Коэффициент для расчёта расходов по внутреннему водопроводу. Формула расчёта коэффициента?
|
Количество просмотров - 3486
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Alexandr Pjatkov

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В СНиПе 2.04.01-85* при расчете расчетных расходов используется коэффициент а. В СНиПе этот коэффициент находится по таблице приложения. Когда то давно, я знал одного человека, который утверждал, что в одной из книг видел формулу по расчету данного коэффициента. Не знает ли кто нибудь-что это за книга?
|
Инженер ВК и НВК (Тюмень, Россия)
|
|
|
Скабичевский
|
Мил человек...этот СНиП уже не действует..И его формулы тоже, что прискорбно....Действует ДБН В.2.5-64:2012
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Alexandr Pjatkov

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
У нас в России этот СНиП действует (редакция от 2000 года).
|
Инженер ВК и НВК (Тюмень, Россия)
|
|
|
Скабичевский
|
Понятно...А мы уже того....перестроились... Где-то были неплохие программки расчета всех этих расходов- секундных и т.п...Бесплатные, кстати..И заточенные как раз под этот самый СНиП.... И вот теперь - изволь считать вручную...Эф... ![[рыдаю] [рыдаю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cry.gif)
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Alexandr Pjatkov

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
У нас тоже пытаются "актуализировать" СНиПы и ГОСТы... Да только лучше бы они не делали этого... В новом СП (актуализированом СНиП 2.04.01-85*) пропущено приложение по которому считать расчетные расходы... И еще куча других ляпов допущена. Как я слышал по 30 актуализированным СНиПам разработчики получили более 1000 замечаний. Вот ради интереса наш СП (будь он неладен)
|
Инженер ВК и НВК (Тюмень, Россия)
|
|
|
Скабичевский
|
Вот ради интереса наш СП (будь он неладен) Я под впечатлением... Уже одна фраза " ..пересечение трубопровода со стенами здания ...." чего стоит.....
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Alexandr Pjatkov

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А под каким я был впечатлением, когда более-менее детально изучил этот шедевр и когда узнал, что ЭТО хотят сделать обязательным к исполнению!!! Сначала хотели ввести его в январе 2013 как обязательный (ввели но как добровольный), потом хотели сделать обязательным в марте, потом в апреле, потом в мае...
|
Инженер ВК и НВК (Тюмень, Россия)
|
|
|
Скабичевский
|
Плохо...Значит, у вас там маразм нормотворческий тоже крепчает....
Вот у нас вот ( это касается градо и прочего строительства ) "...Постанова про внесення змін до Постанови про внесення змін "... Что в переводе "..Постановление про внесение изменений к Постановлению про внесение изменений.."
|
Инженер ВиК (Киев, Украина)
|
|
|
Alexandr Pjatkov

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Жесть... Маразм крепчал... И у нас тоже...
|
Инженер ВК и НВК (Тюмень, Россия)
|
|
|
Golynskiy
|
вам в "курилку" надо
|
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
|
|
|
Alexandr Pjatkov

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
так всё таки, никто не подскажет книгу, где можно увидеть формулу по расчету СНиПовского коэффициента альфа?
|
Инженер ВК и НВК (Тюмень, Россия)
|
|
|
Кира 1

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Расчет этого коэффициента дан в "Рекомендациях по определению расчетных расходов холодной, горячей воды и сточных вод в системах внутреннего водопровода и канализации зданий", Москва, 1987. ГПИ "САНТЕХПРОЕКТ". Разработаны как методические указания с примерами расчетов вскоре после выхода СНиП 2.04.01-85.
|
Инженер ВК (Москва, Россия)
|
|
|
|