Расчет токов короткого замыкания и выбор уставок РЗА. Какие исходные данные необходимы?

Количество просмотров - 10977
(ссылка на эту тему)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июня 2013 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Люди добрые подскажите пожалуйста какие исходные данные необходимы для выбора уставок РЗА.
Попросили заняться составлением запроса исходных данных, но что бы их запрашивать надо выполнить хотя бы один проект. У нас пока специалиста оп релейке нету.
По предварительным данным: от подстанции 35/10 будет строится вторая ветка ВЛ (~6 км). и устанавливаться дополнительно КТП 1000 кВА
* исходники.cdw.pdf
(15.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 670]

Что запрашивать у заказчика?

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июня 2013 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Может есть какой-нибудь нормативный документ. где описываются все исходные данные необходимые для расчета?

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2013 года, 00:16
(ссылка на это сообщение)

Swan... Расчеты Вы спокойно найдете поиском...
А в Вашем случае основные показатели - линии (протяженность, сечение) и нагрузка...
Может еще cosф...
В принципе хватает...

Инженер (Минск, Беларусь)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2013 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Чтобы учесть сопротивление питающей системы при подсчете КЗ, необходимо запросить токи КЗ на шинах 35 кВ.

Инженер (Пенза, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2013 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)


Чтобы учесть сопротивление питающей системы при подсчете КЗ, необходимо запросить токи КЗ на шинах 35 кВ.
Согласен...
Однако не критично, если и нет...

Инженер (Минск, Беларусь)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июня 2013 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Не критично, если сопротивление будет маленьким, а если наоборот, то токи КЗ на шинах 10 кВ существенно снизятся.

Инженер (Пенза, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июня 2013 года, 23:20
(ссылка на это сообщение)

Как правило вариант 1
сопротивление будет маленьким

Второй вариант ваще глуп - зачем тогда что то городить..?

Инженер (Минск, Беларусь)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июня 2013 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Второй вариант ваще глуп

Он далеко не глуп. Недавно при подсчете токов КЗ у меня получилось Xс=25 Ом на стороне 110 кВ, что почти в два раза снизило ток короткого на шинах 10 кВ. При напряжении 35 кВ конечно сопротивление будет меньше, но и оно будет снижать ток КЗ.

зачем тогда что то городить..?

А городить по-любому надо, линию же необходимо защитить...

Инженер (Пенза, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Июня 2013 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

АлександрС...
Я собственно не совсем об том об чем Вы...
Мое мнение - в таких ситуациях надо модернезировать высокую сторону, а уж потом решать насущные вопросы...

Инженер (Минск, Беларусь)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Июня 2013 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Мое мнение - в таких ситуациях надо модернезировать высокую сторону, а уж потом решать насущные вопросы...

Может конечно и так. Но это уже другая история)
Мы же обсуждаем тему: Расчет токов КЗ и выбор уставок РЗА - исходные данные.

Инженер (Пенза, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июня 2013 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

АлександрС...
Какой Вы нудный...
Я ж тоже об этом...
Просто рыба гниет с головы...
А Вам, блин, непонятно...

Инженер (Минск, Беларусь)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Июня 2013 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

7777, не надо оскорблений.
Че уж тут может быть непонятного...
Я лишь о том, что модернизация гниющей рыбьей бошки - это другая тема, и господин Swan вряд ли будет решать эту проблему...

Инженер (Пенза, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Июня 2013 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

АлександрС...
Вот обидно мне и всё тут...
Хоть убейся обидно...
Грузим жалкие электрические сети советских времен...
Поэтому и аварии, перебои и несчастные случаи...

Инженер (Минск, Беларусь)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Июня 2013 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Пусть хоть жалкие сети, но все же они работают... Иные современные сети хуже старых) Халтура и экономия делают свое дело...

Инженер (Пенза, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Июля 2013 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Что запрашивать у заказчика?

1. Токи КЗ на шинах 10 кВ с указанием импедансов и реактансов эквивалентного полного сопротивления и приведенного напряжения. (Данный пункт ВАЖЕН!!! Без него любые расчеты уставок выкиньте и не подбирайте больше) в максимальном и минимальной режимах;
2. Если ветка будет в виде отпайки от основной ВЛ, то запросите параметры существующей ВЛ: сечение проводов, тип стоек опор, междуфазное расстояние проводов на траверсах.
3. уставки защит на ТП-шек с высокой стороны на существующей линии (опять же, если Вашща ветка в виде отпайки);
4. максимальный рабочий ток по существующей линии (максимально-возможный рабочий ток, с учетом аварийно-ремонтных режимов и вынужденных режимов);
4а. максимальный рабочий ток по остальных присоединениям 10 кВ ПС 35/10 кВ (при отстройке защит эти данный необходимы для учета дополнительного тока проходящего ч/з последующую защиту);
5. Максимальный рабочий ток Вашей ТП (согласно ТУ);
6. уставки защит РУ-10кВ на ПС 35/10: ВВ-10 кВ, СВ-10 кВ, отх. линии 10 кВ (здесь маленькая ремарка: уставки необходимы для согласования Ваших уставко с уставками последующих защит), с указанием характера зависимости защит (независимая характеристика, обртано-зависимая: нормальная, инверсная ... и т.п.);
7. суммарный емкостной ток линий на ПС 35/10 кВ.
.... в целом, как-то так.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 849, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines