Прокладка кабеля по техподполью. Требования при пересечение с инженерными коммуникациями?

Количество просмотров - 5141
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Июня 2013 года, 06:18
(ссылка на это сообщение)

День добрый, ребят, напомните пожалуйста в каких нормах прописано что при параллельной прокладке кабеля с другими инженерными коммуникациями и при их пересечении кабель должен быть выше, других инженерных коммуникаций.

Ситуация такая, инженер по ВК не желает переделывать проект, задрал свои сети под потолок и говорит меня не ..... ваши проблемы.... Нужно убедить как-то товарища...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Июня 2013 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Именно так нигде не прописано. Есть указания как прокладывать и от чего защищаться в тех или иных условиях, я думаю, вы их хорошо знаете.
Карма у нас такая: протискиваться между важными людьми. [улыбка]. Только что заглянула ВК-шница: а вы мне серединку коридорчика не уступите?... В переводе на русский : пошел вон на стену! Ибо больше некуда. Но у нас с ней отношения хорошие, уйду.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июня 2013 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Да уж...
Вечная проблема со смежниками...
А всё потому, что электроснабжение по сути последний из делаемых разделов...
После только сметчики с экологами...

Инженер (Минск, Беларусь)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Июня 2013 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Как прокладывать и от чего защищаться прописано в ГОСТ Р 50571.15-97. Видимо судьба у нас такая, спасибо всем откликнувшимся!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Июня 2013 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)


Как прокладывать и от чего защищаться прописано в ГОСТ Р 50571.15-97. Видимо судьба у нас такая, спасибо всем откликнувшимся!
Это не судьба - это условия работы...
Приходиться смириться...

Инженер (Минск, Беларусь)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июля 2013 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

а я всегда по техподполью в ПВХ трубах.. чтоб не капало всякое на мои кабеля...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июля 2013 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

А вы пробовали АВБбШв 4х185 затолкать в ПВХ трубы? [улыбка]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июля 2013 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)


А вы пробовали АВБбШв 4х185 затолкать в ПВХ трубы? [улыбка]

не, я не толкатель.. но в типовых же есть прокладка кабеля в трубе? например А11-2011 "Прокладка в траншее с применением гофрированных труб ДКС". Там есть гибкие трубы с внутренним диаметром до 172мм.. а АВБбШв 4х185 всего лишь 51 мм..
Так что нет ничего невозможного!

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Июля 2013 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)



А вы пробовали АВБбШв 4х185 затолкать в ПВХ трубы? [улыбка]

не, я не толкатель.. но в типовых же есть прокладка кабеля в трубе? например А11-2011 "Прокладка в траншее с применением гофрированных труб ДКС". Там есть гибкие трубы с внутренним диаметром до 172мм.. а АВБбШв 4х185 всего лишь 51 мм..
Так что нет ничего невозможного!


гофру такого диаметра по подвалу пускать не стоит, а то будет свисать как серпантин под собственной массой. Мы обычно кабели такого диаметра пускаем по лоткам


День добрый, ребят, напомните пожалуйста в каких нормах прописано что при параллельной прокладке кабеля с другими инженерными коммуникациями и при их пересечении кабель должен быть выше, других инженерных коммуникаций.

Ситуация такая, инженер по ВК не желает переделывать проект, задрал свои сети под потолок и говорит меня не ..... ваши проблемы.... Нужно убедить как-то товарища...


А вообще что и над чем должно идти в здании в ПУЭ не оговаривается, единственное что расстояние должны быть не мене 100 (400) м
в скобках для легковоспламеняющихся жидкостей и газов

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Июля 2013 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)


А вы пробовали АВБбШв 4х185 затолкать в ПВХ трубы? [улыбка]

Пробовал в трубы ДКС - получается ( подробней двустенные трубы ДКС).

Инженер (Омск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Июля 2013 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

а после монтажа, передернуть этот кабель в тех.подполье сможете? Я почему-то не уверен... [улыбка]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Июля 2013 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Заложи дополнительно пару "зондов" и передёогивай.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 742, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines