Канализационные насосные станции. Вентиляция приемного резервуара и машинного отделения?

Количество просмотров - 21056
(ссылка на эту тему)
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июня 2013 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги. :; Подскажите пожалуйста рекомендации по проектированию вентиляции приемного резервуара и машинного отделения КНС.
КНС небольшого городского района. Производительность до 100-300 м куб в час. Сточные воды в основном бытовые. Диаметр заглубленной части 8м. Разделена на машинное отделение и приемный резервуар. Разрабатывается проект реконструкции с заменой насосов вспомогательного оборудования и ремонтом строительных конструкций. Как и во многих долго эксплуатируемых КНС  в приемном резервуаре сгнили почти все металлические изделия решетки с ручной очисткой, металлические балки и ж.б. перекрытия площадок в аварийном состоянии. :
Согласно СНиП2.04.03-85 кратность воздухообмена приемного резервуара равна 5.
Если нет постоянного обслуживающего персонала, работа вентиляции должна быть постоянной с данной кратностью воздухообмена. Или естественная вентиляция с кратностью 1 в период отсутствия людей в приемном резервуаре и только при обслуживании решеток и профилактических работах включается принудительная вентиляция для обеспечения удаления вредностей и влаги с кратностью 5. Нужно ли греть подаваемый приточный воздух. На практике эксплуатации на большинстве КНС вентиляция не работает.
Аналогично и для машинного отделения только там требуемая кратность не менее 3. Како опыт проетировании эксплуатации вентиляции КНС у нас и за рубежом. Или нужно выполнять требования СНиП обеспечивать постоянную работу  и подогревать подающий воздух в зимнее время.
Хотелось бы узнать мнение кураторов по КНС представителей КСБ, Willo, Crundfos.

Инженер ВК (Полтава, Украина)
World of PUMPS
***
Куратор

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июня 2013 года, 01:22
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста рекомендации по проектированию вентиляции приемного резервуара и машинного отделения КНС.  ......
... Хотелось бы узнать мнение кураторов по КНС представителей КСБ, Willo, Crundfos.

[непонятно]
Николай, Ваш вопрос относится скорее к разделам Вентиляция/Отопление и/или Охрана труда и/или Пром.Безопасность, чем к насосам и основным функциям КНС.
[беспокоюсь]
Перечисленные фирмы - непосредственно являются производителями насосов и вопросы соблюдения действующих норм проектирования вентиляции/отопления здания КНС никак не регулируют. Кратность вентиляции и подогрев приточки зимой - на гидравлику и работу насосов никак не влияют
[закон]
Может имеет смысл перенести эту тему в подраздел Вентиляция - специалисты-проектировщики должны откликнуться, т.к. случай по-видимому типовой?
[злой]
Также похожая тема уже мелькала в подразделе Отопление - см. https://www.proektant.org/index.php/topic,24806.html (Отопление насосной станции. Замена воздушного отопления на водяное? )
[проект]
Но в любом случае, если есть действующие нормативы - при реконструкции-кап.ремонте их надо применять.
[счастье]
Однако, у KSB есть рекомендации по проектированию насосных станций, но они относятся в большей степени к насосам и трубопроводам - http://www.ksb.com/linkableblob/ksb-en/828108-194312/data/KRT_Planing_information-data.pdf

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2013 года, 22:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо . Но мне все же интересно как решается этот вопрос и у производителей насосного оборудования. Ведь они делают комплектные КНС и не только. И мне кажется что там решается вопрос немного проще чем по нашим нормам. Например в небольшой  КНС с погружным насосом типовой  902-1-53 или 902-1-133 при диаметре КНС 1500 или 2000 точно не помню вент труба 200мм. А на картинках блочных КНС KSB, Willo, Crundfos я не нашел параметров вентиляции.

Инженер ВК (Полтава, Украина)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июня 2013 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Согласно СНиП2.04.03-85


Уже не СНиП...Уже ДБН....Смотрите, не промахнитесь...


А на картинках блочных КНС KSB, Willo, Crundfos я не нашел параметров вентиляции.

Подразумевается, что они вентилируются через систему коллекторов ( я так думаю  )..

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Июня 2013 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

не вводите людей в заблуждение. снип 2.04.03-85 - на сегодня действующий, господин Скабичевский.

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #6 : 23 Июня 2013 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

не вводите людей в заблуждение. снип 2.04.03-85 - на сегодня действующий, господин Скабичевский.
Уважаемый Golynskiy, учитывая тенденцию к  "внесенню змін до Положення про внесення змін" - Николаю  уже надо начинать проектировать по новым правилам...Ибо вряд ли он за отпускной период все запроектирует да согласует...

Цитата
Н А К А З
08.04. 2013 Київ № 134

Про затвердження ДБН В.2.5 - 75:2013
«Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.
Основні положення проектування»

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі та відповідно до рішення Науково-технічної ради Мінрегіону України від 27 грудня 2012 року № 300
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити з наданням чинності з 01.10.2013 року державні будівельні норми ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».
2. Визнати такими, що не застосовуються на території України з 01.10.2013 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Июня 2013 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо где взять текст  ДБН В.2.5 - 75:2013.? Я тоже думаю что часть воздуха отводится из КНС через систему коллекторов . Вот вопрос, через коллектора больше вытяжки или притока.Когда по коллектору   идет вода, то в моем понимании идет и приток воздуха,  а ночью когда притока почти нет  больше вытяжка. Но в действующих нормах ничего поэтому поводу не. Буду искать текст нового ДБН может там есть какая то информация

Нашел новый  ДБН В.2.5 - 75:2013. По вопросу вентиляции  изменений и разъяснений не увидел.
Нужна ли кратность 5? если нет постоянно обслуживающего персонала. Работа вентиляции с данной кратностью постоянно? Где взять количество вредностей которое выделяется в приемном резервуаре бытовых стоков?

Инженер ВК (Полтава, Украина)
World of PUMPS
***
Куратор

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июня 2013 года, 23:29
(ссылка на это сообщение)


Спасибо . Но мне все же интересно как решается этот вопрос и у производителей насосного оборудования. Ведь они делают комплектные КНС и не только. И мне кажется что там решается вопрос немного проще чем по нашим нормам. Например в небольшой  КНС с погружным насосом типовой  902-1-53 или 902-1-133 при диаметре КНС 1500 или 2000 точно не помню вент труба 200мм. А на картинках блочных КНС KSB, Willo, Crundfos я не нашел параметров вентиляции.


... крупных комплектных КНС (кКНС) - нет, разве что, где то для местного рынка: например, французское отделение поставляет большие ККНС только для Франции и с учётом местных норм и особенностей. В широком доступе есть только малогабаритные и подвальные ККНС. В них есть вентиляционный патрубок для подключения к вент. каналу. Вот документация:
- http://www.ksb.com/linkableblob/ksb-ru/79636-194569/data/Abwassertechnik_ru-data.pdf (брошюра)
- https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000778 (Pumpstation CK 800)
- https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000266 (Amarex N CK-Pumpstation)
- https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000498 (Ama-Porter CK-Pumpstation)
- https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000260 (Compacta)
- https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000261 (mini-Compacta)
- https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000858 (AmaDS³)


Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июня 2013 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо посмотрю


Просмотрел документацию патрубков вентиляции и их диаметры не нашел

Инженер ВК (Полтава, Украина)
Golynskiy
***
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Июня 2013 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)


Спасибо где взять текст  ДБН В.2.5 - 75:2013.? Я тоже думаю что часть воздуха отводится из КНС через систему коллекторов . Вот вопрос, через коллектора больше вытяжки или притока.Когда по коллектору   идет вода, то в моем понимании идет и приток воздуха,  а ночью когда притока почти нет  больше вытяжка. Но в действующих нормах ничего поэтому поводу не. Буду искать текст нового ДБН может там есть какая то информация

нигде их не взять до 01.10.2013 - ибо они бесполезны.

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июня 2013 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Нашел ДБН по нар канализации кому интересно
* ДБН В2.5-75 2013.pdf
(1091.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 558]

Инженер ВК (Полтава, Украина)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Июня 2013 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Спасибо где взять текст  ДБН В.2.5 - 75:2013
Забей это название в поисковик- получишь массу вариантов с текстом ДБН.

На практике эксплуатации на большинстве КНС вентиляция не работает.
Она не работает, потому что просто сгнила...Но вентиллировать грабельное отделение- необходимо...Значит, и воздух придется подогревать...

Где взять количество вредностей которое выделяется в приемном резервуаре бытовых стоков?
Возьми просто старый типаж, и не заморачивайся..Потому что с этими Настановами про вредность и т.п сейчас сам леший ногу сломит ..а не то, что авторы...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Июня 2013 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

 Спасибо за консультацию. В принципе я с Вами согласен. Хотелось бы знать нужно ли вентилировать постоянно. Влагу все равно полностью не удалить. Читал что вредности зимой при температуре+5 практически не выделяются. Но конечно температура будет меняться в течении суток. Новые нормы еще требуют и очищать воздух на выбросе. Что нибудь сделаем. хотя насосная не большая и в стороне от жилой застройки. Хотелось узнать мнение експлуатационников, но их на нашем форуме практически нет

Инженер ВК (Полтава, Украина)
World of PUMPS
***
Куратор

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Июня 2013 года, 01:02
(ссылка на это сообщение)

Просмотрел документацию патрубков вентиляции и их диаметры не нашел


вент. каналы совмещены с подключениями кабельных каналов:

PumpSchaht_vent.jpg
 
* PumpSchaht_vent.jpg
(56.67 Кб, 1024x411)  [скачать]  [загрузок: 7747]


или отдельные:

Compacta_vent.jpg
 
* Compacta_vent.jpg
(98.1 Кб, 1024x614)  [скачать]  [загрузок: 7604]

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Июня 2013 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Новые нормы еще требуют и очищать воздух на выбросе.


Николай..Раз требуют- то и проектируйте..А реализация пойдет, скажем,вторым пусковым комплексом...
Относительно грабельного отделения- мой совет- проектируйте все в нержавейке... Тольько никаких AISI 304- это обычная  сталь..и сгорит точно так же...Сталь должна быть 12Х18Н10Т   Дорого, но зато будет служить долго...
Все..в том числе и шибера, проектируйте из этой стали.

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 788, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines