Проектирование ПС в России. Опыт проектирования, нормативные документы по проектированию?

Количество просмотров - 6209
(ссылка на эту тему)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Июня 2013 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

Подскажите белорусскому проектировщику пару вопросов, которые возникли по проектированию ПС в России, если можно конкретные ссылки на нормы:
1. В каких случаях  применяют адресные системы ПС? (в белорусском НПБ есть, а в российском аналоге не нашел)
2. Допускается ли объединение охранной и пожарной сигнализации на одном ППКП?
3. Какой прибор принято использовать для передачи сообщения о пожаре по GSM либо выделенному радиоканалу связи, куда передается сигнал? (аналог GSM-модем  "Молния" у нас в Беларуси)
4. В какие шлейфы (пожарные сигнальные, оповещение, электропитание) применение огнестойкого кабеля?

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Июня 2013 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

что за объект? где? от этого тоже многое зависит.

1. В каких случаях  применяют адресные системы ПС? (в белорусском НПБ есть, а в российском аналоге не нашел)
сейчас почти во всех случаях исключая совсем маленькие объекты практичнее применять адресные АУПС,

Смотрите СП5
Поэтому выбор конкретного типа ПС лежит на проектировщике допускается на одном объекте комбинировать использование адресных и не адресных извещателей, также учитывается пожелания заказчика службы эксплуатации, нужно смотреть ТЗ.

 
Допускается ли объединение охранной и пожарной сигнализации на одном ППКП?

Допускается
ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.
1 Область применения
     
     1.1 Требования данного стандарта распространяются на технические средства пожарной и охранно-пожарной автоматики, применяемые на территории России, и определяют общие технические требования, предъявляемые к данным средствам, и методы их испытаний. Требования стандарта к техническим средствам охранно-пожарной автоматики распространяются на функции пожарной автоматики.

. Какой прибор принято использовать для передачи сообщения о пожаре по GSM либо выделенному радиоканалу связи, куда передается сигнал? (аналог GSM-модем  "Молния" у нас в Беларуси)

Любой имеющий соответствующие сертификаты, у многих производителей есть свои аналоги.
я бы вас советовал Болид удобен для проектирования (на сайте есть примеры и все схемы подключений) очень распрастраненная система, достаточен для больших объектов есть много элементов для разных случаях, недорог в сравнение с иностранными аналогами.

Есть нарекания у служб эксплуатации по поводу ложных срабатываний,  но это не всегда зависит от оборудования. 

В какие шлейфы (пожарные сигнальные, оповещение, электропитание) применение огнестойкого кабеля?
все противопожарные системы выполняются огнестойким кабелем притом не допускается совместная прокладка с любыми другими кабелями. ФЗ 123
* СП_3.13130.2009_Системы_противопожарной_защиты._Система_оповещения_и_управления_эвакуацией_людей....docx
(38.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 79]
* СП_5.13130.2009_Системы_противопожарной_защиты._Установки_пожарной_сигнализации_и_пожаротушения....docx
(530.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 121]
* Технический_регламент_о_требованиях_пожарной_безопасности.docx
(219.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 76]
* СП 7.13130.2013.docx
(105.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 74]
* СП 6.13130.2013.docx
(21.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]
* СП 154.13130.2013.docx
(31.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 95]

Инженер (Москва, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Июня 2013 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Да забыл

Инженер (Москва, Россия)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июня 2013 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое, СП то я глазами пробежал , но всех ответов на вопросы не увидел. Я вот почему то понял что огнестойкими кабелями выполняют только шлейфы оповещения и электропитания, а вот шлейфы сигнальные с пожарными извещателями допускается выполнять не огнестойким кабелем

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июня 2013 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

СП то я глазами пробежал

Повнимательнее нужно перечитать.
я их с 2009 года изучаю и то иногда что-то новое, неоднозначное, непонятное вылезает.


Я вот почему то понял что огнестойкими кабелями выполняют только шлейфы оповещения и электропитания, а вот шлейфы сигнальные с пожарными извещателями допускается выполнять не огнестойким кабелем


Прокладывайте все FRLS
Ибо как я вам ранее говорил ФЗ 123

Выдержка из Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов , коробов, и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации.
2. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны быть выполнены с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами.
Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях
7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения, строения.

Инженер (Москва, Россия)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июня 2013 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

А что касается систем противопожарной защиты, а именно пожарные насосы (не водяное пожаротушение) для увеличения напора у пожарных гидрантов... В таких системах линии тоже выполняют в Росссии огнестойким кабелем?

Может быть выложите основные российские нормы по проектированию систем охранной сигнализации

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Июня 2013 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

А что касается систем противопожарной защиты, а именно пожарные насосы (не водяное пожаротушение) для увеличения напора у пожарных гидрантов... В таких системах линии тоже выполняют в Росссии огнестойким кабелем?

мое мнение что все что связанно с противопожарными системами должно быть либо огнестойким либо другим способом защищенным.

Что конкретно вас интерисует поподробнее?

если насос стоит в отдельном помещении, а кабель к нему идет под землей в  не каких-либо помещений,  то тогда наверное смысла нет прокладывать огнестойким кабелем лучше бронированный. т.ч. вы конкретнее ставьте задачу.


Может быть выложите основные российские нормы по проектированию систем охранной сигнализации


какие именно вас интересует их достаточно много.

Вы так и не ответили на

что за объект? где? от этого тоже многое зависит.


Инженер (Москва, Россия)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июня 2013 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Объект в России, здание котельной с офисными помещениями.. интересуют документы по тактике применения... когда и сколько рубежей использовать, какие стены считать капитальными по охране и т.п

у нас этот норматив разработан МВД и называется тактика применения охранной сигнализации на объектах


А что касается систем противопожарной защиты, а именно пожарные насосы (не водяное пожаротушение) для увеличения напора у пожарных гидрантов... В таких системах линии тоже выполняют в Росссии огнестойким кабелем?

мое мнение что все что связанно с противопожарными системами должно быть либо огнестойким либо другим способом защищенным.

Что конкретно вас интерисует поподробнее?

если насос стоит в отдельном помещении, а кабель к нему идет под землей в  не каких-либо помещений,  то тогда наверное смысла нет прокладывать огнестойким кабелем лучше бронированный. т.ч. вы конкретнее ставьте задачу.


Может быть выложите основные российские нормы по проектированию систем охранной сигнализации


какие именно вас интересует их достаточно много.

Вы так и не ответили на

что за объект? где? от этого тоже многое зависит.



Кабели которые идут к ЭКМ от шкафа пожарных насосов, кабели которые идут на кнопки включения возле пожарных гидрантов

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Июня 2013 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

я охранкой редко занимаюсь

ищите

ГОСТ Р 50775-95
ГОСТ Р 50776-95
ГОСТ Р 50777-95
ГОСТ Р 53704-2009
ВСН 60-89
ГОСТ Р 50009-2000
ГОСТ Р 53195.3-2009
в понедельник могу выложить

здание котельной с офисными помещениями

интересно это зачем и как? это разные пожарные отсеки? вход в офисы с улицы отдельный?
выложите планировки



Объект в России

Где конкретнее так как есть территориальные строительные нормы


у нас этот норматив разработан МВД и называется тактика применения охранной сигнализации на объектах

 РД 78.145-93
 РД 78.36.004-2005

т.к. это котельная

поэтому нужно нормы по котельным посмотреть

Инженер (Москва, Россия)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Июня 2013 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

я гляну спасибо, нужели в РД по котельным есть освещение вопросов по тактике применени средсив охраны...выложите если не сложно в понедельник

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Июня 2013 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Кабели которые идут к ЭКМ от шкафа пожарных насосов

1 этот кабель находится в насосной.
2 этот кабель контролируется на обрыв КЗ
3 есть как минимум  2 ЭКМ и соответственно 2 кабеля к ним
4 если сгорит кабель сгорит и сам насос и шкаф и т.д.

исходя из вышесказанного кабель можно любой

c другой стороны если он будет FRLS будет только лучше


кабели которые идут на кнопки включения возле пожарных гидрантов

я вам уже писал на другой ветки.
Зачем эти кнопки, что по их нажатию произойдет ничего. А зачем тогда они нужны.




я гляну спасибо, нужели в РД по котельным есть освещение вопросов по тактике применени средсив охраны...выложите если не сложно в понедельник
в Этих нормативах должно быть вообще требуется или нет охранная сигнализация.

А что по этоиму поводу говорит ТЗ т.к. Охранная это не пожарная сигнализация и ее наличие надежность и другие требования могут быть не обязательными по нормам, но желанные для Заказчика и это нужно учесть.


Инженер (Москва, Россия)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Июня 2013 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Заказчики как обычно, сами плохо понимают чего хотят. А можно выложить основные документы по охранке?

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Июня 2013 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Жесть, неужели в России принимают на одном приборе сделанную и охранную и пожарную сигнализацию...

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Июня 2013 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)


Жесть, неужели в России принимают на одном приборе сделанную и охранную и пожарную сигнализацию...

а у вас не принимают? ссылку на запрет в нормативе скинте.
Если это так, то тогда это у вас "Жесть".

Инженер (Москва, Россия)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Июня 2013 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Могу поискать, она 100% есть, это вам любой проетировщик скажет... И часто используете построение в здании охранной и пожарной сигнализации на одном приборе?

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 888, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines