Сообщение #1 : 05 Июля 2013 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Вообщем когда-то, рядом с автозаправкой и автостоянкой, вместо ВЛ-10 кВ пришлось делать КЛ-10кВ ( Технадзор запретил прохождение ВЛ голыми проводами рядом с этими сооружениями).
Впоследствии этот кабель всех "задрал", 3 года подряд, каждое лето, стреляют муфты.
Решили протянуть данную линию СИПом.
Не могу найти норм по прохождению СИПа рядом с указанными выше объектами.
Поможите кто чем может.

Энергетик (Сургут, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июля 2013 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Прокладка ВЛ рядом с АЗС (НПБ 111-98* табл. 1) по ПУЭ изд. 6 п.2.5.163 "...не менее полуторакратной высоты опоры. На участках стесненной трассы допускается уменьшение этих расстояний по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами".

Проектировщик ( ? , Россия)
Ksvsurgut
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Июля 2013 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Сергей Л.П. благодарю.
Т.е. получается табл.1 НПБ отправляет нас в ПУЭ, где и берем 1,5*опоры.
ЕщЁ такой вопросик: опора расположена рядом с "кассой" заправки, а сами резервуары метрах в 15-20-ти, т.е. что мы понимаем под пожароопасной установкой? Весь комплекс автозаправки или только резервуары?

Энергетик (Сургут, Россия)
Ksvsurgut
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июля 2013 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ-7 это п.2,5,278.
в п. 2.5.1. принято что "Требования к ВЛ с неизолированными проводами распространяются и на ВЛ соответствующего напряжения, выполняемые проводами с защитной изолирующей оболочкой"
Т.е. СИП рассматривается как ВЛЗ?

Ну и на кой он тогда нужен этот СИП, если не решает проблем по расстоянию?

Энергетик (Сургут, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 05 Июля 2013 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Не всё же решать СИПу, надо что-то оставить и человеку думающему...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июля 2013 года, 04:39
(ссылка на это сообщение)

Цитата
в п. 2.5.1. принято что "Требования к ВЛ с неизолированными проводами распространяются и на ВЛ соответствующего напряжения...

Вам голым проводом запретил проходить технадзор (наверное, руководствовались п.7.3.92), а не ПУЭ, так что может СИП и разрешат. Откройте главу 7.3 и раздел про прокладку линий во взрывоопасных зонах и выберите способ прокладки, который всех устроит.

Цитата
т.е. что мы понимаем под пожароопасной установкой?

Определение и размеры взрывоопасных зон по тому же ПУЭ раздел "Классификация взрывоопасных зон" пп.7.3.38-7.3.53. Технологи в помощь, если не можете определить где там у них стоят дыхательные клапаны резервуаров, например. Или примите требования как для прокладки в зоне В-1г.

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 773, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines