beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт токов КЗ в сети от генераторов 0,4 кВ. Учёт асинхронных двигателей в расчёте?

Количество просмотров - 10688
(ссылка на эту тему)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Июня 2013 года, 06:37
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики. Делаю расчёт токов короткого замыкания в сети от генераторов 0,4 кВ.
В ПУЭ 1.4.2 пункт 2: В электроустановках до 1 кВ в режиме КЗ должны проверяться - только распред щиты, токопроводы и силовые шкафы.
Вопрос такой: Если мне нужно проверить аппараты распределения по току КЗ, я рассчитываю дальше распределительного щита, т.е. до приёмника? Или не нужно проверять распределительные автоматические выключатели?
В ПУЭ 1.4.9 пункт 6: Должно учитываться влияние на токи КЗ присоединённых к данной сети синхронные компенсаторы, синхронные и асинхронные электродвигатели. Не учитываются АД до 100 кВт при отделении одной ступенью трансформации, а также при любой мощности, если две трансформации.
Вопрос такой: У меня в проекте нет трансформации, от распределительного щита запитано n-ое кол-во АД. Я их должен все учитывать для подпитки места КЗ или нет?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июня 2013 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Вопрос такой: Если мне нужно проверить аппараты распределения по току КЗ, я рассчитываю дальше распределительного щита, т.е. до приёмника? Или не нужно проверять распределительные автоматические выключатели?

Выключатели необходимо проверять на отключающую способность, на термическую и динамическую стойкость.

Вопрос такой: У меня в проекте нет трансформации, от распределительного щита запитано n-ое кол-во АД. Я их должен все учитывать для подпитки места КЗ или нет?

Конечно должны учитывать подпитку АД. Если у них мощность довольно большая, то токи КЗ вырастут.

Инженер (Пенза, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июня 2013 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

АлександрС а при мощности ниже 100 кВт я значет тоже должен учесть все АД?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2013 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Смотря какие у вас автоматы. Если небольшие номиналы, то конечно лучше учесть АД, потому что ток КЗ с учетом влияния АД по сравнению с током без учета АД, может выйти за пределы отключающей способности автомата и тогда привет... Ну и соответственно кабели отходящие на термическую стойкость и на невозгорание необходимо проверить. В случае подпитки АД тепловой импульс возрастет, соответственно температура кабеля тоже.

Инженер (Пенза, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Июня 2013 года, 05:37
(ссылка на это сообщение)

А какая минимальная мощность двигателя должна быть для учёта при расчёте токов короткого замыкания?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Июня 2013 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Если суммарный номинальный ток двигателей больше одной сотой начального действующего значения тока 3ф КЗ, т.е.: Iсумм.дв > 0,01 Iпо , то подпитка учитывается.

Инженер (Пенза, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Июня 2013 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Это я понимаю. Тоже взял из ГОСТа. Только вот, например, подключены к шине несколько двигателей (от 200 кВт до 1,5 кВт). Можно убрать из расчёта двигатели на 1,5 кВт, например? Или вообще все учитываются?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Июня 2013 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

1,5 кВт - это очень маленькая мощность, если таких двигателей не много, то можно не учитывать конечно, но что Вам мешает учесть их влияние?) Это же не сложно...

Инженер (Пенза, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Июня 2013 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

Когда много двигателей к одной шине подключено. Преобразовывать потом сложно. Лучше убрать тогда лишний.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Июня 2013 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

Нужно посчитать ток подпитки КЗ от каждого двигателя, а потом сложить их, получится суммарный ток подпитки КЗ от всех эл.двигателей... Не вижу проблем со сложными преобразованиями.

Инженер (Пенза, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Июня 2013 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Понятно, спасибо за ответ!

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Июня 2013 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Обращайтесь  [улыбка]

Инженер (Пенза, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Августа 2013 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Прошу помощи! Необходимо рассчитать токи КЗ. Дано по удаленности 3 генератора - РУНН ДЭС(включая автоматы и др.) - КЛ - ВРУ - распределение на двигатели. Как удалённо учитываете расчёт однофазных и двухфазных токов короткого замыкания (только до РУНН ДЭС, ВРУ или до самого двигателя)?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Августа 2013 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понятен вопрос. Если Вы имеете ввиду расчет токов КЗ в конце линии, то участок от ДЭС до ВРУ - это одно, от ВРУ до двигателей - другое. Расчетная точка КЗ должна выбираться в конце каждого участка сети, защищаемого автоматом или предохранителем. Фактически автомат в РУНН ДЭС защищает только КЛ до ВРУ, а вот автоматы во ВРУ защищают непосредственно двигатели ну и питающие их линии.

Инженер (Пенза, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Августа 2013 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

Схема будет такая же как в сообщении (во вложении).
Расчёт для точки К1: трёхфазное кз от СГ и подпитка АД, одно- и двух фазные кз от СГ;
Расчёт точки К2, К29, К34, К48: аналогично токи К1;
Расчёт всех остальных точек: только трёхфазное кз с учётом подпитки АД и СГ? или необходимо ещё и двух и однофазные считать.
Прошу дать рекомендации.
* Visio-схемы.pdf
(243.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 435]

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 890, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines