beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22724
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 ... 16 17 18 [19] 20 21 22 23  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?

Количество просмотров - 67006
(ссылка на эту тему)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #271 : 01 Февраля 2016 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)


Встречаются мнения, что PEN в ТП можно разделить на PE и N, присоединив их под разные зажимы PEN.
Допускается ли выполнять такое?

Не только допускается, а так нужно выполнять при 5-и проводной кабельной линии.
Это основано на том, что в стандартном ТП с глухозаземленной нейтралью трансформатора имеется совмещенная РЕN-шина на РУ-0,4кВ, от которой при электроснабжении отдельных потребителей по 4-х проводной кабельной линии используются 3 фазы и совмещенный РЕN-проводник, а разделение РЕN-проводника выполняется в вводном щите электроустановки. Или электроснабжение выполняется по 5-и проводной линии: 3 фазы, N-нейтральный и РЕ-защитный проводники (подключенные на РЕN-шине РУ-0,4кВ под разные зажимы для обеспечения надежного контакта токопроводящего нейтрального проводника и безпотенциального защитного РЕ-проводника). На вводное устройство электропотребителя такая линия электроснабжения уже приходит разделенная-каждый проводник цепи на свои шины, что увеличивает надежность линии электроснабжения.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Eddie
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #272 : 01 Февраля 2016 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Помогите с местом разделения PEN! Тема как раз в тему.
не могу сообразить как правильней поступить.
схемы заземления 1,2,3.jpg
 
* схемы заземления 1,2,3.jpg
(944.11 Кб, 4960x7017)  [скачать]  [загрузок: 334]
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #273 : 01 Февраля 2016 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

А если от совмещенного PEN в ТП нужен только PE или N (например, прямое включение АД от ТП), то в этом случае только дополнительное разделение PEN?
Можно ли его выполнить непосредственно в шкафу РУНН-0,4 ТП, предусмотрев необходимые изделия при достаточном месте для монтажа?
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #274 : 02 Февраля 2016 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)


А если от совмещенного PEN в ТП нужен только PE или N (например, прямое включение АД от ТП), то в этом случае только дополнительное разделение PEN?
Можно ли его выполнить непосредственно в шкафу РУНН-0,4 ТП, предусмотрев необходимые изделия при достаточном месте для монтажа?

Если вы запитаете свой 3-х фазный ЭД со шкафа РУНН-0,4кВ, то и запитайте его 4-х жильным кабелем: 3 фазы и защитный РЕ проводник, подключенный на совмещенную РЕN шину РУНН. Если нет однофазного электрооборудование 220В, то и нет нейтрального проводника и достаточно использовать защитный РЕ проводник для обеспечения защиты ЭД и обслуживающего персонала.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #275 : 02 Февраля 2016 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Является ли выделенное на рисунке разделением PEN на PE и N?
Допускается ли выполнять разделение PEN на PE и N на корпусе (проводящих частях) электроустановки?

P.S. Для второй электроустановки на рисунке неправильно обозначены засечки защитного и рабочего нулей. ГОСТ
ГОСТ Р 50571.1-2009.JPG
 
* ГОСТ Р 50571.1-2009.JPG
(58.7 Кб, 694x492)  [скачать]  [загрузок: 283]
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #276 : 02 Февраля 2016 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Является ли выделенное на рисунке разделением PEN на PE и N?

Вы наверняка знакомы с классическим разделением PEN в соответствии п.1.7.135. В результате, после (.) разделения, должен появиться участок сети с раздельными функциональными проводниками N и РЕ.
На рассматриваемом вами участке совмещенный проводник таковым и остается вплоть до ОПЧ оборудования.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #277 : 02 Февраля 2016 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)


Если нет однофазного электрооборудование 220В, то и нет нейтрального проводника и достаточно использовать защитный РЕ проводник для обеспечения защиты ЭД и обслуживающего персонала.

по-моему это не так, и противоречит здравому смыслу и нашему нормативу ПУЭ-7

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #278 : 02 Февраля 2016 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

Разве противоречит? ГОСТ30331.1-2013
без N.JPG
 
* без N.JPG
(58.99 Кб, 1025x598)  [скачать]  [загрузок: 260]
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #279 : 03 Февраля 2016 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Уж очень похоже на совмещенный PEN-проводник из того же ГОСТ, Уж не ошибка ли
PEN.png
 
* PEN.png
(43.63 Кб, 606x623)  [скачать]  [загрузок: 242]
без N.png
 
* без N.png
(24.47 Кб, 623x443)  [скачать]  [загрузок: 239]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #280 : 03 Февраля 2016 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Кроме того, на упомянутом Олега 777 рисунке ГОСТ 30331.1-2013 заземлена фаза, это ли не ошибка....

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #281 : 03 Февраля 2016 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)


Уж очень похоже на совмещенный PEN-проводник..
.
Ошибок нет. В обозначении PEN (магистрали) кроме штриха есть жирная точка. Значит некто (справа) использует проводник и как N. А ответвление ко второму потребителю N (функцию) не использует.
В случае с Sim(п.274) - то же самое, только не от магистрали , а от шины в ТП
Для питания ЭП 2 класса наоборот N нужен, а РЕ нет.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #282 : 03 Февраля 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Кроме того, на упомянутом Олега 777 рисунке ГОСТ 30331.1-2013 заземлена фаза, это ли не ошибка....

Ошибки нет. 20.69 совмещенный защитный заземляющий и линейный проводник (PEL-проводник, PEL): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и линейного проводников.
Ваш второй рисунок разумеется должен был быть на месте моего, спешка..
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #283 : 03 Февраля 2016 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

ок

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #284 : 03 Февраля 2016 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Для питания ЭП 2 класса наоборот N нужен, а РЕ нет.

А возможно и N не нужен.))
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #285 : 08 Февраля 2016 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

Как я понял, от совмещенной PEN шины КТП можно отводить любые линии - хоть РЕ, хоть N, в зависимости от нужд электроприемника.
А скажите пожалуйста, если совмещенная PEN шина КТП такая универсальная, зачем выполняют раздельные РЕ, N шины КТП?
Страниц: 1 ... 16 17 18 [19] 20 21 22 23  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Андрей11, Файруза
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines