Швейная фабрика. Установка открытой розетки на пол?

Количество просмотров - 4379
(ссылка на эту тему)
Пётр Зелепупкин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Июня 2013 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, товарищи!
Может кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией:
Проектирую швейную фабрику. Достаточно большой цех, машины стоят рядами, каждая подкючается через розетку (1 или 3 фазную).
Так вот, можно ли применить розетки открытой установки, смонтировав их прямо на поверхность пола? Проводку выполнить в трубах в полу.
owerloky inter.-680x680.jpg
 
* owerloky inter.-680x680.jpg
(62.39 Кб, 680x680)  [скачать]  [загрузок: 883]

? (Солигорск, Беларусь)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Июня 2013 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Может лучше и эстетичнее использовать специальные напольные системы, например типа KOPOBOX (фирмы KOPOS), а разводку проводки сделать в полу в трубах?
KOPOBOX.jpg
 
* KOPOBOX.jpg
(21.1 Кб, 720x267)  [скачать]  [загрузок: 866]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Пётр Зелепупкин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июня 2013 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

такие лючки видел, но для трехфазных розеток не нашел.
К тому же стяжка только 40мм, а лючки глубиной 100мм.
Был вариант с башенками от ДКС, но опять же, загвоздка в трехфазных розетках

? (Солигорск, Беларусь)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июня 2013 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Может, проще сверху пройти, например в лотке? Я уж не говорю про шинопровод... К лотку можно какой-нить профиль присобачить и на него розетку.  Шнур от машинки наверх, может, и не слишком эстетично,  но безопасно и удобно в эксплуатации.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июня 2013 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

Так вот, можно ли применить розетки открытой установки, смонтировав их прямо на поверхность пола? Проводку выполнить в трубах в полу.

Не рекомендую такое решение. На швейном производстве повышенная запыленность. Если оставить такие розетки незакрываемыми, то очень скоро она забъется текстильной пылью (как минимум), а там и до последствий недалеко.
Действительно, ставьте башенки, между столами как раз просятся.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июня 2013 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Вариант "попроще":
розетки на башенках в полу, при этом розетки со степенью защиты не ниже IP44 (с крышками на пружинках)

Вариант "понадежнее":
розетки в лючках в полу. Здесь придется чуть извратиться: брать лючок баз начинки (главное - длинный), и к его дну прикручивать "настенные" промышленные розетки.

Вариант "грамотный":
Над станками (по оси смежных рядов) прокладывать лоток на высоте 2,5 м. На этот лоток крепить поперечины с "надстольными" светильниками (швеям - положено!). от этого лотка у каждой "четверки" станков делать опуск "враспор" прям до пола лотком 50х50, и на этом лотке крепить обычные промышленные настенные розетки, в которые и включать станки.

Вариант "кондовый":
В пол заливать закладные трубы, изгибом выходящие вверх. На концах труб приваривать металлическую пластину размером с розетку таким образом, чтобы она была как бы "сзади" трубы, и к ней крепить розетки...

Выбирайте [улыбка]

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июня 2013 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Вариант "понадежнее":розетки в лючках в полу. Здесь придется чуть извратиться: брать лючок баз начинки (главное - длинный), и к его дну прикручивать "настенные" промышленные розетки.

наверное не самый лучший вариант, собирать в себя пыль такой лючок будет.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Пётр Зелепупкин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Июня 2013 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо. Принял решение установить алюминиевые мини-колонны ДКС, и на них розетку открытой установки (ну и ДКСовскую для подключения светильников местного освещения).                                                                                                                 
А вообще, покапавший по нормативке, ничего запрещающего установить розетку прямо на полу не нашел. ТКП 45-4.04-149-2009 говорит "Высота установки осветительных и силовых розеток .... выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения приборов и оформления интерьеров..."

? (Солигорск, Беларусь)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Июня 2013 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)


Всем спасибо. Принял решение установить алюминиевые мини-колонны ДКС, и на них розетку открытой установки (ну и ДКСовскую для подключения светильников местного освещения).                                                                                                                 
А вообще, покапавший по нормативке, ничего запрещающего установить розетку прямо на полу не нашел. ТКП 45-4.04-149-2009 говорит "Высота установки осветительных и силовых розеток .... выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения приборов и оформления интерьеров..."

Верно, запретов нет, но стоит учитывать окружающие условия и принимать здравые решения, вы ведь не будете устанавливать розетку в полу, если есть большой риск затопления помещения?)

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Июня 2013 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

вы ведь не будете устанавливать розетку в полу, если есть большой риск затопления помещения?)

243 розетки в лючках в полу. В затапливаемом подвале.
Проектанты, монтажники и мы были против, но...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Июня 2013 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)


вы ведь не будете устанавливать розетку в полу, если есть большой риск затопления помещения?)

243 розетки в лючках в полу. В затапливаемом подвале.
Проектанты, монтажники и мы были против, но...

А ктож был за?

Инженер (Кстово, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Июня 2013 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Тот, кто отдал такое распоряжение. Один из топов...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Октября 2015 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Обновлю тему...
полтора месяца сотрудники висели на удлинителях, пока лючки просыхали [улыбка]

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines