Сигнал 20М. Подключение ИП 212, ИПР согласно паспортной схеме?

Количество просмотров - 9284
(ссылка на эту тему)
Макстерм
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 20 Июня 2013 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый День Уважаемые Форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с вопросами, заказчик выслал замечания:

Л.6 Схема подключения ИП 212, ИПР не соответствует паспортной схеме Сигнал-20М по типу ШС 1 (двойная сработка). В примечаниях указать программирование ШС по типам ШС.



Л.7 Схема подключения Фотонов и Стёкол не соответствует паспортной схеме Сигнал-20М по типу ШС 5. В примечаниях указать программирование ШС по типам ШС.



Л.8. Схемы подключения МПН не соответствуют паспортным (см. вложение). Откуда цифра в 12 Ом для токоограничивающего резистора? Есть расчёт (п.4.5. этикетки С2000-КПБ)? Не указаны номера программ работы реле для программирования.

"В примечаниях указать программирование ШС по типам ШС." Как  это правильно прописать в примечаниях.
* 01_8329-1-ОС_Схемы подключения.dwg
(655.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 747]

Проектировщик (Тюмень, Россия)
D-Miha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июня 2013 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Л.6 между вторым контактом и проводом ШС отсутствует сопротивление шунта - таким образом двойная сработка фиксироваться не будет, это относится только к дымовым типам ШС. ИПР на двойную сработку не ставят.

Л.7 Тоже самое отсутсутвует сопротивление шунта.

Л.8 Токоограничивающий резистор необходим при подключении потребителей с большим пусковым током, в данной схеме это пустой баласт, тем более на каждое устройство.

В примечаниях: Для первого ШС установить тип 1 (дымовой с фиксацией двойной сработки), Для второго .... и т.д.

Инженер ОПС (Тула, Россия)
D-Miha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июня 2013 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

P.S. Для ИПР рекомендуется использовать тип ШС 2 (комбинированный). Это обеспечивает более корректную работу ШС.

Инженер ОПС (Тула, Россия)
Жиляй
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Июля 2013 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер, подскажите пожалуйста, какой максимальный номинал добавочных резисторов можно ставить в ИП 212? в паспорте написано 1,6 кОм, можно ли 2,2 кОм?

Инженер (Орёл, Россия)
D-Miha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Августа 2013 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Если используется тип ШС первый (дымовой с фиксацией двойной сработки) - 2,2 кОм нельзя, прибор просто не увидит сработку одного датчика (см. описание на прибор). Для этого типа ШС допускается использовать сопротивления шунта от 1,3 до 1,6 кОм. Из опыта пусконаладочных работ 1,5 кОм оптимально для любой длины кабеля ШС.

Инженер ОПС (Тула, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 693, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines