beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт токов КЗ в сети от генераторов 0,4 кВ. Учёт асинхронных двигателей в расчёте?

Количество просмотров - 10689
(ссылка на эту тему)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 05 Августа 2013 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Если уж 3ф КЗ считать, то расчетную точку надо выбрать сразу за автоматами на отходящих линиях к двигателям, учесть подпитку АД. А в конце линии считать только 1ф КЗ.

Инженер (Пенза, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 06 Августа 2013 года, 03:30
(ссылка на это сообщение)

спасибо за ответ. буду делать так.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 06 Августа 2013 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Мне ничего не видно на схеме.
Александр вам очень четко отвечает. Каждый автомат проверять на макс ток трехф Кз в начале линии, которую он защищает. В конце той же линии уже берется мин. ток КЗ - однофазный.
Однако (вопрос г-ну Александру) - автомат еще как бэ часто бывает вышестоящим какого-то другого автомата и он получается мало того должен отстраивается по селективности, так еще при отказе должен нижестоящего автомата должен отключать ток КЗ участка нижестоящего автомата за время не более указанное в ПУЭ 1.7.79 - 5 с максимум плюс УЗО

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 06 Августа 2013 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Однако (вопрос г-ну Александру) - автомат еще как бэ часто бывает вышестоящим какого-то другого автомата и он получается мало того должен отстраивается по селективности, так еще при отказе должен нижестоящего автомата должен отключать ток КЗ участка нижестоящего автомата за время не более указанное в ПУЭ 1.7.79 - 5 с максимум плюс УЗО

Это мне известно. В чем вопрос?

Инженер (Пенза, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 06 Августа 2013 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Вопрос а что если не может за 5 с отключить мин. ток Кз в конец линии, той которую должен защищать нижестоящий (но тот не сработал)? Ниже по номиналу брать скажите вы, а там уже по селективности не проходит. Такие были случаи в расчетах?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 06 Августа 2013 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Смотря какая ситуация. Сами же понимаете, что к каждому конкретному случаю нужен свой подход) Можно сечение кабеля завысить, чтобы ток КЗ в конце линии был побольше. Можно автомат с отстройкой по времени поставить. Да и потом, селективность не всегда выполняется в сетях 0,4 кВ, поэтому можно брать автоматы, например, с электромагнитным расцепителем с мгновенным срабатыванием. Да и не всегда снижение номинала ведет к невыполнению селективности.

Инженер (Пенза, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 06 Августа 2013 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Ага, вы правы.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Romus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 28 Июля 2021 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)


Схема будет такая же как в сообщении (во вложении).
Расчёт для точки К1: трёхфазное кз от СГ и подпитка АД, одно- и двух фазные кз от СГ;
Расчёт точки К2, К29, К34, К48: аналогично токи К1;
Расчёт всех остальных точек: только трёхфазное кз с учётом подпитки АД и СГ? или необходимо ещё и двух и однофазные считать.

Вадим, могли бы поделиться пожалуйста расчётами. Спасибо заранее
Прошу дать рекомендации.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1105, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines