Схема управления плавным пуском Shnider Electric Altistart 48. Пояснение работы схемы?

Количество просмотров - 3486
(ссылка на эту тему)
Хако
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Июня 2013 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! [подмигиваю]
Прошу помочь разобраться в схеме управления плавным пуском Shnider Electric Altistart 48
Полного описания в их каталоге нет, а мне не совсем понятна схема управления. (приложил схему)

1) Зачем контакты CL1 и CL2 присоединяются на 2 фазы после автоматов. (разобрался)

2) Можно ли схему управления отдельно питать, не с фаз самого устройства с трансформатором на каждое устройство, а просто через трансформатор пустить 24В для всех и запитать все. А то у меня 8 устройство, и для каждого делать столько тр-ров накладно (судя из схемы)

3) Зачем в данной схеме управления у них сопротивление и емкость стоит? Могу ли я реализовать классическую схему: - переключатель (мест./автомат.) в местном режиме кнопки пуск, стоп, в автоматическом сигнал с контроллера. + кнопка экстренного стопа+контакт включения автомата Q1+контакт самого уст-ва.
Плавный пуск (схема).jpg
 
* Плавный пуск (схема).jpg
(56.03 Кб, 768x792)  [скачать]  [загрузок: 864]

Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Хако
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Июня 2013 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

 

Добавил схему управления которую сделал сам.
Прошу посмотреть на правильность ее!

Заранее благодарю!

Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Вадимыч
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июня 2013 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Проверить на правильность не берусь, скорее мысли вслух...
По исходной схеме - при питании с фаз устройства, в случае отключения автомата, отключается и контактор КМ1 и при повторном включении автомата, двигатель не запускается сразу, а требует повторного нажатия кнопки S2. В вашей схеме вы реализовали этот механизм добавив в цепь управления блок-контакт автомата. Я думаю это допустимо.
Развязку управляющих цепей через трасформатор не встречал, возможно это требование зарубежных нормативов по электробезопасности.
Сопротивление с емкостью параллельно контактору это искрогасящая RC-цепь, подробнее можно тут http://www.atof.ru/pea/relay/rl_045.shtml
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Июня 2013 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Развязку управляющих цепей через трасформатор не встречал, возможно это требование зарубежных нормативов по электробезопасности.

Если хорошо поищете в ГОСТах- обязательно найдете... Был например такой ГОСТ Р 50571.3-94...

Конкретно в этом примере, кроме всего прочего,- отпадает необходимость во внешнем нуле, как таковом.

? (Вильнюс, Литва)
Хако
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июня 2013 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо!
Вопрос решен.

Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 693, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines