который я вам ответил.
Удачи!

(Брянск, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #232 : 25 Июня 2015 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)


Или там в электроустановке именно три шины установлено? PEN PE и N.

На 10 странице нашего обсуждения в комментарии Iec (самое начало),разговор идёт именно о присоединении проводника PEN к проводнику N,тогда,когда система заземления TN-S! Iec считает такое присоединение ошибочным---моё мнение (не навязываю,т.к.оно может быть ошибочным),что в том МЭК присоединение произведено правильно!

И где в том МЭК указана система TN-S, применительно к рисунку 54.1b? Вы не держали в руках тот МЭК, однако начинаете меня перевирать. Это современная форма дискуссии или проявление невежества?
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #233 : 26 Июня 2015 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

В завершение темы. В отличие от ГОСТ Р 50571.1, ГОСТ 30331.1 дал исчерпывающий ответ с иллюстрациями на вопросы:
что есть система распределения электроэнергии;
что есть тип заземления системы TN-S, TN-C-S, TN-C, TT или IT.
Таких ответов в МЭК 60364-1 пока нет.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #234 : 27 Июня 2015 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

все же есть спорные моменты:
1. В ГОСТ 30331.1 есть определение "источник питания - это электрическое оборудование, предназначенное для производства, аккумулирования эл. энергии или изменения ее характеристик", оборудование - это единичное изделие, поэтому распределительное устройство не относится к источнику. Это строго по тексту, по рисунку же, получается, что распред устройство входит в состав источника - противоречиво.
2. В обсуждаемой ситуации трансформатор находится отдельно от распределительного устройства на улице, с распределительным устройством его связывает кабель, длина которого может быть до 100 метров. В таком случае объединять пунктиром с надписью "ПС" трансформатор и шины распределительного устройства, как на рисунке в ГОСТ 30331.1 будет некорректно.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #235 : 27 Июня 2015 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

оборудование - это единичное изделие,

С чего это вдруг?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/d/oborudovanie.html

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #236 : 27 Июня 2015 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)


да все тот же ГОСТ 30331.1 определение 20.103
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #237 : 27 Июня 2015 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

Уже одно то, что само слово "оборудование" не имеет в русском языке единственного числа, а только множественное, говорит само за себя.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #238 : 27 Июня 2015 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

я же указал ГОСТ и номер пункта. работаем мы по гост, значит и информацию берем из данного гост всю, а не выборочно.
если гост противоречит нормам русского языка, вопрос другой, но тогда прошу аргументированно обосновать не ссылкой на педивикию или словарь
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #239 : 27 Июня 2015 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Смотрите: Оборудование - это изделие.
А "Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии [ГОСТ 2.101-68, пункт 2] [из п. А.6 ГОСТ Р 43.0.2-2006]"
Выделено уже мной.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #240 : 27 Июня 2015 года, 18:36
(ссылка на это сообщение)

имеется в виду трансформатор - это набор предметов в рамках одного оборудования, а вот уже трансформатор, кабель, щит собственных нужд - это уже набор "оборудований"
Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 23  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1025, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines