beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Промпредприятие. Прокладка кабелей и проводов за подвесными потолками в гофротрубе?

Количество просмотров - 20691
(ссылка на эту тему)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Августа 2013 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Десу десу, про МЭК я не спроста. многие ГОСТы в сфере электро снаба уже по нему. И походу правильней на него как не хотелось бы ориентироватся, честно в этом плане мне не особо по душе МЭК, пост советские нормы мне кажется более лучше были как и специалисты, но это чисто мой моразм и мнение прошу не обсуждайте это, ибо разбор в другом. По нормам же помимо гофры коль так настаивают (ДА ПРОСТО ГЛУПО В ГОФРУ ТЮХАТЬ НГ-LS) просто герметичный металло рукав, дороговасто но практично. И еще, сеня воскресенье, ну ее нафиг работку 8-)Пью пиво [подмигиваю]

Инженер ( ? , Россия)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 04 Августа 2013 года, 22:57
(ссылка на это сообщение)

Volk, документ прочел - ниочем как-то мне показалось.
Наверное из-за того, что я надеялся будет оговорено как проектировать кабельные потоки. Давно толковых норм на это дело не было.

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Августа 2013 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

А мне кажется все четко указано. 300 мм, расчет пож нагрузки, покрытие ОЗС при необход. Наоборот, все логично
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Августа 2013 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Неужели только я это заметил???!! Вернемся к самому началу - к вопросу и недоумению по поводу разногласия в комментах одного и того же ответственного лица к своему нормативному акту...
разъяснение Шалыгина на сайте "Новости электротехники": при применении кабеля с индексом нг-LS применение дополнительной механической защиты (ПВХ трубы или короба) не требуется.

не трудно увидеть, что ПУЭ, СП 31-110 и прочие циркуляры говорят о противопожарных свойствах электропроводки!!!...

Предлагаю сделать вывод (возможно, предварительный) - при прокладке проводов за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, при применении кабеля с индексом нг-LS применение дополнительной механической защиты (ПВХ трубы или короба) не требуется, а в металлических трубах (металлорукавах?) прокладываем исключительно по условиям пож безопасности (нераспространению горения)...

Однако, нам грозятся выпустить ПУЭ 2.1. 7-го издания (с 2005г. грозят!), где грозят дать оценку пож безопасности эл проводки с примерами...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Августа 2013 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите проект сп, там есть что будет
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Августа 2013 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Не нужна там гофра. Но если заложили - ошибкой не будет.
Если кабель с изоляцией распространяющей горение, то гофра (которая не рапсространяющая горение) должна быть обязательно.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 28 Марта 2014 года, 06:33
(ссылка на это сообщение)

Вопрос:

Допустимо ли проложить кабель в гофротрубе за подвесным потолком, если перекрытия здания деревянные?

Ответ:

Да это допустимо. Но в данном случае, согласно ПУЭ гл. 2.1, Вы должны покрыть кабель сплошным слоем негорючего материала, например, асбестоцемента.

Есть несколько способов прокладки кабеля за конструкциями из сгораемых материалов, и Вы легко подберете наиболее приемлемый для себя, ознакомившись с подборкой нормативных документов, приведенных ниже.

Ссылка на нормативную базу:

ПУЭ п. 2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
ПУЭ п. 2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.
ПУЭ п. 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
ПУЭ п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
ПУЭ п. 2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
ПУЭ п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
ПУЭ п. 2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36 - 2.1.40.
ПУЭ п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Источник:http://www.megaomm.ru/dopustimo-li-prolozhit-kabel-v-gofrotrube-za-podvesnyim-potolkom,-esli-perekryitiya-zdaniya-derevyannyie.html

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1184, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines