Система заземления TN-S. Место разделения провода PEN на PE и N?
|
Количество просмотров - 67000
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Егор 81
|
поскольку основное предназначение PEN-проводника – обеспечение защиты от поражения электрическим током. Тогда почему требования по сечению к N проводникам жестче чем к РЕ?
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Barmaley
|
Рис. 54.1b можно исправить так: в ГРЩ устанавливают одну PEN-шину, к которой присоединены все защитные и нейтральные проводники низковольтной электроустановки Зачем ее исправлять, если уже есть схема 54.1с? По-вашему, надо из схемы 54.1b сделать или 54.1a или 54.1c. Почему вы тогда не говорите что 54.1b просто лишняя, а говорите что ее надо именно "исправить"?
|
? (Бердянск, Украина)
|
|
|
Y. Kharechko
|
Тогда почему требования по сечению к N проводникам жестче чем к РЕ? Конкретизируйте вопрос. Зачем ее исправлять, если уже есть схема 54.1с? По-вашему, надо из схемы 54.1b сделать или 54.1a или 54.1c. Почему вы тогда не говорите что 54.1b просто лишняя, а говорите что ее надо именно "исправить"? Исправить так:
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Конкретизируйте вопрос. Требования к минимальному сечению N проводников всегда жестче чем к РЕ проводникам. Например 524.2.1 Площадь поперечного сечения нейтрального проводника должна быть, по крайней мере, равна площади поперечного сечения линейных проводников: - в однофазных двухпроводных цепях, безотносительно площади поперечного сечения проводника; - в многофазных цепях, где площадь поперечного сечения линейных проводников - меньше или равна 16 мм2 по меди или 25 мм2 по алюминию;Либо требования к термической стойкости возьмите: для РЕ это термическая стойкость проводника, а для N это стойкость изоляции. N всегда удовлетворяет требованиям к PEN, а РЕ нет.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Y. Kharechko
|
По нейтральному проводнику могут протекать токи большие, чем по фазному проводнику. Поэтому в некоторых случаях его сечение превышает сечение фазного и защитного проводника. По защитному проводнику не протекают токи в нормальных условиях. Поэтому его сечение может быть ограничено. Нужна только проверка на стойкость при КЗ на землю в системах TN.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
По нейтральному проводнику могут протекать токи больше, чем по фазному проводнику. Влияние гармоник кратных трем не учитываются до 33%, но можно и без гармоник обойтись. Поэтому его сечение может быть ограничено. Тем не менее при прочих равных сечение РЕ может быть меньше N проводника. Следовательно и сечение PEN проводника выбирается по требованиям к N проводнику, так как это его основное предназначение.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Y. Kharechko
|
Был задан вопрос: Тогда почему требования по сечению к N проводникам жестче чем к РЕ? Где в этом вопросе указан PEN-проводник?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Где в этом вопросе указан PEN-проводник? Там где допустимо применять PEN проводники, функции N и РЕ проводников объединяют в одном проводнике.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Y. Kharechko
|
Демагогией я не занимаюсь. Ответ дан выше.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Нужна только проверка на стойкость при КЗ на землю в системах TN. Да нет, нужна и проверка по п.411.4.1, Rb/Re <= 50/(U0-50).
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Y. Kharechko
|
Да нет, нужна и проверка по п.411.4.1, Rb/Re <= 50/(U0-50). Поскольку в системах TN ток замыкания на землю почти равен току однофазного КЗ, а сечение защитного проводника может быть меньше сечения фазного или полюсного проводника, защитный проводник следует проверять по п. 543.1.2
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Поскольку в системах TN ток замыкания на землю почти равен току однофазного КЗ... Сечение обеспечивает целостность проводника, а условие выше его безопасность (напряжение относительно земли не более 50В.). Что тоже немаловажно.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Y. Kharechko
|
Сечение обеспечивает целостность проводника, а условие выше его безопасность (напряжение относительно земли не более 50В.). Это условие обеспечения безопасности человека, а не проводника.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Сечение обеспечивает целостность проводника, а условие выше его безопасность (напряжение относительно земли не более 50В.). Это условие обеспечения безопасности человека, а не проводника. так назвался груздем "основное предназначение PEN-проводника – обеспечение защиты от поражения электрическим током" , то и обеспечивайте 50В. А мне достаточно СУП и pen в качестве n, используемого и как ре.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Y. Kharechko
|
так назвался груздем "основное предназначение PEN-проводника – обеспечение защиты от поражения электрическим током" , то и обеспечивайте 50В. Теперь Вам осталось разобраться с требованиями по защите от поражения электрическим током и как их выполняют в электроустановках зданий.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
|