Газовая котельная. Необходимость устройства пожарной сигнализации, требования норм?

Количество просмотров - 101169
(ссылка на эту тему)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Июня 2013 года, 23:05
(ссылка на это сообщение)

Есть отдельно стоящая газовая котельная
1. Не могу найти в российских СП требований о наличии пожарной сигнализации или тушения по котельным
2. Может кто проектировал, так из практики , является ли котельная или отдельные ее помещения взрывоопасными?
Спасибо...

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июня 2013 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Что ни у кого никаких мнений нету?

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июня 2013 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Ув. Земский разрабатывает СП "Котельные установки. Поищите на сайте. Котельный зал не может быть взрывоопасным из-за отсутствия топок во взрывоопасном исполнении. Последняя мечта ув. Земского была оснастить все котельные извещателями пламени

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июня 2013 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

я именно так и сделал... просто не понятно почему в российских нормах не слово не упомянуто про то что в котельных надо или не надо делать пожарку и пожаротушение... неужели пожарник может в россии принять котельную газовую например без пожарной сигнализации

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #5 : 19 Июня 2013 года, 05:11
(ссылка на это сообщение)

Почему не упомянуто. Очень да же упомянуто. Начиная с таблицы 1 СНиП II-30-76 и кончая п.А.4 СП5.13130.2009. Существует знаменитое письмо:
Письмо от ФГУ ВНИИПО МЧС России в ЗАО “Компания СЗМА”, 08.06.2011, о защите помещений категории Г установками пожарной автоматики

Из которого следует, что поскольку здания котельных отсутствуют в таблице А.1 СП5.13130.2009, то для них не надо делать АПС в принципе.
Правда п.А.8 СП5.13130.2009 намекает, что если здания нет в таблице А.1, то оно оборудуется АПС на основе других документов. Таким документом, пока остается СНиП II-30-76 , а там в примечании к таблице 1 все написано

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июня 2013 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)


Что ни у кого никаких мнений нету?

Автору топика советую не нервничать – а поработать ручками – на форуме тема часто обсуждалась.
https://www.proektant.org/index.php?topic=19201.msg115960#msg115960
https://www.proektant.org/index.php?topic=24362.msg127469#msg127469

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Июня 2013 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Вы уж извините но я не в примечании ни в табличеке не вижу ответа на свой вопрос, может у меня норматив старой

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Июня 2013 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Извиняюсь, неправильно номер СНиП дал
СНиП II-35-76
Примечания: 1. Помещения без постоянного обслуживающего персонала с производствами А, Б и В должны оборудоваться устройствами автоматической пожарной сигнализации.
Категория котельного зала прописана выше - Г


Проектировщик (Демьяново, Россия)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Июня 2013 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Котельная - это не производство. Уже это обстоятельство наталкивает что пользоваться этим примечанием не совсем корректно...
Если принимать это примечание во внимание , то получается что все котельные по российским нормам могут не оборудоваться устройствами автоматической пожарной сигнализацией?
Для меня как для белорусского проектировщика это абсурд. В нашем НПБ 15 -2007 черным по белому написано , что котельные работающие в автоматизированном режиме без постоянного персонала, независимо от показателей оборудуются ПС...

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Июня 2013 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Котельная - это не производство.

мотивируйте это

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Июня 2013 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Давайте я тогда за вас отвечу. Класс здания котельной по функциональной пожарной опасности – Ф5.
А это производство.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Июня 2013 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

Котельная - это не производство

Так то я давно эту идею продвигаю. Но, категория пожарной опасности Г согласно СП12 присваивается или складским или производственным зданиям или помещениям

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Июня 2013 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

И потом, даже, если котельная не производственное здание, нет котельных в таблице А.1 приложения А, а значит согласно п.А.4 приложения А СП5.13130.2009 не подлежит котельная защите АПС или подлежит но согласно п. А.8 на основании другого нормативного документа. Что и доказывает письмо ВНИИПО.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Июня 2013 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Я работал проектировщиком и на производстве и в гражданском строительстве. Котельная, которая работает на гражданские объекты - соответственно , я считаю, это и не производство...
Насчет Ф5 , я тут , плаваю, почитаю...
Еще интересен такой вопрос... в российским нормах не нашел требований по обязательному применению адресных систем пожарной сигнализации (в белорусском НПБ это четко прописано)
Вообще, белорусские разработчики пожарных норм, обычно в наглую копируют российских собратьев... Налицо явная недоработка:)))) Или я чего в российских нормативах не вижу..

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Июня 2013 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)


И потом, даже, если котельная не производственное здание, нет котельных в таблице А.1 приложения А, а значит согласно п.А.4 приложения А СП5.13130.2009 не подлежит котельная защите АПС или подлежит но согласно п. А.8 на основании другого нормативного документа. Что и доказывает письмо ВНИИПО.

А какого другого документа? Таких ведь нету...Я просто почему завел эту тему, ну не вижу я в упор что было четко прописано в российских нормах требований о защите ПС котельных... и второе интересно если не выполнять в котельных ПС , как к этому относится ваша экспертиза и принимают ли без ПС котельные пожарники?

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31