Площадка АЦ на АЗС. Выбор применения отбортовки и приёмных лотков по периметру?

Количество просмотров - 6926
(ссылка на эту тему)
Паркер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Июня 2013 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

1. Объясните пожалуйста тупому, почему ПНБ требует наличия отбортовки, а не наличия приёмных лотков по периметру площадки АЦ на АЗС.

2. Знает ли кто-нибудь условия замены отбортовки на лотки?

? (Москва, Россия)
Exciting
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июля 2013 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Потому что наличие отбортовки гарантирует, что продукт из аварийной цистерны не растечется по всей АЗС, а лоток - нет

Инженер (Самара, Россия)
Паркер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июля 2013 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)


Потому что наличие отбортовки гарантирует, что продукт из аварийной цистерны не растечется по всей АЗС, а лоток - нет


Да, ну? - даже при площадке 6мх2мх0,15м отбортовка задержит (максимум) 1,8 куба, при ёмкости танков 9, 10, 20 кубов.  Единственным аргументом может быть залповый характер сброса топлива, но объём малый. Но, танк не может рассыпаться.  При этом, с отбортовкой мы получаем огнеопасную лужу, а при лотках нефтепродукт почти сразу в аварийном резервуаре.

? (Москва, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июля 2013 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

отбортовка рассчитана не на полное разрушение резервуара, а на ситуацию когда кран на штуцере не закрыли. лотки не применяют, потому что их нужно периодически чистить.

Проектировщик ( ? , Россия)
Exciting
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июля 2013 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Применение отбортовок не отменяет лотков внутри, продукт также попадает в аварийную емкость. А в случае засорившихся лотков локализует лужу

Инженер (Самара, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июля 2013 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

я имел ввиду применение одних только лотков без отбортовки. внутри - ради бога.

Проектировщик ( ? , Россия)
Паркер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июля 2013 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)


лотки не применяют, потому что их нужно периодически чистить.


А отбортовка типа не разрушается?



Применение отбортовок не отменяет лотков внутри, продукт также попадает в аварийную емкость. А в случае засорившихся лотков локализует лужу


Вот как раз требование отбортовки есть, а требования наличия лотков нет.

? (Москва, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Июля 2013 года, 03:14
(ссылка на это сообщение)

Цитата
А отбортовка типа не разрушается?

Аргументище!!!)))) красава))) Расчетный срок службы отбортовки измеряется годами. У нас по нормам любое сооружение по сроку службы не меньше 10 лет. Лоток чистится несколько раз в год.

Цитата
Вот как раз требование отбортовки есть, а требования наличия лотков нет.

Есть требование о сливном трубопроводе и аварийном резервуаре, в которые должны принимать топливо из отбортовки без перелива на остальную часть АЗС. Как организовать - задача для проектировщиков, но чаще всего делаются сборные лотки или приямки по типу дождеприемников, так как ливневая канализация так и так на площадке будет и скорее всего из этих же элементов.

Проектировщик ( ? , Россия)
Паркер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Июля 2013 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

 Такой вариант: выполнить площадку слива в виде ж/б плиты, притопив ёё на 150 мм от поверхности. Не противоречит требованиям ПНБ?

? (Москва, Россия)
Exciting
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Июля 2013 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

А чем это лучше бортика? И куда вы денете весь дождь, вместе с грязью, листьями и п.х., который туда будет постоянно стекать со всей АЗС?

Инженер (Самара, Россия)
Паркер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Июля 2013 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Это лучше - только два перепада высоты, вместо четырёх. Сток и очистка будет. 

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
11 Июля 2024 года, 12:48

автор: kollega_
08 Июля 2024 года, 17:51

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 14:49

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 10:31

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 09:50

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 06:34

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 05:54

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:50

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:49

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:46

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:43

автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: Shvet
03 Июня 2024 года, 07:14

автор: Кариотида
30 Мая 2024 года, 19:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 801, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mav, doctorRaz, РоманC, VadGKorn, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines