ГРЩ наружной установки. Можно ли ГРЩ (ВРУ) устанавливать на улице на стене здания?
|
Количество просмотров - 31455
(ссылка на эту тему)
|
|
|
7777
|
Видно Вы любитель экстрима. Но на работе его быть не должно.
Нет... Экстрим не по мне... Просто, откровенно, встречал много объектов с наружными ВРУ... Раньше это практиковалось часто... НИЧЕГО серьезного против такого решения не вижу... это моё личное мнение... Я не претендую на истину последней инстанции... Но как есть - так есть...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Obon
|
... Просто, откровенно, встречал много объектов с наружными ВРУ... Раньше это практиковалось часто... НИЧЕГО серьезного против такого решения не вижу... это моё личное мнение... Я не претендую на истину последней инстанции... Но как есть - так есть... А Вы случаем не путаете с кабельными ящиками, которые раньше устанавливали на улице и где происходило разделение линий. На сегодня кабельные ящики также запрещены, разделение линий должно происходить внутри здания во ВРУ или ГРЩ.
|
? (Алматы, Казахстан)
|
|
|
7777
|
А Вы случаем не путаете с кабельными ящиками, которые раньше устанавливали на улице и где происходило разделение линий. На сегодня кабельные ящики также запрещены, разделение линий должно происходить внутри здания во ВРУ или ГРЩ. Не путаю... Я за 8 лет инспекторства в Энергонадзоре столько объектов обшагал - не перечислить... Очень часто встречаются такие щиты в мелких мастерских...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
7777
|
ВООБЩЕ!!! ГОСПОДА!!! По Вашей логике КТП надо запретить... ВРУ вне здания только для приема и первоначального распределения электроэнергии... НИЧЕГО страшного если ВРУ на улице... Я ж уже писал - щитки в помещении надо предусмотреть... С точной защитой... А ВРУ - грубовато... Но для распределения самое то...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Obon
|
Как понял, речь идет не про частные дома или однокомнатные мелкие мастерские, речь вроде бы про административно-бытовое или общественное здание. Если ВРУ на 3-4 отходящих линий, с защитой предохранителями, то наверно можно и без подогрева (хотя в определенных обстоятельствах эффект "выпадения росы" и запотевание все равно будет), а если поболее и с автоматами, то наверно подогрев необходим, хотя бы для устранения влаги от запотевания. Еще, автоматы должны быть соответствующего исполнения (УХЛ1) И ПУЭ 4.1.28 подпункт 2) о том же. При проектировании не удастся игнорировать этот пункт, а по месту что наворотят, согласуют и далее эксплуатируют на свою ответственность - совсем другая тема.
|
? (Алматы, Казахстан)
|
|
|
7777
|
Obon... Не вижу разницы от наименования МЕЛКОГО объекта... Понимаю Ваше желание следовать требованиям НТД... НО ТОГДА КАК ЖЕ С МОИМ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕМ: По Вашей логике КТП надо запретить... ..?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Obon
|
Для КТПН заводского исполнения все параметры оборудования подобраны и испытаны для уличной установки, с гарантией завода-изготовителя. Возможно Вы знаете ВРУ заводского исполнения для уличной установки, тогда поделитесь пожалуйста. Я нашел максимум IP54, что не достаточно для уличной установки, надо IP65 или лучше IP66. Уже не говорим про удобство и безопасность обслуживания.
|
? (Алматы, Казахстан)
|
|
|
7777
|
Для КТПН заводского исполнения все параметры оборудования подобраны и испытаны для уличной установки, с гарантией завода-изготовителя. Возможно Вы знаете ВРУ заводского исполнения для уличной установки, тогда поделитесь пожалуйста. Я нашел максимум IP54, что не достаточно для уличной установки, надо IP65 или лучше IP66. Уже не говорим про удобство и безопасность обслуживания.
Ну... достаточно щита соответствующего исполнения - это не проблема... Аппаратура внутри щита должна иметь соответствующие температурные характеристики - а из АВ, УЗО и т.п. это не проблема...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Obon
|
Значит предлагаем "самопал"? А ВРУ должны иметь соответствующий сертификат, иначе дополнительные движения... Скоро думаю совсем запретят собирать щитовую продукцию даже для освещения "на коленках". Давно уже выпущены соответствующие ГОСТы на щитовую продукцию. Или отдавать на заводы оформив в соответствии с "требованиями" задание на изгоготвление НКУ.
|
? (Алматы, Казахстан)
|
|
|
7777
|
Значит предлагаем "самопал"? А ВРУ должны иметь соответствующий сертификат, иначе дополнительные движения... Скоро думаю совсем запретят собирать щитовую продукцию даже для освещения "на коленках". Давно уже выпущены соответствующие ГОСТы на щитовую продукцию. Или отдавать на заводы оформив в соответствии с "требованиями" задание на изгоготвление НКУ.
Любят у нас всех стрич под одну гребенку... НЕВОЗМОЖНО создать типовые НКУ... Всё равно как собирали - так и будут собирать... И это правильно... У каждого Заказчика свои требования... А сколько нюансов возникает при разработке схем и самих щитов..? И все опросные листы - тяжелая ересь - всё равно звонят и 1000 раз уточняют что же все таки надо...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Obon
|
Любят у нас всех стрич под одну гребенку... НЕВОЗМОЖНО создать типовые НКУ... Всё равно как собирали - так и будут собирать... И это правильно... У каждого Заказчика свои требования... А сколько нюансов возникает при разработке схем и самих щитов..? И все опросные листы - тяжелая ересь - всё равно звонят и 1000 раз уточняют что же все таки надо... Тогда перед Вашими аргументами и обоснованиями я как проектировщик - сдаюсь. Ваша взяла. Только для меня укажите пожалуйста щит(шкаф) с IP65 и ответьте пожалуйста, кто несет ответственность за "самопал"? Буду перенимать Ваш передовой опыт.
|
? (Алматы, Казахстан)
|
|
|
Mav
|
Аппаратура внутри щита должна иметь соответствующие температурные характеристики - а из АВ, УЗО и т.п. это не проблема... А вот здесь-то и кроется проблема, ибо аппаратуры для необогреваемых щитов и шкафов категории УХЛ2.1 кот наплакал...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
7777
|
Тогда перед Вашими аргументами и обоснованиями я как проектировщик - сдаюсь. Ваша взяла. Только для меня укажите пожалуйста щит(шкаф) с IP65 и ответьте пожалуйста, кто несет ответственность за "самопал"? Буду перенимать Ваш передовой опыт. Думаю в наше время можно просто заказать щит(шкаф) с IP65.... Ответственность несет организация, осуществляющая сборку и установку... А вот здесь-то и кроется проблема, ибо аппаратуры для необогреваемых щитов и шкафов категории УХЛ2.1 кот наплакал... И ВСЁ ЖЕ... Как тогда работают наши КТП..? Рубильник и предохранители спокойно выдержат требуемые условия...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Mav
|
А вы посмотрите, какое оборудование ставят в КТП и как оно соответствует категории УХЛ2...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
7777
|
А вы посмотрите, какое оборудование ставят в КТП и как оно соответствует категории УХЛ2...
Ничего не соответствует (ПОЧТИ)... однако: Рубильник и предохранители спокойно выдержат требуемые условия...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
|