Сообщение #16 : 17 Июня 2013 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Ваш гл. энергетик.
Сегодня обследовал всё вокруг КРУ,проводник PE,и обнаружил,что заземлено моё оборудование в КРУ к полосе 60х0,4,а полоса тупо приварена к металлическим опорам,лестничным маршам,и вести речь про проводник от ГЗШ к заземляемым частям---глупо!Я в принципе разобрался,и необходимость выноса потенциала за пределы цеха,отпала сама собой!Я думаю,что если установка будет заземлена как и положено к ГЗШ,то этого будет достаточно!

(Брянск, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 17 Июня 2013 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

!Я думаю,что если установка будет заземлена как и положено к ГЗШ,то этого будет достаточно!

Осталось проверить как выполнена защита от перенапряжений в низковольтной электроустановке.
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Июня 2013 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)


!Я думаю,что если установка будет заземлена как и положено к ГЗШ,то этого будет достаточно!

Осталось проверить как выполнена защита от перенапряжений в низковольтной электроустановке.
Какими мерами?

(Брянск, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Июня 2013 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Общие требования были изложены в ГОСТ Р 50571.18-20, сейчас в ГОСТ Р 50571.4.44. Применение УЗИП - ГОСТ Р 50571.26
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Июня 2013 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)


Общие требования были изложены в ГОСТ Р 50571.18-20, сейчас в ГОСТ Р 50571.4.44. Применение УЗИП - ГОСТ Р 50571.26
Благодарю!!!

(Брянск, Россия)
Space Cat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 22 Февраля 2018 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Простите за некропостинг. Есть вопрос по трактовке пункта ПУЭ как раз по единому контуру для установок разных напряжений, напряжение и способ заземления нейтрали другой, но суть та же. Вкратце предыстория. Имеется подстанция 220 кВ/35 кВ. На подстанции ОРУ 220 кВ с эффективно заземленной нейтралью. В качестве заземляющего устройства используется сетка с вертикальными заземлителями. В 50 метрах от ОРУ расположено ЗРУ 35 кВ, там же около стены ЗРУ на улице установлены понижающие трансформаторы 35/0,4 кВ. От сетки ОРУ уходит два горизонтальных электрода к ЗРУ, вокруг ЗРУ также имеется контур с вертикальными электродами, к нему же заземляется нейтраль 0,4 кВ ТСН. В ЗРУ - панель собственных нужд - от панели по 0,4 кВ запитан "вагончик" оперативного персонала. Данный вагончик находится непосредственно около забоа ОРУ - в 5 метрах от забора (в двух метрах от крайнего электрода сетки ОРУ). А теперь вопрос, есть пункт ПУЭ 1.7.95 "Во избежание выноса потенциала не допускается питание электроприемников, находящихся за пределами заземляющих устройств электроустановок выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью, от обмоток до 1 кВ с заземленной нейтралью трансформаторов, находящихся в пределах контура заземляющего устройства электроустановки напряжением выше 1 кВ. При необходимости питание таких электроприемников осуществляется от трансформатора с изолированной нейтралью на стороне до 1 кВ по линии, выполненной кабелем без металлической оболочки и без брони, или по ВЛ.
      При этом, напряжение на заземляющем устройстве не должно превышать напряжение срабатывания пробивного предохранителя, установленного на стороне низшего напряжения трансформатора с изолированной нейтралью.
      Питание таких электроприемников осуществляется также через разделительный трансформатор. Разделительный трансформатор и линия от его вторичной обмотки к электроприемнику, если она проходит по территории, занимаемой заземляющим устройством электроустановки выше 1 кВ, должны иметь изоляцию от земли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве."

Вопрос по термину, что значит за пределами заземляющих устройств, где находится граница этих пределов? В двух метрах это за пределами? а в 50 метрах? Нужно ли в этом случае вагончик запитывать через разделительный трансформатор? Можно ли сетку ОРУ использовать в качестве заземлителя вагончика?

Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1095, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines