Электрооборудование низкотемпературных камер. Опыт проектирования, пример проекта?

Количество просмотров - 1615
(ссылка на эту тему)
Еленка 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июня 2013 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Приветствую Вас! Предстоит склад овощей с производственной линией по приготовлению салатов. Камеры -20 С, 250-300 кв.м., короче огромные. Задания пока нет, но хочу заранее подготовиться. Способ прокладки, тип светильников и управление ими, ну и еще что там может всплыть??? Те же вопросы по производству, там супер стерильность... Может кто сталкивался и поможет, а может образец скинет... Спасибо.

Инженер (Волоколамск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Июля 2013 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

-20 С это нормально, почти как на улице!! поэтому особых указаний нет.
- раз стерильное все, то все электрооборудование должно быть герметичного исполнения
- проводку можно в мет лотках с крышками (у ДКС есть IP44)
- светильники имеют диапазон рабочих температур до -25, так что подойдут обычные ЛСП (хотя при большой высоте помещения лучше подвесные с ДнАт или ДРИ)
- кабель ВВГ вообще до -55 работает, так что - ничего особенного в ваших камерах нет!

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Еленка 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Июля 2013 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! А вот вопрос по поводу организации схемы питания производства: Производственная линия-куча всяких подключений по пути обработки продукта. Я думаю поставить щит на полную мощность и подавать к каждому потребителю мелкому питание от этого щита (кабель в лотке вверху, спуск в металлических??? трубах к потребителю)[непонятно] Или может быть еще как-то организовать (группировать..) Хочу уточнить категорию электроснабжения на производстве?
Заранее благодарна.

Инженер (Волоколамск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Июля 2013 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

по питанию: один общий щиток ГРЩ а от него несколько распределительных ШР вдоль линии, а от них уже к потребителям (в лотке пойдет. и спуски тоже).. Если мощности оборудования значительные, то вместо этого - шинопровод вдоль линии с ответвлениями к потребителям..
категорию я бы взял 1 особую (2 источника + дизель).. если всё потечет - мало не покажется (лучше это уточнить у заказчика - пойдет ли он на  удорожание объекта ради надежности, если нет - тогда 1 категория)

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Августа 2013 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Смущает слово "стерильно". Как стерильно?- как при производсте лекарств?  Это наверное уже тянет на особые конструктивные решения по выполнению проводок, щитов, светильников и т.д. для возможности   проведения мероприятия по дезинфекции, обеззараживанию, мойке и т.д. И какие растворы при этом будут использоваться и как они будут влиять на материалы и изделия электроустановки.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Августа 2013 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)


Смущает слово "стерильно". Как стерильно?- как при производсте лекарств?  Это наверное уже тянет на особые конструктивные решения по выполнению проводок, щитов, светильников и т.д. для возможности   проведения мероприятия по дезинфекции, обеззараживанию, мойке и т.д. И какие растворы при этом будут использоваться и как они будут влиять на материалы и изделия электроустановки.

сомневаюсь, что производство пищевых продуктов будут обеззараживать напалмом или цианидом.. [улыбка] скорее всего просто ультрафиолетовые установки..
а во избежание попадания всяких растворов/облучения и должна быть соответствующая степень защиты электрооборудования и электропроводок...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2013 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)


а во избежание попадания всяких растворов/облучения и должна быть соответствующая степень защиты электрооборудования и электропроводок...

Степень пылебрызгозащиты элоборудования не менее IP54/55 в соответствии с ГОСТ 12.2.124. Но в некоторых случаях этого не достаточно, когда производится влажная уборка (как правило каждую смену) выдуманная "буржуинами" степень защиты IP69k не кажется лишней.
Я занимался технологическим оборудованием, на разводку сетей и освещение лишь "обращал внимание". Далее из практики.
Как правило разводка к технологическому оборудованию была выполнена в подготовке пола в пластиковых трубах, с выходом непосредственно к оборудованию. Трубы гладкие, не гофра, так как складки недопустимы, плохо промываются. Светильники не менее IP65, а вот выключатели и розетки IP44, полагаю потому, что с более высокой степенью просто не выпускает наше Отечество, но это конечно недостаточно. Это в мясоптицерыбопереработке. Овощами не занимался.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2013 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Степень пылебрызгозащиты элоборудования не менее IP54/55 в соответствии с ГОСТ 12.2.124. Но в некоторых случаях этого не достаточно

полностью согласен!

Как правило разводка к технологическому оборудованию была выполнена в подготовке пола в пластиковых трубах

Для маленького цеха это приемлемо, но для протяженной технологической линии это трудно выполнимо практически... Да и зависит от того - новое строительство (когда можно замонолитить трубы в полу) или реконструкция (когда существующий пол сделан из неизвестно чего и неизвестно как, а новый заливать не будут)

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Еленка 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Августа 2013 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за беседу, много для себя сделала пометок, но буду еще в этой теме ковыряться, просто объект еще у конструкторов (планировка+ТХ). Если ЧТО... буду обращаться! [улыбка]

Инженер (Волоколамск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 896, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines