Сообщение #1 : 01 Июля 2013 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня! Прошу разъяснить методику расчета расхода газа среднего давления по установленной мощности котельной 24,9 Гкал/час. (3 котла ТВГ-8М по 8,3 Гкал/час каждый ), для дальнейшего подбора счетчика газа. Спасибо!

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июля 2013 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня! для начало нужно определиться с макс. и мин. расходом газа по котельной. [непонятно]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июля 2013 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

Счетчик должен измерять расход газа во всем возможном диапазоне его изменения.
Максимальный расход газа по котельной будет при работе всех котлов на максимальной мощности, минимальный - одного котла на минимуме горелки.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июля 2013 года, 06:33
(ссылка на это сообщение)

Максимальный расход газа по котельной будет при работе всех котлов

-- вопрос, какой будет макс. расход газа по котельной по установочной мощности 8,3*3=24,9 Гкал/час, с учетом  низшей теплотворной способности газа Qн(р)=8050 ккал/м3, КПД котла=90%?

-- мин. расход газа по котельной при 30% производительности 1 котла ТВГ-8М, будет посчитать не сложно.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июля 2013 года, 23:53
(ссылка на это сообщение)

Расход газа будет равен мощности разделенной на теплотворную способность и еще разделенной на КПД (0,9). Не забудьте про одинаковые единицы в числителе и знаменателе.
Минимум надо брать не 30% от мощности котла, а мощность ГОРЕЛКИ разделить на ее коэффициент регулирования. Это расход при минимальном устойчивом факеле на горелке. Коэффициент регулирования видел всякий - 3, 4, 5. Больше не встречал. Меньше - может быть, особенно если горелка работает в режиме большое горение - малое горение.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Августа 2013 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня!!

т.е.
Общая теплопроизводительность котельной составляет – Q=24,9 Гкал/ч.
Расход газа на горение (В, м3/ч):

где: Q – теплопроизводительность котельной, ккал/ч;
    Qн(р)=8050 ккал/м3 – – низшая теплотворная способность газа, по данным предприятия «ГОРгаз».
    КПД=0,9 котлоагрегатов.

Bmax=24900000/8050/0,9=3362,1 нм3/час.

С учетом, что в режиме работы горелки - "малое горение", теплопроизводительность 1-го котла составляет 30% от максимальной.

Вmin=3362,1/3/0.3=336.2 нм3/час.

Вопрос. Как пересчитать, (Вmax, Вmin)  на расход газа на среднее давление согласно данным ТУ., Рmax=0,3МПа, Рmin=0,1МПа, tmax=40C, tmin=-25C ?

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Августа 2013 года, 23:57
(ссылка на это сообщение)

Как пересчитать, (Вmax, Вmin)  на расход газа на среднее давление

А зачем Вам эта цифра?
Если для подбора редуктора, или расчета трубопровода, то там в формулах нормальные кубы...

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Августа 2013 года, 00:06
(ссылка на это сообщение)

Согласно ТУ выданными ГорГазом: Проектируемый  газовый счетчик  установить на газопроводе среднего давлении газа до существующей ГРУ котельной.
для подбора

типоразмера счетчика газа нужно знать мин. мак. часовой расход газа среднего давления при выше указанных условиях.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Августа 2013 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Для подбора счетчика пользуюсь МВУ 016/03-2003. Там есть формулы и методика подбора. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43005

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 727, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, VadGKorn, Mav, Salavat 1777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines