Смена типа провода ВЛЗ-6 кВ. Подвеска голого провода на опорах по типовому проекту Л56-97?

Количество просмотров - 1801
(ссылка на эту тему)
SergeyL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Июля 2013 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Долгое время существовало следующее "поверие" - смену типа провода с голого на СИП необходимо выполнять только на анкерных опорах под голый провод (типа А10-2 или подобных). Причина проста у опор под СИПовый провод по типовому проекту Л56-97 минимальное междуфазное расстояние на траверсах не соответствует  минимально допустимому расстоянию на голом проводе. Недавно начал проверять это поверие - ПУЭ говорит, что междуфазное расстояние ВЛ до 20 кВ не менее 45 см. Следовательно в соответствии с эти требованием возможна подвеска голого провода на опорах по типовому проекту Л56-97. Или я заблуждаюсь?

Проектант (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 10 Июля 2013 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

возможна подвеска голого провода на опорах по типовому проекту Л56-97. Или я заблуждаюсь?

Пишите диссертацию? Хотите сэкономить материалы на траверсах? Не получится.
Вопрос чисто надуманный, не имеющий практического значения. У проектировщика появилось свободное время, которое занять больше не чем?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
SergeyL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Июля 2013 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

В случае реконструкции части линии - в конце и начале, в месте соединения СИПа с голым проводом в проектах всегда устанавливаем опоры типа УА10-2, А10-2. Это требует ГИП. Почему нельзя сразу поставить вместо них УАтБ10-21 и АтБ10-21. Думаю это требование ничем не обосновано кроме догадок. Диссертацию к стати пишу на тему: ОЗЗ на землю в сетях 10 кВ.

Проектант (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 10 Июля 2013 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Думаю это требование ничем не обосновано кроме догадок.

Ну, почему же...
Провода еще должны проверяться и по условиям пляски, схлёстывания в пролете. В ПУЭ есть формула зависимости расстояния между фазами и от стрелы провеса. Почитайте раздел 2.5 более внимательно.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines