Наружная установка и здание. Какой противопожарный разрыв?

Количество просмотров - 9450
(ссылка на эту тему)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 01 Июля 2013 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

норм на где было про топливоснабжение: СНиП на котельные установки, СНиП на ген.планы пром. предприятий и ВНТП 81 "Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций" (это если у котельной очень большой склад).

Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 01 Июля 2013 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)


норм на где было про топливоснабжение: СНиП на котельные установки, СНиП на ген.планы пром. предприятий и ВНТП 81 "Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций" (это если у котельной очень большой склад).

[непонятно]
снипы эти я перечитала 100 раз, там про не нормирование или расстояние ничего не сказано...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 01 Июля 2013 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

я и говорю - не нормируется)))

Проектировщик ( ? , Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 01 Июля 2013 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

значит так, СНиП II-35-76*11. "Разгрузка, прием, складирование и подача топлива в котельную" - об установке не слова (только если расход топлива более 150 т/ч, тогда ВНТП 81), СНиП II-89-80* п. 3.33 - тоже не ограничивает. Других норм на котельные по топливоснабжению (твердым топливом) я не знаю, поэтому по моему разумению - не нормируется [доволен]

Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 01 Июля 2013 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)


значит так, СНиП II-35-76*11. "Разгрузка, прием, складирование и подача топлива в котельную" - об установке не слова (только если расход топлива более 150 т/ч, тогда ВНТП 81), СНиП II-89-80* п. 3.33 - тоже не ограничивает. Других норм на котельные по топливоснабжению (твердым топливом) я не знаю, поэтому по моему разумению - не нормируется [доволен]

т.е., если не нормируется, то и нет требований к противопожарным преградам? т.е., будет ли в здании стена, обращенная к этой наружной установке категории Вн, глухая или с оконными проемами не имеет значения?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 01 Июля 2013 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

может ли человек смотреть в окно на горящую дробилку? да

Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 01 Июля 2013 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Я серьезно!..

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 02 Июля 2013 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

если говорить только про дробилку и стену котельной, то значения не имеет. главное, чтобы не загораживала противопожарный проезд и не мешала тушить пожар.
но нужно разобраться с навесом.

Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 02 Июля 2013 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

если говорить только про дробилку и стену котельной, то значения не имеет. главное, чтобы не загораживала противопожарный проезд и не мешала тушить пожар.
но нужно разобраться с навесом.

[непонятно] [непонятно] [непонятно] [непонятно] [непонятно]
все, в четверг на консультацию в МЧС!

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 02 Июля 2013 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

не надо, они скажут 15 метров от навеса IV степени огнестойкости до котельной такой же степени огнестойкости ((

Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 02 Июля 2013 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)


не надо, они скажут 15 метров от навеса IV степени огнестойкости до котельной такой же степени огнестойкости ((

навес не IV степени огнестойкости

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 05 Июля 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

все, в четверг на консультацию в МЧС!

вчера сходила на консультацию. Нифига) не нормируются расстояния от наружной установки под навесом до здания. Нормируются только для взрывопожароопасных категорий

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 05 Июля 2013 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

какие добрые люди у вас в МЧС)))

Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 05 Июля 2013 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

какие добрые люди у вас в МЧС)))

а у Вас не такие?..)))

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Сергей_ока
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 12 Июля 2013 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день господа специалисты.  Минск. Квартал жилой застройки. Пол первоначальному плану предполагалось построить девятиэтажный столбик жилья с пристроенным магазином. Затем что то не получилось. Столбик поставили без магазина, а через год начали возводить магазин, отдельно стоящий в том же пятне застройки. Получается, что первые этажи теперь видят в окна бетонную стену!!! Расстояние до которой  5 метров!!!! Хочется повоевать!! Помогите с нормативкой, а то строят быстро-можем просто не успеть и начать жить в бетонном каземате. Может есть противопожарные нарушения? может просто чей то воспаленный мозг уже не реагирует на  людей, проживающих на 1-2 этажах?

? (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1191, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines